1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

F13 Проблемы с перемычкой в динамическом отчете

Нумерация / Обработка / Клеммники / Штекеры / Перемычки / Отчеты (F11, F12, F13, F14)

Модератор: специалисты Eplan

Ответить

Автор темы
MVekb
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 300
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 07:31
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 116 раз
Поблагодарили: 87 раз

F13 Проблемы с перемычкой в динамическом отчете

Сообщение MVekb »

Добрый день!
Когда генерирую статический отчет по форме *.f13, то перемычки рисуются так:
Clip1.png
Когда генерирую динамический отчет по форме *.f13, то перемычки рисуются так:
Clip2.png
Сам клеммник ничего особенного из себя не представляет и выглядит так:
Clip3.png
Подскажите, как добиться правильного рисования перемычки в динамической форме отчета?
Форму отчета прилагаю.
f13.zip
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Eplan 2.6 HF4
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 155 раз

F13 Проблемы с перемычкой в динамическом отчете

Сообщение aranea »

скрин окна навигатора клеммников и окна обработать клеммник
этого клеммника
Изображение

Автор темы
MVekb
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 300
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 07:31
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 116 раз
Поблагодарили: 87 раз

F13 Проблемы с перемычкой в динамическом отчете

Сообщение MVekb »

Навигатор клеммников:
Clip4.png
Окно "Обработать клеммник":
Clip5.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Eplan 2.6 HF4
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 155 раз

F13 Проблемы с перемычкой в динамическом отчете

Сообщение aranea »

то, что пропадает внутренняя цель (-HL1:x1) последней клеммы вас не смущает?

у меня ваша форма работает
clip_4.png
clip_1.png
наведите порядок в последних двух окошках - трэш какой-то
clip_2.png
clip_3.png
для эксперимента удалите изделия из клемм
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Изображение

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

F13 Проблемы с перемычкой в динамическом отчете

Сообщение Madwolf »

1. В навигаторе не присвоены шаблоны функций.
2. Следует различать типы перемычек: проволочная и мостовая. На схеме у вас нарисованы проволочные перемычки, для них в отчете соотв. графика. Мостовые же перемычки следует отображать следующим образом:
Снимок.PNG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 155 раз

F13 Проблемы с перемычкой в динамическом отчете

Сообщение aranea »

мостовые можно и не рисовать же, а выставить в настройках клеммы (Вручную начало, центр, конец)
накидал точек определения соединения с определением функции: проволочная перемычка, перемычки стали проволочными
clip_6.png
отчет работает
clip_7.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Изображение

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

F13 Проблемы с перемычкой в динамическом отчете

Сообщение Madwolf »

Можно по-разному, но стандартный символ клеммы с мостовой перемычкой предполагает в логике что выводы 3 и 4 это мостовая перемычка.

Автор темы
MVekb
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 300
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 07:31
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 116 раз
Поблагодарили: 87 раз

F13 Проблемы с перемычкой в динамическом отчете

Сообщение MVekb »

aranea писал(а): то, что пропадает внутренняя цель (-HL1:x1) последней клеммы вас не смущает?
Смущает, я не заметил пропажи.
aranea писал(а): наведите порядок в последних двух окошках - трэш какой-то
Как навести порядок? Для клеммника Х2 каким-то образом это удалось. Я запомнил только то, что логику клемм привел в соответствие шаблону функции.
Но аналогичные действия для следующего клеммника ХТ1 никак не приводят к порядку в навигаторе клемм:
Clip6.png
Т.е. я логику клемм выставил в соответствии с шаблоном функции "Клемма общее, 2 вывода". Даже поменял символ клеммы с одним выводом на первых двух клеммах на клемму с двумя выводами. Убирал/добавлял изделия в клеммах. Нажимал кнопку "Обновить соединения". Что еще я делаю не так?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Eplan 2.6 HF4

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

F13 Проблемы с перемычкой в динамическом отчете

Сообщение Madwolf »

Проще всего либо присвоить шаблон, либо вытащить такую клемму сразу как изделие на схему. На соответствие шаблону, кроме определения функции Еплан проверяет еще, имена выводов, описания выводов, сечения выводов.

Автор темы
MVekb
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 300
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 07:31
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 116 раз
Поблагодарили: 87 раз

F13 Проблемы с перемычкой в динамическом отчете

Сообщение MVekb »

В БДИ у клеммы в шаблонах функции задано только определение функции и сечение/диаметр. Когда я удалил в БДИ у шаблона функции свойство "сечение/диаметр", то в навигаторе клемм стало красивее:
Clip7.png
Окончательной красоты для клемм 1,2,3 удалось добиться только вставкой их через изделие. Для остальных всё осталось по прежнему - повторять процедуру вставки для ста с лишним клемм не вариант.
Madwolf писал(а): Проще всего либо присвоить шаблон
Не совсем понял что это. В навигаторе клемм на клемме правой кнопкой мыши выбирал "Присвоить" и тыкал на соответствующую клемму на многополюсной схеме - ничего не менялось.

В принципе, обозначенная в теме цель достигнута - теперь перемычки рисуются правильно. Спасибо за помощь.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Eplan 2.6 HF4

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

F13 Проблемы с перемычкой в динамическом отчете

Сообщение Madwolf »

1. Все данные можно присвоить и вручную, в т.ч. сечение/диаметр. обычно проблема в нем. Нужно зайти в свойства шаблона, скопировать свойство Сечение/диаметр вывода (все, в зависимости от копирования ОУ) <20297>, потом уже вставить его в клемму.

2. Восклицательный знак не пропадает сразу, нужно провести контрольный прогон, чтобы еплан убедился что сообщение больше нет, и если не ошибаюсь, переоткрыть проект.

Автор темы
MVekb
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 300
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 07:31
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 116 раз
Поблагодарили: 87 раз

F13 Проблемы с перемычкой в динамическом отчете

Сообщение MVekb »

Madwolf писал(а): 2. Восклицательный знак не пропадает сразу, нужно провести контрольный прогон, чтобы еплан убедился что сообщение больше нет, и если не ошибаюсь, переоткрыть проект.
Вот они, ключевые слова - контрольный прогон.
Когда я мучился с клеммником Х2 и сказал, что каким-то образом мне удалось навести в нем порядок, я как раз делал контрольный прогон.
Сейчас, когда вновь прозвучали эти слова, я опять попробовал контрольный прогон - не помогло, все равно в навигаторе клеммников возле ХТ1 были восклицательные знакаи, но среди сообщений контрольного прогона не было ни одного упоминания касательно ХТ1.
Какое-то время я не обращал внимание на это, но по прошествии времени восклицательные знаки у ХТ1 в навигаторе клемм исчезли.
Eplan 2.6 HF4

Автор темы
MVekb
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 300
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 07:31
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 116 раз
Поблагодарили: 87 раз

F13 Проблемы с перемычкой в динамическом отчете

Сообщение MVekb »

Коллеги, добрый день!
Еще проблема в этом типе отчета. Задача в том, чтобы в отчете отображались мостовые перемычки, а проволочные перемычки воспринимались бы епланом как обычные соединения и попадали в отчет в виде целей - всё как у обычных соединений.
Мостовые перемычки в отчете отображаются, все соединения кроме соединений клемма-клемма (определение функции "проволочная перемычка") отображаются. В навигаторе соединений принудительно менял определение функции с "проволочная перемычка" на "соединение общ.", но после нажатия кнопки "применить" еплан возвращал определение опять к "проволочная перемычка". Ставил на соединение определение соединения и снова выставлял определение функции "соединение общ", но еплан снова меняет на "проволочная перемычка". Какие могут быть еще варианты (faq по клеммам и отчетам смотрел)?
Eplan 2.6 HF4
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3328
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 176 раз
Поблагодарили: 364 раза

F13 Проблемы с перемычкой в динамическом отчете

Сообщение AGorskiy »

MVekb писал(а): Задача в том, чтобы в отчете отображались мостовые перемычки, а проволочные перемычки воспринимались бы епланом как обычные соединения и попадали в отчет в виде целей - всё как у обычных соединений.
Не на соединение общее, а на Жила/Провод.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

Автор темы
MVekb
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 300
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 07:31
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 116 раз
Поблагодарили: 87 раз

F13 Проблемы с перемычкой в динамическом отчете

Сообщение MVekb »

Спасибо, помогло!
Eplan 2.6 HF4