1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

непонятки с давлением...

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 39 раз

непонятки с давлением...

Сообщение VaBo »

Коллеги, прошу помощи...
Ситуация следующая, - пивоварня, т.н. заторный бак в котором в определенный момент нужно поддерживать несильное кипение (греется паровой рубашкой). Для этого был установлен датчик давления на 16 кПа (в теории для воды при 100,2 должны иметь уже 1,7 кПа избыточного давления).
На практике ничерта не получилось, - из люка (он без уплотнителя) активно парит, из трубы тоже, а датчик по-нулям. Выкрутил трубку, так там не то, что пар выходит, а скорее даже подсасывает!
IMG_20171129_192037.jpg
Это что получается, я неправильно выбрал место установки датчика и напоролся на эффект Бернулли, так что ли получается?
И вопрос к тем, кто, возможно, такое делал, - если установить дачик в точке без движения пара (в верхней точке баке, к примеру), затея с поддержанием кипения по давлению реальна?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5631
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

непонятки с давлением...

Сообщение Ryzhij »

"Сильное" кипение или оно "несильное" по давлению не определить.
Интенсивность парообразования можно оценить по скорости потока отходящего пара в трубке. Для этого нужен перепадчик на сужении.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 39 раз

непонятки с давлением...

Сообщение VaBo »

Ryzhij писал(а): "Сильное" кипение или оно "несильное" по давлению не определить.
Поспорю. Выход из бака (отвод пара) достаточно небольшой, при более интенсивном парообразовании давление в баке ну просто обязано быть выше. Электрочайники же отключаются при сильном кипении, несмотря на наличие открытого носика.
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1617
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 189 раз

непонятки с давлением...

Сообщение petr2off »

Электрочайник точно не по давлению отключается. Там все по температуре работает. При наличии трубы - сложно спрогнозировать повышение давления, задвижка открытая на 20% уже дает почти 80% расхода. Если бытовые примеры приводит - тут больше скороварка подходит, Там предохранительный клапан - отверстие - миллиметра 3 в диаметре - когда он открывается - давление перестает расти. Датчик то давления или перепада ?

Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
И кстати - установка датчика в трубе - не лучшая идея. В движущемся потоке - давление меньше. А оно и так большим тут не будет.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

непонятки с давлением...

Сообщение alex45 »

petr2off писал(а): Электрочайник точно не по давлению отключается. Там все по температуре работает.
Ничё подобного. Я сначала тоже думал по температуре. А потом разобрал - оказалось по давлению пара.
Аватара пользователя

Valerich
шаман
шаман
Сообщения: 984
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 92 раза

непонятки с давлением...

Сообщение Valerich »

alex45 писал(а):Ничё подобного. Я сначала тоже думал по температуре. А потом разобрал - оказалось по давлению пара.
Это прорыв в области чайникостроения! Не верю.

Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Ryzhij писал(а):Интенсивность парообразования можно оценить по скорости потока отходящего пара в трубке. Для этого нужен перепадчик на сужении.
Поддержу насчет измерения скорости отходящего пара. Можно каким-нибудь расходомером, не только перепадником.

ZuElecRu
освоился
освоился
Сообщения: 290
Зарегистрирован: 09 авг 2016, 13:49
Имя: Чистилин Андрей Анатольевич
Страна: Россия
город/регион: Малоярославец
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 35 раз

непонятки с давлением...

Сообщение ZuElecRu »

Чайник отключается биметаллической пластинкой, которая нагревается паром, который поступает из чайника по внутренней полости обычно по ручке чайника. Если чайник оставить открытый, он не отключится.
По сути вопроса, я думаю, правильно сказали, надо поменять точку врезки датчика, как варианта, для эксперимента заткните отводную трубу.

Автор темы
VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 39 раз

непонятки с давлением...

Сообщение VaBo »

and909 писал(а):
alex45 писал(а):Ничё подобного. Я сначала тоже думал по температуре. А потом разобрал - оказалось по давлению пара.
Это прорыв в области чайникостроения! Не верю.
Я чайники не разбирал, но эксперимент провел. Дождался очень интенсивного кипения с открытой крышкой (полминуты где-то) и резко захлопнул её. Чайник выключился мгновенно (звук крышки слился со звуком выключения). С наревом чего там внутри ну никак не вяжется.
И еще, про нагрев пластины паром через канал в ручке, - куда потом конденсат-то из полости ручки девается?
Я вот как-то не всегда доверяю тому, что пишут на всяких форумах "мастеров" и прочих "ответах майл.ру"... Хотя и тельняшку на груди не рву, вполне возможно, что есть разные способы.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

непонятки с давлением...

Сообщение alex45 »

VaBo писал(а): И еще, про нагрев пластины паром через канал в ручке,
Там стоит что-то типа мембраны, которая давит на толкатель, а тот в свою очередь отключает выключатель.

Автор темы
VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 39 раз

непонятки с давлением...

Сообщение VaBo »

Я цитировал интеренетных "специалистов".

ZuElecRu
освоился
освоился
Сообщения: 290
Зарегистрирован: 09 авг 2016, 13:49
Имя: Чистилин Андрей Анатольевич
Страна: Россия
город/регион: Малоярославец
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 35 раз

непонятки с давлением...

Сообщение ZuElecRu »

VaBo писал(а): Дождался очень интенсивного кипения с открытой крышкой (полминуты где-то) и резко захлопнул её.
Наверно, ты так хлопнул по чайнику, что выключатель сам отскочил?
Вот здесь описано как выключается чайник:
http://ydoma.info/remont-elektrochajnik ... ukami.html

Ну что там автор, попробовал заткнуть трубу? Давление появляется?

Автор темы
VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 39 раз

непонятки с давлением...

Сообщение VaBo »

Тыкать будете себе в пупок, ОК?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5631
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

непонятки с давлением...

Сообщение Ryzhij »

:ges_clap2: Я покупаю у Вас эту фразу!
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

непонятки с давлением...

Сообщение Looker »

ZuElecRu писал(а): Чайник отключается биметаллической пластинкой, которая нагревается паром
Это вторая степень защиты (биметалл). Первая от давления пара и закрытие крышки очень сильно влияет, но не у всех.
Мой чайник отключается ("отбрасывает" вКлючатель) и при снятии с "подошвы".
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4727
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 392 раза

непонятки с давлением...

Сообщение VADR »

Looker писал(а): Мой чайник отключается ("отбрасывает" вКлючатель) и при снятии с "подошвы".
Это сейчас практически у всех так. Штатное отключение - по давлению пара и по снятию с подошвы, аварийное - по перегреву (если по давлению не сработало, вода выкипела и температура стала выше 100 градусов).

ЗЫ: оригинальная тема для АСУТП-шного форума :)
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

ZuElecRu
освоился
освоился
Сообщения: 290
Зарегистрирован: 09 авг 2016, 13:49
Имя: Чистилин Андрей Анатольевич
Страна: Россия
город/регион: Малоярославец
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 35 раз

непонятки с давлением...

Сообщение ZuElecRu »

ZuElecRu писал(а): По сути вопроса, я думаю, правильно сказали, надо поменять точку врезки датчика, как варианта, для эксперимента заткните отводную трубу.
ZuElecRu писал(а): Ну что там автор, попробовал заткнуть трубу? Давление появляется?
VaBo писал(а): Тыкать будете себе в пупок, ОК?
Автор топика, на что ты обиделся??? :ges_down: Если ты прикроешь эту трубу, ты избавишься от своего "эффекта Бернулли". Потом будет понятно менять тебе точку врезки или нет.
Looker писал(а): Это вторая степень защиты (биметалл)
Там два биметала, один на тене - твоя вторая степень защиты, второй на выключателе.
http://ydoma.info/remont-elektrochajnik ... ukami.html
Ну и да, есть и другие конструкции, прогресс не стоит на месте.

Автор темы
VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 39 раз

непонятки с давлением...

Сообщение VaBo »

Отпишусь по результатам...
Датчик перенесли, стоит на прямой выносной трубке (0,4м) у макушки бака.
Датчик 0-16 кПа, на атмосферном индикатор уверенно показывает 0,00 кПа, не гуляет. При очень слабом кипении - 10 Па, при сильном кипении - 40 Па (0,01 и 0,04 на индикаторе регулятора). Несмотря на то, что почти за гранью фола по разрешающей способности, удалось даже настроить ПИ-регулятор, держит задание вполне приемлимо.
Заказал датчик 0-2,5 кПа, думаю, что все получится.
ЗЫ: Честно говоря, ожидал значения давления в 2-3 раза больше.

Grigorich
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 дек 2017, 00:13
Имя: Максим
Страна: Россия
город/регион: С-Петербург
Благодарил (а): 1 раз

непонятки с давлением...

Сообщение Grigorich »

Обратите внимание, что рабочее избыточное давление 1,7 кПа, т.е. 170 мм вод. ст. Образующийся в трубке под датчиком конденсат, может накапливаться, стекать, дёргать измерение. А если ещё есть где накопиться водяному столбику, то может уменьшать результат измерения.
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»