1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Распределенная клемма (сложности отчета,свойство блока,etc)

Нумерация / Обработка / Клеммники / Штекеры / Перемычки / Отчеты (F11, F12, F13, F14)

Модератор: специалисты Eplan

Закрыто

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1454
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Re: Распределенная клемма (сложности отчета, свойство блока)

Сообщение Madwolf »

Сам сие не использую, но нашелся свободный час, заинтересовался вопросом. Долго не хотела клемма передавать потенциал, после танцев с бубном вроде заработало. Передает в итоге потенциал, сигнал и сеть. Далее первое что пришло на ум - использовать символический адрес для вывода ПЛК, однако не тут-то было, если Ё игнорирует обычную клемму при поиске символического адреса, то распределенную - нет. Может я не до конца разобрался, но пока так. В итоге через свойства блока. Тут есть одна хитрость, определение клеммника и другие клеммы они сбивают счетчик в свойстве блока "другие функции устройства ..." т.е. нужно реально отсчитывать номер устройства в клеммнике, скорее всего у вас и не получилось по этому. Таким образом эта затея лишена смысла.
[+] тестовая ситуация где работает
1.PNG
, и еще:
2.PNG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
A.lena
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 28 мар 2013, 16:23
Имя: Елена
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Поблагодарили: 1 раз

Re: Распределенная клемма (сложности отчета, свойство блока)

Сообщение A.lena »

Спасибо огромное, Виталий, получилось (ох уж это волшебное свойство если кто-то смог значит можно!)! Если учитывать определение клеммника , то первая распределенная клемма - третья функция(хотя в прошлые разы тоже выбирала третью функцию, но видимо напутала с выводами). Неудобство теперь в том, что для каждой последующей клеммы в клеммнике нужно менять номер функции, то есть простым копипасером свойств не отделаться. Но с учетом , что схема будет типовой, можно помучиться один раз.
Еще раз благодарю за потраченное время)

Автор темы
A.lena
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 28 мар 2013, 16:23
Имя: Елена
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Поблагодарили: 1 раз

Re: Распределенная клемма (сложности отчета, свойство блока)

Сообщение A.lena »

Додумкала менять номер функции через блокнот
prop.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3327
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 176 раз
Поблагодарили: 364 раза

Re: Распределенная клемма (сложности отчета, свойство блока)

Сообщение AGorskiy »

Ввиду того, что когда то обобщил несколько тем затрагивающих распределенную клемму и буквально вчера один из пользователей задал вопрос о клеммах, а ответ - та же распределенная клемма, вспомнил, что когда то давным-давно попросил коллегу описать работу с ней.
http://www.eplan4all.info/2015/01/raspr ... ya-klemma/

Не помню выкладывал или нет, в блоге или на форуме, но был минимануальчик от Максима Иванова, потому
Распределенные клеммы от Иванова.pdf
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3327
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 176 раз
Поблагодарили: 364 раза

Читая Новости

Сообщение AGorskiy »

19-02-2015 14-06-55.jpg
Значение для этого
свойства можно ввести вручную или задать автоматически при
оптимизации распределенных клемм.
При использовании оптимизации свойство 20223 так и осталось не заполнено, если же ввести ручками, а потом выполнить оптимизацию, то значение свойства Индекс распределенной клеммы (ид. 20223) очищается, если не установлен чек-бокс в окне оптимизации.
Почему? Не понимаю.
Распределенные клеммы с
одинаковым индексом распределенных клемм распознаются как
взаимосвязанные.
Нигде не увидел взаимосвязь.

Сомневаюсь, но всё таки задам вопрос - кто-нибудь использовал новую возможность работы с распределенной клеммой?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1454
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Re: Распределенная клемма (сложности отчета,свойство блока,e

Сообщение Madwolf »

В смысле, новую возможность вообще использовать такие клеммы? Я не могу придумать, для чего нужно использовать распределенные клеммы, но чтобы они были не взаимосвязанные.
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3327
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 176 раз
Поблагодарили: 364 раза

Re: Распределенная клемма (сложности отчета,свойство блока,e

Сообщение AGorskiy »

Виталий, подразумевается, что их будет более двух, при этом у всех будет один и тот же Индекс распределенной клеммы (ид. 20223).
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3327
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 176 раз
Поблагодарили: 364 раза

Распределенная клемма. Особенность

Сообщение AGorskiy »

Если вы используете РК, то есть стоит флаг на данном свойстве, однако сам клемма подключена только в одном месте - все равно нужно эти клеммы оптимизировать!!! иначе соединение РК между собой Е воспринимает как прямое соединение (отображается синим цветом по умолчанию).
Однако помните, что оптимизации РК присваивается определение функции которое занесено в свойствах проекта
30-03-2015 11-19-52.png
===========================
Если у вас в схеме есть РК и вы произвели любую операцию с ними, дополнили подключение и прочее, то после или перед, пока не понял, обновления соединения выполните оптимизацию клемм иначе отчеты будут неактуальные, не обновятся должным образом, будут отображать неверные связи.

Рекомендую снять "флаг" с Оптимизацией перемычек, опытным путем нашел некорректное отображение отчетов, если он установлен, подключенные изделия не отображаются в отчете F11.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось AGorskiy 30 мар 2015, 13:37, всего редактировалось 2 раза.
Причина: NB
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3327
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 176 раз
Поблагодарили: 364 раза

Распределенная клемма.Свойства блока, потенциал -- печаль

Сообщение AGorskiy »

РК странно ведет себя с отображение свойств блока. Поведение рандомное, то покажет, то нет, но если флаг не будет стоять на РК, то свойства блока отображатся корректно. Оптимизация тоже порой ведет себя странно, порой все клеммы назначаются главными, приходится каждый раз стирать 20809 и 20223, однако после оптимизации они опять заполняются.

Возможно все "колдовство" в последоательности действий, но логику не нашел. Менял ее несколько раз, устанавливал при оптимизации разные флаги, результат непредсказуем, а порой даже влечет ошибки. Хорошо тут 8 клемм, а когда их 200 - все не перепроверишь ручками, да и смысл теряется.

https://yadi.sk/i/KD-NkqUOfejq4 видео 18 Мб 4 минуты

С передачей потенциала тоже обстоят дела неизвестно как, то он есть, то его нет, хотя логика клемм указана жестко и передача должна быть, однако....
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3327
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 176 раз
Поблагодарили: 364 раза

Re: Распределенная клемма (сложности отчета,свойство блока,e

Сообщение AGorskiy »

Эмоции: сегодня почувствовал себя гением, может для кого стану капитаном Очевидность, но ....
опишу все мои мытарства с РК в блоге, чувствовал, что что-то простое, но оно порой так ускользало, и так на протяжении дней.

Ранее работал с РК и было все просто потому как простая клемма, 2 вывода, одно размещение ....продолжение следует =)
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.
Закрыто