Условия работы ротаметров
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 21 ноя 2016, 15:26
- Имя: Алексей
- Страна: Эстония
Условия работы ротаметров
Имеем ротаметры Krohne H250/M40, измеряющие расход масла на вакуумные насосы. Хотим изменить рабочие параметры масла, точнее - увеличить рабочую температуру масла с 65С до 100С. Как это скажется на показаниях расходомеров, посколь в этом случае изменится плотность и вязкость масла?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Условия работы ротаметров
Никак, так как ротаметры поверяются на воде. Если у Вас H250/C с поплавком из PTFE, то рискуете вывести его из строя.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- завсегдатай
- Сообщения: 575
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
- Имя: Тарас Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 95 раз
Условия работы ротаметров
А как такое изменение температуры масла скажется на потребителях (насосах)?
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 21 ноя 2016, 15:26
- Имя: Алексей
- Страна: Эстония
Условия работы ротаметров
Разве поплавок и градуировка прибора не подбирается под определенные условия (плотность, вязкость, температура, давление)?hell_boy писал(а):Никак, так как ротаметры поверяются на воде. Если у Вас H250/C с поплавком из PTFE, то рискуете вывести его из строя.