1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Правильное создание и размещение клеммников

Нумерация / Обработка / Клеммники / Штекеры / Перемычки / Отчеты (F11, F12, F13, F14)

Модератор: специалисты Eplan

Закрыто

Gray-Gray
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 13:59
Имя: Сергей
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 6 раз

Правильное создание и размещение клеммников

Сообщение Gray-Gray »

Ставлю клеммы слева направо.
Галка стоит:
КлмСлеваНапрСГалкой_cr.jpg
Галка не стоит:
КлмСлеваНапрБезГалки_cr.jpg
не тот результат.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
EPLAN Electric P8 2.9 SP1
Аватара пользователя

Автор темы
legionercheg
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 965
Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 89 раз
Поблагодарили: 115 раз

Правильное создание и размещение клеммников

Сообщение legionercheg »

Стоп.Т.е. на втором скрине нужно чтобы у клеммы с контактом 4 ОУ -01Х5 было,а у 1 контакта нет?А так по сути что я хотел показать так у вас и получилось...

Winki
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 249
Зарегистрирован: 24 май 2013, 15:42
Имя: Екатерина
город/регион: ОКБ
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 53 раза

Правильное создание и размещение клеммников

Сообщение Winki »

Gray-Gray, по первому скрину "галка стоит" в помощь FAQ #152

Gray-Gray
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 13:59
Имя: Сергей
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 6 раз

Правильное создание и размещение клеммников

Сообщение Gray-Gray »

legionercheg писал(а): на втором скрине нужно чтобы у клеммы с контактом 4 ОУ -01Х5 было,а у 1 контакта нет?
именно так
EPLAN Electric P8 2.9 SP1

Gray-Gray
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 13:59
Имя: Сергей
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 6 раз

Правильное создание и размещение клеммников

Сообщение Gray-Gray »

Winki писал(а): в помощь FAQ #152
может быть, но все примеры здесь по стандарту IEC, а я сообщал, что в этом стандарте у меня трудностей не возникало.
EPLAN Electric P8 2.9 SP1
Аватара пользователя

Автор темы
legionercheg
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 965
Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 89 раз
Поблагодарили: 115 раз

Правильное создание и размещение клеммников

Сообщение legionercheg »

Gray-Gray писал(а): legionercheg писал(а):
Источник цитаты на втором скрине нужно чтобы у клеммы с контактом 4 ОУ -01Х5 было,а у 1 контакта нет?

именно так
А как Ё поймёт что клемма 4(как у вас на скрине 2) именно последняя и до этого у всех клемм ставить только обозначение вывода,а тут обозначение вывода+ОУ?А может вы за 4 клеммой еще 5ю,6ю,7ю и т.д. начнете ставить?Тогда по логике Ё "на лету" должен у предыдущей клеммы ОУ убирать и для следующей ставить?
Я думаю тут только через вкладку Отображение настроить что вам нужно...Можно даже шаблон сразу настроить и выбирать из выпадающего списка.

Gray-Gray
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 13:59
Имя: Сергей
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 6 раз

Правильное создание и размещение клеммников

Сообщение Gray-Gray »

Вот что получается руководствуясь FAQ#152.
Ставлю клеммы слева направо.
КлмСлеваНапрСГалкойFAQ152_cr.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
EPLAN Electric P8 2.9 SP1

Gray-Gray
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 13:59
Имя: Сергей
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 6 раз

Правильное создание и размещение клеммников

Сообщение Gray-Gray »

А хотелось бы вот так
КлмСлеваНапрСГалкойFAQ152_1_cr.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
EPLAN Electric P8 2.9 SP1

Gray-Gray
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 13:59
Имя: Сергей
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 6 раз

Правильное создание и размещение клеммников

Сообщение Gray-Gray »

legionercheg писал(а): Тогда по логике Ё "на лету" должен у предыдущей клеммы ОУ убирать и для следующей ставить?
да, Сергей. Это в идеале. Так оно и работает в стандарте IEC
EPLAN Electric P8 2.9 SP1
Аватара пользователя

Автор темы
legionercheg
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 965
Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 89 раз
Поблагодарили: 115 раз

Правильное создание и размещение клеммников

Сообщение legionercheg »

Ну тут либо руками у 1й и последней клеммы менять отображение, либо размещать клеммы "с включенной галкой" справо налево и потом автоматически перенумеровать клеммы в навигаторе, либо макросом :roll:
Gray-Gray писал(а): А хотелось бы вот так
Ну выделить клеммы 1...3 и во вкладке удалить Отображение "ОУ без структурных идентификаторов"(ну или что там).

Gray-Gray
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 13:59
Имя: Сергей
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 6 раз

Правильное создание и размещение клеммников

Сообщение Gray-Gray »

Да, именно так и придется делать
КлмСлеваНапрСГалкойFAQ152_1_cr.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
EPLAN Electric P8 2.9 SP1

Winki
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 249
Зарегистрирован: 24 май 2013, 15:42
Имя: Екатерина
город/регион: ОКБ
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 53 раза

Правильное создание и размещение клеммников

Сообщение Winki »

Gray-Gray писал(а): Вот что получается руководствуясь FAQ#152.
Ставлю клеммы слева направо.
Вы по одной клемме вставляете?
Если их создавать в навигаторе, а потом переносить на схему, то будет так как Вы хотите...

Gray-Gray
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 13:59
Имя: Сергей
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 6 раз

Правильное создание и размещение клеммников

Сообщение Gray-Gray »

Winki писал(а): Вы по одной клемме вставляете?
да, по одной
Winki писал(а): Если их создавать в навигаторе
никогда так не пробовал
Учитывая все корректировки форума, очень даже не плохо получается даже с трехуровневыми клеммами:
КлмСлеваНапрСГалкойFAQ152_2_cr.jpg
вставил изделие (каждый уровень один за другим слева направо), затем скопировал его и повставлял сколько нужно, потом удалил ненужные ОУ, кроме последнего справа.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
EPLAN Electric P8 2.9 SP1

Winki
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 249
Зарегистрирован: 24 май 2013, 15:42
Имя: Екатерина
город/регион: ОКБ
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 53 раза

Правильное создание и размещение клеммников

Сообщение Winki »

Gray-Gray писал(а): никогда так не пробовал
Навигаторы еплана - наше всё!
Теперь, у вас, получился желаемый результат?)

Gray-Gray
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 13:59
Имя: Сергей
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 6 раз

Правильное создание и размещение клеммников

Сообщение Gray-Gray »

Да, желаемый. Но если будет возможность создавать многоуровневые клеммы без копи-паста (взял один раз "Вставить устройство" и наставил сколько нужно), то я ей воспользуюсь )))
EPLAN Electric P8 2.9 SP1

Winki
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 249
Зарегистрирован: 24 май 2013, 15:42
Имя: Екатерина
город/регион: ОКБ
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 53 раза

Правильное создание и размещение клеммников

Сообщение Winki »

Gray-Gray писал(а): Да, желаемый. Но если будет возможность создавать многоуровневые клеммы без копи-паста (взял один раз "Вставить устройство" и наставил сколько нужно), то я ей воспользуюсь )))
Так многоуровневые клеммы тоже создаются в навигаторе клеммников... :oops:
навигатор клеммников.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Gray-Gray
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 13:59
Имя: Сергей
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 6 раз

Правильное создание и размещение клеммников

Сообщение Gray-Gray »

Чудеса :ges_up: Попробовал оба варианта. Понравился последний "Новые клеммы(устройства)..."
КлмИзНавигатора_cr.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
EPLAN Electric P8 2.9 SP1

SERK
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 сен 2016, 12:41
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Ангарск
Благодарил (а): 1 раз

Правильное создание и размещение клеммников

Сообщение SERK »

Подскажите пожалуйста. При вытягивании клеммы с навигатора на принципиальную схему ей присваивается символ Предохранителя. Как это исправить?

Gray-Gray
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 13:59
Имя: Сергей
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 6 раз

Правильное создание и размещение клеммников

Сообщение Gray-Gray »

С навигатора? - значит клемма уже используется в проекте. Вытягивайте, заходите в ее свойства и изменяйте данные символа/функции на нужные вам. Возможны и другие варианты размещения клемм: как символ или как изделие, если последнее внесено в БД и заполнены все вкладки данных изделия.
EPLAN Electric P8 2.9 SP1
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3327
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 176 раз
Поблагодарили: 364 раза

Правильное создание и размещение клеммников

Сообщение AGorskiy »

SERK, все просто или у вас в Изделии в Определении функции присвоен этот символ, тогда его меняйте в БДИ или же просто поменяйте символ по backspace - viewtopic.php?f=78&t=3117&p=37503&hilit ... ace#p37503
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

dr_keks87
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 21:50
Имя: Рудько Николай
Благодарил (а): 1 раз

Правильное создание и размещение клеммников

Сообщение dr_keks87 »

Добрый день! Помогите пожалуйста: При вставке клемм с 1-м "хвостиком" ( не зависимо от того, что у символа в настройках 2 вывода)...со второго конца соединения обрезаются. Только при выборе клеммы с 2-мя выводами получается проходное соединение. Судя по роликам такие символы вставляются как проходные без проблем...

P.S. Также просьба подсказать, где посмотреть - как сделать общую настройку в проекте, чтобы видимые ОУ отображались слева от самих символов (по умолчанию справа)
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3327
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 176 раз
Поблагодарили: 364 раза

Правильное создание и размещение клеммников

Сообщение AGorskiy »

Да, проблем не должно быть, причины поведения вашей клеммы неясны, догадок можно выстроить много, одна из них, что определение функции у вас двухвыводной клеммы, а по факту, в логике всего один вывод.

Отображения задается библиотекой символов, вы, видимо, используете IEC, а хотите отображение как в ГОСТ.
Ответ: или библиотека, или одну клемму изменить Ctrl+B, далее Копировать формат ("метелки") и присвоить всем клеммам через Навигатор клемм.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

dr_keks87
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 21:50
Имя: Рудько Николай
Благодарил (а): 1 раз

Правильное создание и размещение клеммников

Сообщение dr_keks87 »

В общем как это сделать я вообще не понял ))
AGorskiy писал(а): одну клемму изменить Ctrl+B, далее Копировать формат ("метелки") и присвоить всем клеммам через Навигатор клемм.
Но разобрался - я брал клемму с 2мя выводами (без мостовой перемычки) и хотел ее сделать похожей на то, что хотел )
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3327
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 176 раз
Поблагодарили: 364 раза

Правильное создание и размещение клеммников

Сообщение AGorskiy »

dr_keks87 писал(а): чтобы видимые ОУ отображались слева от самих символов (по умолчанию справа)
AGorskiy писал(а): Ответ: или библиотека, или одну клемму изменить Ctrl+B
http://eplan.help/help/platform/2.6/ru- ... ght=Ctrl+B

C помощью этой комбинации вы можете сместить текст у одной клеммы. Далее можете этот вид распространить на все другие клеммы через навигатор клемм - читаем http://eplan.help/help/platform/2.6/ru- ... Копировать формат

По мне так лучше символ клеммы подправить.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

dr_keks87
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 21:50
Имя: Рудько Николай
Благодарил (а): 1 раз

Правильное создание и размещение клеммников

Сообщение dr_keks87 »

В общем принцип, как поменять, понял, спасибо! Не понял только насчет библиотек символов, надо получается редактировать заходить каждый символ, чтобы отображение ОУ было слева от графического элемента (такое не только с клеммниками, а со всеми элементами)?

И ГОСТ и IEK отображаются одинаково.