18.11.2017 форум перенесён на другой хостинг. О замеченых глюках просьба сообщать администраторам.
-----
На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль на Русском языке. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.
Рекламу на своём форуме мы не размещаем ни на каких условиях.

ПРеобразователь показывающий Pt100 4-20мА Ex

Метрология, КИП и датчики

Автор темы
alex_ugrumov
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 586
Зарегистрирован: 29 сен 2008, 16:05
Имя: Алексей Угрюмов
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 17 раз

ПРеобразователь показывающий Pt100 4-20мА Ex

Сообщение alex_ugrumov » 20 фев 2017, 12:43

Добрый день!

Необходим преобразователь для ТС
1) Подключение термо сопротивлений Pt100
2) отображение температуры по месту
3) преобразование в унифицированный сигнал 4-20мА
4) нужна взрывозащита Exi или Exd
5) Хорошо бы коррозионно стойкие, а то там аммиачные испарения.

Раньше брали МТМ201 от ООО НПП “Микротерм” . Но они что-то мрут (может из-за аммиака) и стало сложно / долго их возить.

Посоветуйте, пожалуйста, у кого посмотреть? Ничего чего-то не могу найти. Заранее спасибо!
Alex.


beard_spb
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 17 авг 2009, 08:19
Имя: Нуждин Е.Н.
Откуда: C-Петербург
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

ПРеобразователь показывающий Pt100 4-20мА Ex

Сообщение beard_spb » 20 фев 2017, 13:21

alex_ugrumov писал(а):Источник цитаты Добрый день!

Необходим преобразователь для ТС
1) Подключение термо сопротивлений Pt100
2) отображение температуры по месту
3) преобразование в унифицированный сигнал 4-20мА
4) нужна взрывозащита Exi или Exd
5) Хорошо бы коррозионно стойкие, а то там аммиачные испарения.

Раньше брали МТМ201 от ООО НПП “Микротерм” . Но они что-то мрут (может из-за аммиака) и стало сложно / долго их возить.

Посоветуйте, пожалуйста, у кого посмотреть? Ничего чего-то не могу найти. Заранее спасибо!


Добрый день,
пожалуйста, смотрите:
http://www.yokogawa.ru/products/test_an ... ement/yta/

в разделе "файлы" приведены описания и ОЛ


leon78
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 591
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 09:06
Имя: U.L.A.
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз
Контактная информация:

ПРеобразователь показывающий Pt100 4-20мА Ex

Сообщение leon78 » 20 фев 2017, 13:28

Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.


Автор темы
alex_ugrumov
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 586
Зарегистрирован: 29 сен 2008, 16:05
Имя: Алексей Угрюмов
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 17 раз

ПРеобразователь показывающий Pt100 4-20мА Ex

Сообщение alex_ugrumov » 20 фев 2017, 13:48

beard_spb писал(а):Источник цитаты Добрый день,
пожалуйста, смотрите:
http://www.yokogawa.ru/products/test_an ... ement/yta/
в разделе "файлы" приведены описания и ОЛ


Спасибо. посмотрел. Но на сколько я понял, они совмещены с измерителем? Используемые МТМ201 они вот такие.
preobrazovatel-mtm-201.jpg
То есть датчик у нас установлен сверху ёмкости, а преобразователь сбоку, на уровне глаз (+ он передаёт в АСУ ТП измеренное значение). А Якогаву можно так использовать?

И не нашёл ничего про взывозащиту. Есть она?


У элемера, как у якогавы, тоже датчик объединён с показометром. У нас так не получится. Емкости высокие, и датчик можно поставить только сверху, а показания нужны на уровне глаз. И тоже не вижу взрывозищиту. Плохо смотрю?

Что-то похожее есть у Оен - ТРМ, но он без пепедачи в 4-20, пластиковый, и без взрывозащиты. Но по способу установки наиболее близкий.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Alex.


Boris Parkhomenko
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 10:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 11 раз

ПРеобразователь показывающий Pt100 4-20мА Ex

Сообщение Boris Parkhomenko » 20 фев 2017, 14:03

У Элемера посмотрите ИПМ 0499/М2-Н. У WIKA есть TIF50 или TIF52
Последний раз редактировалось Boris Parkhomenko 20 фев 2017, 14:25, всего редактировалось 1 раз.


Parliament74
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Галкин Максим Владимирович
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 9 раз

ПРеобразователь показывающий Pt100 4-20мА Ex

Сообщение Parliament74 » 20 фев 2017, 14:09

Omnigrad S TMT142R в корпусе из нержавейки AISI 316L и будет Вам счастье, единственное примечание - в вопросе доступности я не уверен...


Автор темы
alex_ugrumov
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 586
Зарегистрирован: 29 сен 2008, 16:05
Имя: Алексей Угрюмов
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 17 раз

ПРеобразователь показывающий Pt100 4-20мА Ex

Сообщение alex_ugrumov » 20 фев 2017, 14:28

Boris Parkhomenko писал(а):Источник цитаты У Элемера посмотрите ИПМ 0499/М2-Н

Да, похоже то, что нужно. Спасибо. Запрошу, посмотрим насколько это всё реально.
Parliament74 писал(а):Источник цитаты Omnigrad S TMT142R в корпусе из нержавейки AISI 316L и будет Вам счастье, единственное примечание - в вопросе доступности я не уверен...

С ЕН работаем, запросим. Что-то не сообразил сам. Спасибо.
Alex.


dimagoreev
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
Имя: Гореев Дмитрий
Благодарил (а): 1 раз

ПРеобразователь показывающий Pt100 4-20мА Ex

Сообщение dimagoreev » 01 мар 2017, 11:29

Вам надо обычный полевой преобразователь во взрывозащищенном корпусе. Типа Rosemount 644 или 3144Р.

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2796
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 41 раз

ПРеобразователь показывающий Pt100 4-20мА Ex

Сообщение Никита » 01 мар 2017, 20:27

Вам надо обычный полевой преобразователь во взрывозащищенном корпусе

На фотке от топикстартера Exia нарисовано. Корпус может не прокатить.

А вот элемер я бы посмотрел вживую в работе сначала.Там, судя по картинке, четыре светодиодных семисегментника. При питании по двухпроводке через искрозащиту могут быть проблемы с видимостью. У Овеновцев в линейке есть изделие ИТП-11, по опыту - цифры при хорошем освещении приходится разглядывать, на фотках фотошоп:). И не подсветить никак Правда там еще пленка тонирующая сверху. Ну и падение на нем, если помню верно, около 10В.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "


Pavel123
новенький
новенький
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 апр 2017, 13:30
Имя: Павел

ПРеобразователь показывающий Pt100 4-20мА Ex

Сообщение Pavel123 » 21 апр 2017, 10:16

ИТП-11 от овена используем уже 3 года.
По поводу читаемости - берите зелены индикатор, нормально видно,
а вот красный при небольших значениях тока, близких 4 - 6 ма, яркость заметно падает.
Падение напряжения 6 - 7В.
Ну как всегда о овена - клемник ужасный, провод 0,5мм2 в наконечнике вставлять та еще проблема.
Из плюсов - монтаж в стандартное отверстие 22мм


dimagoreev
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
Имя: Гореев Дмитрий
Благодарил (а): 1 раз

ПРеобразователь показывающий Pt100 4-20мА Ex

Сообщение dimagoreev » 27 апр 2017, 13:09

Есть с монтажом на трубостойку

http://www2.emersonprocess.com/ru-ru/br ... index.aspx


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3250
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 146 раз

ПРеобразователь показывающий Pt100 4-20мА Ex

Сообщение Ryzhij » 27 апр 2017, 14:27

alex_ugrumov писал(а):Источник цитаты У элемера, как у якогавы, тоже датчик объединён с показометром.

Кто мешает RTD Pt100 вынести в нужное Вам место? Даже колхозить ничего не надо, такие исполнения есть.
Взрывозащита типа искробезопасная цепь.
Можно отдельно искать Exi-индикатор с ЖКИ в петлю 4-20 mA и Exi-датчик со встроенной в головку таблеткой нормирующего преобразователя.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


VLADIMIR_K
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 дек 2016, 10:09
Имя: Купырин Владимир Михайлович

ПРеобразователь показывающий Pt100 4-20мА Ex

Сообщение VLADIMIR_K » 27 апр 2017, 15:39

Добрый день!
Мы используем индикаторы взрывозащищенные фирмы МИДА. Посмотри на сайте midaus.com. Надеюсь под ваши цели подойдет.