1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Взрывобезопасность

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Majesto
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 11 фев 2017, 05:48
Имя: Дмитрий
город/регион: Южно-Сахалинск
Благодарил (а): 2 раза

Взрывобезопасность

Сообщение Majesto »

Добрый день.
Наша организация занимается проектирование котельной на топочном мазуте марки М-40, требуется установить средства контроля уровня в баках хранения мазута (технический учет, без особых требований к точности). По технологии мазут греется до температуры 80-90°С, температура вспышки данного мазута, согласно паспорту 116°С. Для измерения уровня планируется применить ультразвуковые датчики уровня пр-ва Nivelco.

Вопрос - стоит ли применять в таких условиях взрывобезопасные датчики уровня, с взрывозащитой типа Ex ia или подойдут общепромышленные? Подскажите пожалуйста в каком направлении "копать"?

Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 57 раз

Взрывобезопасность

Сообщение Boris Parkhomenko »

Мазут 40 - горючая жидкость (ГЖ), а не ЛВЖ. Если баки - в помещении, то это пожароопасная зона П-I. Если на улице - П-III. Если в том же помещении, где происходит сжигание - непожароопасная зона. Для зон П-I и П-III применяется общепромышленное оборудование со степенью защиты оболочки не ниже IP44.

mazytus
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 06:43
Имя: Мазитов Максим Вазирович
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 29 раз
Поблагодарили: 14 раз

Взрывобезопасность

Сообщение mazytus »

У нас стоят УЛМы первичники (с блоком питания на 1 А для зимнего подогрева)и ИРТ вторичники на щите. ОБа прибора поверяются в ЦСМ.
Практик всегда пристрелит теоретика...
Eplan 2.7 > 2.9 > 2022.

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 22 раза

Взрывобезопасность

Сообщение Apostol »

Применяем взрывозащищённое оборудование, т.к. существует вероятность нагрева мазута до температуры вспышки, а это уже взрывоопасная зона.
ГОСТ 10585-2013 Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия
5.7 В помещениях для хранения и эксплуатации мазута запрещается обращение с огнем; электрооборудование, электрические сети и арматура искусственного освещения должны быть во взрывозащищенном исполнении.

Автор темы
Majesto
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 11 фев 2017, 05:48
Имя: Дмитрий
город/регион: Южно-Сахалинск
Благодарил (а): 2 раза

Взрывобезопасность

Сообщение Majesto »

Apostol писал(а): 5.7 В помещениях для хранения и эксплуатации мазута запрещается обращение с огнем; электрооборудование, электрические сети и арматура искусственного освещения должны быть во взрывозащищенном исполнении.
Благодарю за информацию, очень помогли.

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 22 раза

Взрывобезопасность

Сообщение Apostol »

Но согласно ПУЭ следует учесть:
7.3.47. Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным.

Обычно выбираем для помещения с котлами взрывозащищённое оборудование в связи с унификацией оборудования по всему объекту. Из двух требований (ГОСТ И ПУЭ) выбираем наиболее жёсткое. Но на некоторых бюджетных котельных в помещении с котлами применяли и общепром.

Dotarev
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 260
Зарегистрирован: 12 июн 2014, 06:17
Имя: Мишкин Иван
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 70 раз

Взрывобезопасность

Сообщение Dotarev »

Apostol писал(а): согласно ПУЭ следует учесть
Вопрос был про электрооборудование баков хранения мазута. п.7.3.47 ПУЭ про другое.

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 22 раза

Взрывобезопасность

Сообщение Apostol »

Dotarev писал(а): Вопрос был про электрооборудование баков хранения мазута
Согласен, баки по отношению к котлам на другой площадке, и данный п. ПУЭ не распространяется. Написал на случай, если возникнет вопрос по обвязке другого оборудования.

Grigorich
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 дек 2017, 00:13
Имя: Максим
Страна: Россия
город/регион: С-Петербург
Благодарил (а): 1 раз

Взрывобезопасность

Сообщение Grigorich »

Если ещё актуально: хотя мазут и горючая жидкость (иногда даже "трудногорючая" из-за обводнения или замерзания), но есть ещё пары мазута - они вспыхивают иногда хорошо. Поэтому в баках может применяться только взрывозащищённый КИП. Кстати, край замерного лючка для рулетки или лота должен быть сделан из цветного металла, для предотвращения искрообразования.

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 22 раза

Взрывобезопасность

Сообщение Apostol »

ЧП произошло при взрыве бочки с мазутом в прошедшую субботу на складе ГСМ. 18-летний Александр Гриднев и его сослуживец – 19-летний житель города Куйбышева Новосибирской области — должны были перевезти резервуар с остатками топлива за пределы склада, сообщает Тверьград.ру. Однако, по предварительной информации, пары топлива воспламенились из-за перегрева на солнце. С пожаром военные справились сами, не прибегая к помощи МЧС. Однако в результате происшествия оба солдата серьезно пострадали.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4711
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

Взрывобезопасность

Сообщение VADR »

Apostol писал(а): 15 янв 2018, 11:09пары топлива воспламенились из-за перегрева на солнце
в январе???
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 22 раза

Взрывобезопасность

Сообщение Apostol »

Да это старая информация, к примеру.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5622
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Взрывобезопасность

Сообщение Ryzhij »

Ну, воспламенение паров за счёт перегрева на солнце это, конечно, бред.
А вот воспламенение образовавшихся на солнце паров, за счёт любой искры (электростатика, трибоэлектричество или безалаберное курение) в январе не менее, а часто более вероятно, чем в июне.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 22 раза

Взрывобезопасность

Сообщение Apostol »

...особенно 1 января)
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»