1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Расходомер газа ГОБОЙ-1 Протокол обмена

Метрология, КИП и датчики
Закрыто

Автор темы
glh
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 ноя 2017, 14:58
Имя: Александр

Расходомер газа ГОБОЙ-1 Протокол обмена

Сообщение glh »

Уважаемые форумчане, помогите разобраться с обменом по интерфейсу ля счетчика газа ГОБОЙ-1.
C текущими данными разобрался:
Tx: A5 01 00 00 00 00 01 00 00 A7 00
Rx: 53 01 00 00 00 00 01 FF 0F 01 02 03 04 05 11 00 E4 40 46 00 99 84 47 80 E6 C0 47 00 00 D8 C1 12 34 00

С запросом архивных, никак, по описанию перепробовал всё. Подставляю ответ программе от счетчика, пишет не правильная контрольная сумма.

Пришлите дамп обмена при запросе архивных данных.

Заранее спасибо.
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Расходомер газа ГОБОЙ-1 Протокол обмена

Сообщение hell_boy »

И "фирменная" программа архив не читает? https://teplopribor.ru/assets/files/Pro ... boy%20.rar
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Автор темы
glh
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 ноя 2017, 14:58
Имя: Александр

Расходомер газа ГОБОЙ-1 Протокол обмена

Сообщение glh »

Узла учета пока нет. Пытаюсь фирменной программе подставить ответ. С текущими она меня понимает, с архивными нет.
Ищу любой пример запроса архивных и ответ от прибора.
Производители и разработчики молчат, в инете примеры не попадаются.

Автор темы
glh
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 ноя 2017, 14:58
Имя: Александр

Расходомер газа ГОБОЙ-1 Протокол обмена

Сообщение glh »

С протоколом разобрался.
Оказалось "фирменная" программа не любит преобразователей TCP-RS232 (NPort или эмулятор VSPE) которые рвут посылки от прибора с паузами ~50 мс.
Примеры посылок тоже нашёл, на самом видном месте, рядом с "фирменной" программой в файле wremdan.dat.
Всем удачи!