Gray-Gray
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 13:59
Имя: Сергей
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 6 раз

Блок ПЛК. Адресация. Аналоговые входы.

Сообщение Gray-Gray »

Здравствуйте. Как правильно назначать адреса аналоговым выводам блока ПЛК?
На фото вверху слева адресация, которая мне нужна. Внизу справа адресация предлагаемая программой.
На втором фото видно что назначать одинаковый адрес двум и более выводам ошибочно.

Так как же быть, если бывают случаи с 2-мя, 3-мя и 4-мя выводами на одном канале с одинаковым адресом?
sm031_адр0.png
sm031_адр1.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
EPLAN Electric P8 2.9 SP1
Аватара пользователя

Dyma
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 456
Зарегистрирован: 15 май 2012, 12:36
Имя: Чистякова Оксана
Страна: Россия
город/регион: Череповец
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 17 раз

Блок ПЛК. Адресация. Аналоговые входы.

Сообщение Dyma »

В навигаторе ПЛК или прямо на схеме выберите выводы ПЛК, которые являются 2-ми, 3-ми или 4-ми в канале, в свойствах вывода ПЛК активируйте флажок "Деактивированный вывод устройства В/В". Сгенерируйте заново адресацию.
______________________________________________________
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.

Автор темы
Gray-Gray
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 13:59
Имя: Сергей
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 6 раз

Блок ПЛК. Адресация. Аналоговые входы.

Сообщение Gray-Gray »

Спасибо, помогло.
EPLAN Electric P8 2.9 SP1

Автор темы
Gray-Gray
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 13:59
Имя: Сергей
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 6 раз

Блок ПЛК. Адресация. Аналоговые входы.

Сообщение Gray-Gray »

А при изменении адреса входа в блоке ПЛК (главная функция, многополюсный) должен автоматически изменяться адрес в обзоре блока ПЛК (не главная функция, обзор)? Обозначение канала, номер вывода одинаковые. У меня не изменяется. Приходится в обоих местах изменять.
EPLAN Electric P8 2.9 SP1
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3328
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 176 раз
Поблагодарили: 364 раза

Блок ПЛК. Адресация. Аналоговые входы.

Сообщение AGorskiy »

Сергей, тут зависит уже от вашего подхода появления в схеме символа с видом представления обзор. Если вы перетянете мышкой из навигатора устройств на лист с видом представления обзор многополюсный символ, то он станет обзором и будет отображать то, что вам нужно.
У меня на обзор ПЛК настроен вообще другой символ.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.
Аватара пользователя

legionercheg
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 965
Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 89 раз
Поблагодарили: 115 раз

Блок ПЛК. Адресация. Аналоговые входы.

Сообщение legionercheg »

Gray-Gray, попробуйте после того как на схеме что то поменяли синхронизировать все это дело с остальными данными в проекте:
1.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
Gray-Gray
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 13:59
Имя: Сергей
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 6 раз

Блок ПЛК. Адресация. Аналоговые входы.

Сообщение Gray-Gray »

AGorskiy писал(а): и будет отображать то, что вам нужно
Андрей Сергеевич, вот не хотели символы с видом представления обзор отображать то, что мне нужно до тех пор, пока я не сделал синхронизацию Многополюсный --> все виды представления по совету Сергея (legionercheg). Спасибо всем за внимание.
EPLAN Electric P8 2.9 SP1