Сообщение Majesto » 27 ноя 2017, 11:06

Добрый день.
Наша организация занимается проектирование котельной на топочном мазуте марки М-40, требуется установить средства контроля уровня в баках хранения мазута (технический учет, без особых требований к точности). По технологии мазут греется до температуры 80-90°С, температура вспышки данного мазута, согласно паспорту 116°С. Для измерения уровня планируется применить ультразвуковые датчики уровня пр-ва Nivelco.

Вопрос - стоит ли применять в таких условиях взрывобезопасные датчики уровня, с взрывозащитой типа Ex ia или подойдут общепромышленные? Подскажите пожалуйста в каком направлении "копать"?


Boris Parkhomenko
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 140
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 10:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 14 раз

Взрывобезопасность

Сообщение Boris Parkhomenko » 27 ноя 2017, 15:11

Мазут 40 - горючая жидкость (ГЖ), а не ЛВЖ. Если баки - в помещении, то это пожароопасная зона П-I. Если на улице - П-III. Если в том же помещении, где происходит сжигание - непожароопасная зона. Для зон П-I и П-III применяется общепромышленное оборудование со степенью защиты оболочки не ниже IP44.


mazytus
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 06:43
Имя: Мазитов Максим Вазирович
Откуда: Красноярск
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Взрывобезопасность

Сообщение mazytus » 27 ноя 2017, 16:09

У нас стоят УЛМы первичники (с блоком питания на 1 А для зимнего подогрева)и ИРТ вторичники на щите. ОБа прибора поверяются в ЦСМ.
Практик всегда пристрелит теоретика...


Apostol
освоился
освоился
Сообщения: 274
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 07:35
Имя: Андрей
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 8 раз

Взрывобезопасность

Сообщение Apostol » 28 ноя 2017, 09:14

Применяем взрывозащищённое оборудование, т.к. существует вероятность нагрева мазута до температуры вспышки, а это уже взрывоопасная зона.
ГОСТ 10585-2013 Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия
5.7 В помещениях для хранения и эксплуатации мазута запрещается обращение с огнем; электрооборудование, электрические сети и арматура искусственного освещения должны быть во взрывозащищенном исполнении.


Автор темы
Majesto
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 11 фев 2017, 05:48
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 2 раза

Взрывобезопасность

Сообщение Majesto » 28 ноя 2017, 13:51

Apostol писал(а): 5.7 В помещениях для хранения и эксплуатации мазута запрещается обращение с огнем; электрооборудование, электрические сети и арматура искусственного освещения должны быть во взрывозащищенном исполнении.
Благодарю за информацию, очень помогли.


Apostol
освоился
освоился
Сообщения: 274
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 07:35
Имя: Андрей
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 8 раз

Взрывобезопасность

Сообщение Apostol » 28 ноя 2017, 16:31

Но согласно ПУЭ следует учесть:
7.3.47. Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным.

Обычно выбираем для помещения с котлами взрывозащищённое оборудование в связи с унификацией оборудования по всему объекту. Из двух требований (ГОСТ И ПУЭ) выбираем наиболее жёсткое. Но на некоторых бюджетных котельных в помещении с котлами применяли и общепром.


Dotarev
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 12 июн 2014, 05:17
Имя: Мишкин Иван
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 39 раз

Взрывобезопасность

Сообщение Dotarev » 29 ноя 2017, 09:06

Apostol писал(а): согласно ПУЭ следует учесть
Вопрос был про электрооборудование баков хранения мазута. п.7.3.47 ПУЭ про другое.


Apostol
освоился
освоился
Сообщения: 274
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 07:35
Имя: Андрей
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 8 раз

Взрывобезопасность

Сообщение Apostol » 29 ноя 2017, 09:44

Dotarev писал(а): Вопрос был про электрооборудование баков хранения мазута
Согласен, баки по отношению к котлам на другой площадке, и данный п. ПУЭ не распространяется. Написал на случай, если возникнет вопрос по обвязке другого оборудования.


Grigorich
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 дек 2017, 00:13
Имя: Максим
Благодарил (а): 1 раз

Взрывобезопасность

Сообщение Grigorich » 12 янв 2018, 22:40

Если ещё актуально: хотя мазут и горючая жидкость (иногда даже "трудногорючая" из-за обводнения или замерзания), но есть ещё пары мазута - они вспыхивают иногда хорошо. Поэтому в баках может применяться только взрывозащищённый КИП. Кстати, край замерного лючка для рулетки или лота должен быть сделан из цветного металла, для предотвращения искрообразования.


Apostol
освоился
освоился
Сообщения: 274
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 07:35
Имя: Андрей
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 8 раз

Взрывобезопасность

Сообщение Apostol » 15 янв 2018, 11:09

ЧП произошло при взрыве бочки с мазутом в прошедшую субботу на складе ГСМ. 18-летний Александр Гриднев и его сослуживец – 19-летний житель города Куйбышева Новосибирской области — должны были перевезти резервуар с остатками топлива за пределы склада, сообщает Тверьград.ру. Однако, по предварительной информации, пары топлива воспламенились из-за перегрева на солнце. С пожаром военные справились сами, не прибегая к помощи МЧС. Однако в результате происшествия оба солдата серьезно пострадали.

Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 2905
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 06:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 52 раза

Взрывобезопасность

Сообщение VADR » 15 янв 2018, 11:28

Apostol писал(а):
15 янв 2018, 11:09
пары топлива воспламенились из-за перегрева на солнце
в январе???
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.


Apostol
освоился
освоился
Сообщения: 274
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 07:35
Имя: Андрей
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 8 раз

Взрывобезопасность

Сообщение Apostol » 15 янв 2018, 11:51

Да это старая информация, к примеру.


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3895
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 121 раз
Поблагодарили: 221 раз

Взрывобезопасность

Сообщение Ryzhij » 15 янв 2018, 12:06

Ну, воспламенение паров за счёт перегрева на солнце это, конечно, бред.
А вот воспламенение образовавшихся на солнце паров, за счёт любой искры (электростатика, трибоэлектричество или безалаберное курение) в январе не менее, а часто более вероятно, чем в июне.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Apostol
освоился
освоился
Сообщения: 274
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 07:35
Имя: Андрей
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 8 раз

Взрывобезопасность

Сообщение Apostol » 15 янв 2018, 12:52