F13 Присвоение определения функции графике

Нумерация / Обработка / Клеммники / Штекеры / Перемычки / Отчеты (F11, F12, F13, F14)

Модератор: специалисты Eplan

Ответить

Автор темы
MVekb
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 300
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 07:31
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 116 раз
Поблагодарили: 87 раз

F13 Присвоение определения функции графике

Сообщение MVekb »

Виталий, спасибо, что цацкаетесь со мной.
Madwolf писал(а): Попробуйте у себя сделать для данного клеммника 1ХТ2 все мостовые перемычки внутренними.
Вы же сами говорите, что эта возможность появилась в версии 2.7, а у меня версия 2.5.
Madwolf писал(а): Кстати, почему у вас изделия клемм записаны в определение клеммника?
У меня нет ответа на этот вопрос. Я попробовал записать изделия в клеммы - результат не поменялся. Т.е., очевидной разницы, видимо, нет.

Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Может быть вы имели ввиду сделать это:
Отчет8.png
На отчет это тоже не повлияло.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Eplan 2.6 HF4

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1454
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

F13 Присвоение определения функции графике

Сообщение Madwolf »

Честно говоря, довольно много работаю с данным символом, никогда в т.ч. на версиях начиная с 2.3 и не встречал такой баг. К сожалению за не имением версии 2.5 не могу ваш проект попробовать.

Внутренними мостовые перемычки можно было сделать всегда, только вот, насколько я помню, в отчете спецификации клеммника не было текста заполнителя подходящего. Т.е. в Ё2.5 был текст заполнитель "мостовая перемычка", а вот "мостовая перемычка внутр." и "мостовая перемычка внешн." появился недавно (в 2.6 или 2.7)

Автор темы
MVekb
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 300
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 07:31
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 116 раз
Поблагодарили: 87 раз

F13 Присвоение определения функции графике

Сообщение MVekb »

Madwolf писал(а): Т.е. в Ё2.5 был текст заполнитель "мостовая перемычка", а вот "мостовая перемычка внутр." и "мостовая перемычка внешн." появился недавно (в 2.6 или 2.7)
Вроде и в 2.5 это есть:
Отчет9.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Eplan 2.6 HF4

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1454
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

F13 Присвоение определения функции графике

Сообщение Madwolf »

Да, значит я с чем-то другим перепутал.

Автор темы
MVekb
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 300
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 07:31
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 116 раз
Поблагодарили: 87 раз

F13 Присвоение определения функции графике

Сообщение MVekb »

Madwolf писал(а): С перемычками у меня тоже нет проблем. Попробовал различные комбинации, вроде все работает отлично. В проекте который вы выкладывали, есть такая проблема?
Провозился несколько дней, но так и не смог понять почему, если клеммник оканчивается клеммой с перемычкой, то эта перемычка не прорисовывается корректно download/file.php?id=6709&mode=view

Выяснил, что происходит это только в том случае, если клеммник оканчивается перемычкой. Стоит добавить одну клемму к клеммнику, чтобы он не оканчивался перемычкой и перемычка рисуется как следует.
Пробовал менять в форме высоту строк, размеры области данных - ничего не помогает.

Экспериментально выяснил, что если в меню Сервисные программы - Отчеты - Генерировать - Настройки - Вывод в страницах для формы Спецификация клеммника снять галочку "Объединить", то с отрисовкой перемычек всё становится Ок. Но, тогда на один лист выводится по одному клеммнику, а это уже не есть хорошо.

И такая проблема происходит не только у меня, но и на компьютерах моих коллег.
Нарыл в хэлпе еплана несколько интересных статей, вроде
P002010: Неверное образование мостовой перемычки
P001032: Не удалось правильно замкнуть переключаемую перемычку. <x>
P001033: Невозможно генерировать созданную вручную мостовую перемычку. <x>
но решить проблему они не помогли.

Не могу понять эта проблема присутствует только в Еплане 2.5?
Eplan 2.6 HF4
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3327
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 176 раз
Поблагодарили: 364 раза

F13 Присвоение определения функции графике

Сообщение AGorskiy »

MVekb писал(а): если клеммник оканчивается клеммой с перемычкой, то эта перемычка не прорисовывается корректно
Такой проблемы нет, в моих отчетах.
Поиграйтесь со свойствами формы. К примеру снять, временно, чек-боксы
Перемычки: Подавить графику для возможности перемычек <13096>
Отобразить последовательные принадлежности <13104>

Так же есть предложение выставить в свойстве
Перемычки: высота первого слоя <13010> 0,00 мм

Еще мысль, такая засада бывает, когда перемычки пробиваются вручную в Навигаторе клемм, в режиме Обработать клеммник, там можно вставить перемычку руками.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

Автор темы
MVekb
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 300
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 07:31
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 116 раз
Поблагодарили: 87 раз

F13 Присвоение определения функции графике

Сообщение MVekb »

Проверил - ничего не помогает. Кроме того, менял сами символы клеммы и ещё пробовал брать их из библиотеки IEC вместо GOST.
Я не понимаю, почему мой же проект у вас работает, а у меня чудит?!
Eplan 2.6 HF4

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1454
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

F13 Присвоение определения функции графике

Сообщение Madwolf »

Может быть потому, что у Андрея и у меня разные версии, по сравнению с вами. Но честно признаюсь, с такой проблемой сталкиваюсь впервые.

Автор темы
MVekb
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 300
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 07:31
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 116 раз
Поблагодарили: 87 раз

F13 Присвоение определения функции графике

Сообщение MVekb »

Мне удалось найти возможность открыть проект в версии Еплан 2.6. Ничего не изменяя в проекте, я открыл отчёт и нажал "Обновить" - тут же дорисовалась недостающая часть перемычки!

Отсюда делаю вывод, что это косяк Еплана 2.5 HF5 (сборка 9661).

Спасибо всем, кто помогал разобраться с проблемой!

И ещё из интересного. Как я писал ранее, Е2.5 говорит, что форма содержит ошибки - мол тексты-заполнители находятся в неразрешённых областях. По сути ему не нравилось, что в форме присутствует Область данных, потому что, когда я её удалял, то сообщение об ошибках исчезало.

Я открыл эту же форму в Е2.6 и нажал кнопку Проверить форму - ошибок нет!!!
Eplan 2.6 HF4
Ответить

Вернуться в «Клеммы»