F13 Отчет только по внутренним соединениям шкафа

Нумерация / Обработка / Клеммники / Штекеры / Перемычки / Отчеты (F11, F12, F13, F14)

Модератор: специалисты по Eplan

Закрыто
Аватара пользователя

Автор темы
Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1134
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 10:24
Имя: Виталий
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 95 раз

F13 Отчет только по внутренним соединениям шкафа

Сообщение Madwolf » 27 ноя 2012, 12:54

Господа, нужно сгенерировать отчет "спецификация клеммника" для шкафа таким образом, чтобы в него не попадали кабельные соединения от других шкафов. Как это сделать?

Аватара пользователя

Dyma
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 15 май 2012, 11:36
Имя: Чистякова Оксана
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 12 раз

Re: Фильтрация соединений в отчете "спецификация клеммника"

Сообщение Dyma » 27 ноя 2012, 13:17

Проставьте у клемм логику выводов: "Внутренний". В форме отчета также выводите только данные для внутренних целей.
______________________________________________________
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.

Аватара пользователя

Автор темы
Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1134
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 10:24
Имя: Виталий
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 95 раз

Re: Фильтрация соединений в отчете "спецификация клеммника"

Сообщение Madwolf » 27 ноя 2012, 13:26

Спасибо, идея ясна, но есть допустим 5 клеммников, из них только 3 имеют соединения с внешними шкафами, 2 имеют связи внутришкафные, где задействованы как внешние так и внутренние выводы клемм.

Из предложенного Вами вижу только выход сделать отдельную форму и в ней генерировать "специфические" клеммники. Хотелось бы изящнее что-нибудь.

р.с. Цель вообще такова: имеем комплект схем в проекте. Часть схем (рабочая документация), другая - задание заводу на шкаф. Вот мне нужно в задании заводу представить схему подключения клемм. Наличие там "лишних" целей - ни к чему.

Аватара пользователя

MIvanov
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 277
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 13:46
Имя: Иванов Максим Евгеньевич
Откуда: Казань
Контактная информация:

Re: Фильтрация соединений в отчете "спецификация клеммника"

Сообщение MIvanov » 27 ноя 2012, 14:06

Каждому клеммнику можно присвоить свою форму. Частично об этом можно посмотреть ТУТ.