Замеры во взрывоопасном помещении

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Замеры во взрывоопасном помещении

Сообщение ASUTP_PLC »

Вопрос у меня такой.
Есть цех, который будет иметь отдельную вентиляцию. Нам необходимо контролировать этот участок цеха на водород, который будет выделяться в ходе производимых работ.
Каким пробором можно вести замер? Насколько я понимаю, для контроля на опасное содержание используются приборы с двумя пределами, первый предел - это обнаружение указанного вещества, и второй - это когда достигается нижняя концентрация по взрываемости.
Посредине такой прибор скорее всего не будет ничего показывать.
Какие приборы можно использовать для указанной задачи?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 546 раз
Поблагодарили: 706 раз

Замеры во взрывоопасном помещении

Сообщение Ryzhij »

У нас применяются аналоговые приборы, а уж пороги обычно выставляются на среднем уровне. Такая система позволяет определить и оценить скорость нарастания концентрации взрывоопасного газа.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Замеры во взрывоопасном помещении

Сообщение ASUTP_PLC »

Я пока затрудняюсь даже примерно определить возможные концентрации... Наверное до 10 процентов... Но если изолированное может и больше... Так нет?

perfect_gentleman
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 383
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
Страна: Украина
город/регион: Киев
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 16 раз

Замеры во взрывоопасном помещении

Сообщение perfect_gentleman »

Обычно на ДВК делают два порога - 10 и 20% НКПВ (нижний концентрационный предел воспламенения). 10%- сигнализация и включение аварийной вытяжки (если есть), 20%- останов.
Приборов и реализаций много. От систем датчики+вторичный блок с контактными пороговыми выходами до датчиков с аналоговым выходом по месту. Как правило, современные приборы имеют как и аналоговые, так и дискретные выходы. Это удобно, если надо передать сигнал в АСУ и на включение вентиляции/оповещения.
http://www.gazoanalizators.ru/vybor-po-gazam.html - как пример
http://www.orion.com.ua/ - у этих есть решения по водороду
Помещение- не заряд аккумуляторов?))

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Замеры во взрывоопасном помещении

Сообщение ASUTP_PLC »

Помещение - камера травления кислотой. Изделий из металла.