Сообщение Веталь » 25 июл 2018, 12:08

Уважаемы коллеги, прошу поделиться информацией какие расходомеры применяли на трубопроводах больших диаметров от 500 мм.
Какие минусы и плюсы в эксплуатации расходомеров.
Период эксплуатации расходомеров.
Измеряемая среда речная и питьевая холодная вода.
Напорный режим подачи воды.
Иногда бывает воздух в трубе.
Цена расходомера имеет значение.


Parliament74
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Галкин Максим Владимирович
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 13 раз

Расходомеры для трубопроводов больших диаметров

Сообщение Parliament74 » 25 июл 2018, 20:56

На одном заводе в далёкой стране ставили расходомерные комплексы ИРКА (производство Украины, ультразвуковой метод), эксплуатация немного ругалась из-за их инерционности, но если расходы быстро не меняются, то цена очень неплохая была, насколько я помню.

На другом заводе, уже в нашей стране, ставили электромагнитные расходомеры Krohne Optiflux 2300 - точность / быстродействие и пр. - выше всех похвал, как и цена, соответственно )

Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1476
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 76 раз

Расходомеры для трубопроводов больших диаметров

Сообщение hell_boy » 25 июл 2018, 23:20

Мне понравился этот http://rosenergouchet.ru/production/production_10.html
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой


Автор темы
Веталь
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 май 2013, 05:30
Имя: Филипцев Виталий
Поблагодарили: 1 раз

Расходомеры для трубопроводов больших диаметров

Сообщение Веталь » 27 июл 2018, 04:13

hell_boy писал(а):
25 июл 2018, 23:20
Мне понравился этот http://rosenergouchet.ru/production/production_10.html
Это доплеровский расходомер-счетчик на чистой питьевой воде как будет работать?


ASUTP_PLC
шаман
шаман
Сообщения: 987
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 17:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 25 раз

Расходомеры для трубопроводов больших диаметров

Сообщение ASUTP_PLC » 06 авг 2018, 07:47

Веталь писал(а):
27 июл 2018, 04:13
hell_boy писал(а):
25 июл 2018, 23:20
Мне понравился этот http://rosenergouchet.ru/production/production_10.html
Это доплеровский расходомер-счетчик на чистой питьевой воде как будет работать?
Да должен нормально работать. У нас на ....останции с таким принципом работают. А у вас чистая вода, бе вкуса цвета и запаха.


rwg
специалист
специалист
Сообщения: 636
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 08:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 35 раз

Расходомеры для трубопроводов больших диаметров

Сообщение rwg » 06 авг 2018, 16:41

ASUTP_PLC писал(а):
06 авг 2018, 07:47
У нас на ....останции с таким принципом работают. А у вас чистая вода, бе вкуса цвета и запаха.
Доплер работает на отражённом от ...а сигнале. Поэтому чем вода чище, тем больше вероятность, что он будет работать со сбоями. Но вот этот http://geosensor.ru/products/sensor/flow/rud работал всегда, и на чистой воде, и на цементном растворе. Его предок - http://www.artvik.ru/rus/products/flowmeters/DFM51.html только на чистой и умеренно грязной воде.

Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1476
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 76 раз

Расходомеры для трубопроводов больших диаметров

Сообщение hell_boy » 06 авг 2018, 23:00

Веталь писал(а):
27 июл 2018, 04:13
Это доплеровский расходомер-счетчик на чистой питьевой воде как будет работать?
Смотря какая вода. По СанПиН 2.1.4.1074-01 Общая минерализация (сухой остаток) мг/л Нормативы не более 1000 (предельно допустимые концентрации (ПДК) - 1500). Т.е. как раз до 0.1% плюс непонятное количество газов. У нас была техническая.
На чистую питьевую http://rosenergouchet.ru/production/production_2.html
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой


alex-tec
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Расходомеры для трубопроводов больших диаметров

Сообщение alex-tec » 07 авг 2018, 14:55

E
Веталь писал(а):
25 июл 2018, 12:08
какие расходомеры применяли на трубопроводах больших диаметров от 500 мм.

Ультразвук Чебоксарский в далеком 2000 году. UFM-001 расходомер назывался. Сейчас не знаю, производят - нет. Первичные преобразователи врезались прямо в трубопровод. Единственное но, прямые участки большие требуются. При соблюдении всех требований по монтажу, достаточно неплохой расходомер получался, а по цене, пожалуй, вне конкуренции.