Сообщение bitukrnet » 19 июл 2012, 10:40

В современной практике принято нумеровать клеммы последовательно слева направо согласно рисунку во вложениях (Клеммник), где каждая клемма на схемах изображается символом (Символ клеммы) . Подскажите пожалуйста уважаеммые знатоки, каковы тенденции современного маркирования клемм, разве для проектировщика неважно что бы монтажник точно знал на какой вывод клеммы ему соединять провод. Или этим пренебрегают?
[+] символ
Символ клеммы.jpg
[+] клеммник
Клемник.jpg
\\так должно быть....
\\слияние с этой темой
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось bitukrnet 19 июл 2012, 10:51, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя

Dyma
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 15 май 2012, 11:36
Имя: Чистякова Оксана
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 12 раз

Re: Нумерация выводов клемм

Сообщение Dyma » 19 июл 2012, 10:46

Задайте обозначение вывода устройства, вынесите это свойство в отображаемое. Пропишите в отчетах. И будет вам счастье.
______________________________________________________
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.

Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 2554
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 14:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 91 раз

Re: Нумерация выводов клемм

Сообщение AGorskiy » 19 июл 2012, 10:51

Вообще-то все проще чем вы думаете, для этого есть определения внешнего и внутреннего вывода или внутренний и внутренний вывод и клеммный ряд.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.


Автор темы
bitukrnet
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 07 июл 2012, 11:29
Имя: Бойко Виталий Сергеевич

Re: Нумерация выводов клемм

Сообщение bitukrnet » 19 июл 2012, 10:57

Ну это в принципе понятно, а какова современная тенденция не обозначать выводы клемм? И как более правильно если у меня есть клемник на 25 клемм, у меня будет нумерация в этом клеммнике либо 1-2 для каждой клеммы или с 1 по 50 ? Как считаете будет лучше?

Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 2554
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 14:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 91 раз

Re: Нумерация выводов клемм

Сообщение AGorskiy » 19 июл 2012, 11:12

Насчет тенденций вы тут загнули, малость. Определите стандарт предприятия, на заводе мы маркировали выводы клемм, в ПКБ нет.
Оксана же вам предложила, как вариант дать каждой клемме обозначение вывода устройства, 1-2 это они и есть. Нумерация в клеммнике - клемм тут не причем.
Виталий, в конечном итоге зависит какие отчеты вы предоставите монтажникам и сквозную нумерацию для всех клемм не используйте, вдруг добавите или удалите клемму. Одна клемма - одно изделие, нумерация выводов своя в каждой клемме.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.


Автор темы
bitukrnet
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 07 июл 2012, 11:29
Имя: Бойко Виталий Сергеевич

Re: Вопрос о схеме подключения клемм

Сообщение bitukrnet » 19 июл 2012, 11:23

Спасибо

Аватара пользователя

san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 17:32
Имя: Пупена Александр
Откуда: Киев, Украина
Поблагодарили: 3 раза
Контактная информация:

Re: Вопрос о схеме подключения клемм

Сообщение san » 19 июл 2012, 12:15

Снизу/сверху, слева/справа - для проходных клемм это не имеет значения. Но вот для предохранительных - очень даже имеет. Мне те же соединения пришлось делать в одном месте внутренние, а в другом - внешние, чтоб всё правильно отображалось на схемах подключения клемм, вот тут об этом писал.