Беспроводный датчик наклона ДН-Р02М

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
ak67
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 июн 2013, 09:42
Имя: Клочков Алексей Геннадьевич

Беспроводный датчик наклона ДН-Р02М

Сообщение ak67 »

Господа, кто работал с этим датчиком.
Как уменьшить время усреднения в прошивке: минимум изготовитель установил в 3 сек.
Для нас это очень много. Вопрос безопасности.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Беспроводный датчик наклона ДН-Р02М

Сообщение Ryzhij »

Вы имеете ввиду минимум в программе-конфигураторе http://avtosensor.ru/help01_rus/help01_ ... 02_3_3.htm ?
А с производителем связывались? Что говорят?
В описании сказано, что измерения этот датчик производит раз в секунду.
Если это так, и чаще он не может, то как ещё усреднять-то? (
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17561
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Беспроводный датчик наклона ДН-Р02М

Сообщение Jackson »

ak67 писал(а): 31 дек 2017, 09:05Как уменьшить время усреднения в прошивке:
Очевидно, для этого нужно взять исходный код прошивки, найти в ней усреднение и уменьшить минимальное время (или кол-во измерений) до 1, затем скомпилировать и залить в устройство. То есть никак.

Если серьёзно, то два варианта:
  1. Обращаться к производителю.
  2. Менять датчик.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Pashkevich
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 30 окт 2009, 11:29
Имя: Киселёв Павел Евгеньевич
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 3 раза

Беспроводный датчик наклона ДН-Р02М

Сообщение Pashkevich »

Ryzhij писал(а): 31 дек 2017, 10:16Вы имеете ввиду минимум в программе-конфигураторе [url]
В описании сказано, что измерения этот датчик производит раз в секунду.
Если это так, и чаще он не может, то как ещё усреднять-то? (
Ну, чисто теоретически можно усреднение производить используя не один, а 2-3 датчика. Но это во-первых муторно, а во-вторых, если 3 секунды не устраивает, то, боюсь, и одна секунда не устроит или будет на грани требуемой скорости.

Вывод - менять датчик на аналог.