1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Обсуждение форм отчетов по клеммам (f11, f12, f13, f14)

Нумерация / Обработка / Клеммники / Штекеры / Перемычки / Отчеты (F11, F12, F13, F14)

Модератор: специалисты Eplan

Закрыто
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3327
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 176 раз
Поблагодарили: 364 раза

Re: Обсуждение форм отчетов по клеммам (f11, f12, f13, f14)

Сообщение AGorskiy »

Toptop, общее количество можно получить по спецификации, то есть отчет к примеру F02, если вы хотите иметь количество по какой либо структуре, а так же иметь более подробную информацию о клеммах, то можно F13 с выводом свойства <10002> Свойства клеммников / <35006> Клеммники: Число клемм. К сожалению сейчас отчет показать не могу, только скрин формы
19-09-2014 9-23-33.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

Toptop
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 08:18
Имя: Тарасюк

Re: Обсуждение форм отчетов по клеммам (f11, f12, f13, f14)

Сообщение Toptop »

AGorskiy Большое спасибо. Я так понял что нет такого свойства, которое показало бы общее количество клемм, задействованных в проекте.? И где вообще найти полный список свойств, которыми оперирует Еплан?
P. S. Интересуют так-же свойства, показывающие кол-во одно, двух, трёх и т. д. уровневых клемм.
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3327
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 176 раз
Поблагодарили: 364 раза

Re: Обсуждение форм отчетов по клеммам (f11, f12, f13, f14)

Сообщение AGorskiy »

В хелпе есть Свойства EPLAN: Сортировка по Ид., там список всех свойств доступных в Еплане
[+] Скрин хелпа
19-09-2014 11-59-17.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

Toptop
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 08:18
Имя: Тарасюк

Re: Обсуждение форм отчетов по клеммам (f11, f12, f13, f14)

Сообщение Toptop »

А интересующие меня в P. S. свойства как тут найти? Просто пересматривать?
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3327
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 176 раз
Поблагодарили: 364 раза

Re: Обсуждение форм отчетов по клеммам (f11, f12, f13, f14)

Сообщение AGorskiy »

Вам ничего не запрещает сделать форму в которой будет
[+] свойство 20034.
<20034> Уровень
Уровень многоуровневой клеммы; если значение "0", речь идет не о многоуровневой клемме, а о клемме с только одним уровнем.
Категория : Данные | Тип поля : Целое число | Индекс (макс.) : Нет | R/O : Нет
Классы объектов: Функции
API-Define: FUNC_TERMINALLEVEL
Вывести отчеты по типу клеммы, в зависимости от уровня.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

Toptop
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 08:18
Имя: Тарасюк

Re: Обсуждение форм отчетов по клеммам (f11, f12, f13, f14)

Сообщение Toptop »

Спасибо, есть над чем подумать...

Toptop
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 08:18
Имя: Тарасюк

Re: Обсуждение форм отчетов по клеммам (f11, f12, f13, f14)

Сообщение Toptop »

Для наглядности отчётов использую свойство 13021 Присвоение определения функции графике.
Два вопроса:
Первый: Если хочу, чтобы отображалась клемма с предохранителем или диодом, какую лучше использовать функцию?
Второй: Что означает набор функций клеммы 1 вывод?

Toptop
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 08:18
Имя: Тарасюк

Re: Обсуждение форм отчетов по клеммам (f11, f12, f13, f14)

Сообщение Toptop »

И ещё вопрос. Корректирую форму отчёта. Провожу по ней генерацию, непосредственно указывая путь к ней и никаких изменений не происходит. Корректировал форму многократно и пока не провёл синхронизацию проекта (выборочную, синхронизировал только формы, в данном случае только эту) никакой реакции при генерации форм не происходило. Почему так? Ведь до этого я непосредственно указывал по какой форме проводить генерацию и указывал путь к ней.
P. S. Может кто всё-таки знает ответ на мой предыдущий вопрос по функциям?
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3327
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 176 раз
Поблагодарили: 364 раза

Re: Обсуждение форм отчетов по клеммам (f11, f12, f13, f14)

Сообщение AGorskiy »

Был и есть наверное, некий баг в 2.1 и далее, синхронизацию форм нужно проводить два раза, Александр Герасимов кстати озвучивал этот баг, если мне не изменяет память. Старайтесь использовать стандартные пути к формам, проблем может быть меньше и естественно не забывайте проводить каждый раз синхронизацию, порой в нужно делать в форме даже видимые изменения, я при обнаружении такого бага рисовал линию в форме и проверял после синхр. - "прошла" форма или нет. Пробуйте.
Первый: Если хочу, чтобы отображалась клемма с предохранителем или диодом, какую лучше использовать функцию?
Второй: Что означает набор функций клеммы 1 вывод?
1) посмотрите в блоге Eplan For All Макс делал отчет с отображением диодных клемм и кажется с предохранителем, см. его видео
2) не понимаю, о чем вы хотите спросить - клемма с 1 выводом, что может быть проще
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

Toptop
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 08:18
Имя: Тарасюк

Re: Обсуждение форм отчетов по клеммам (f11, f12, f13, f14)

Сообщение Toptop »

AGorskiy Большое спасибо за исчерпывающий ответ.
Но заранее извиняюсь, может быть я немного туплю, совсемь не понял последнего ответа
2) не понимаю, о чем вы хотите спросить - клемма с 1 выводом, что может быть проще
Насколько я понимаю клемма служит для соединения чего с чем-то?
Хотя да, наверное всё-таки торможу. Посмотрел в интернете: в Д.Н. Ушаков Большой толковый словарь современного русского языка (онлайн версия). - имеет следующее определение: КЛЕ́ММА, клеммы, ·жен. (·нем. Klemme) (тех.). Зажим, гайка на винте, служащая для прикрепления электрического провода к медной пластинке.
Т. е. в таком случае это своего рода как-бы контрольная точка с которой можно брать сигнал.
Я правильно понял :ges_hmm:
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3327
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 176 раз
Поблагодарили: 364 раза

Re: Обсуждение форм отчетов по клеммам (f11, f12, f13, f14)

Сообщение AGorskiy »

Да, вы правильно поняли, своего рода контрольная точка. К клемме с одной стороны может быть подцеплен проводник, а с другой только щуп тестера и не более, это так, что сразу пришло на ум.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

ACSTP
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 10 окт 2013, 06:59
Имя: Topilin A.V.
город/регион: 66

Re: Обсуждение форм отчетов по клеммам (f11, f12, f13, f14)

Сообщение ACSTP »

В этой ветке обсуждался вопрос, как выводить несколько устройств(клеммников) на одном листе отчёта, с этим всё хорошо выводить на один лист действительно можно, а вот выводить клеммы в порядке сортировки не по устройству(клеммнику), а скажем по кабелю подключенному к этой клемме..(т.о. изменить приоритет сортировки:вывода в отчете) Кто нибудь пробовал? Если да, то как?

Toptop
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 08:18
Имя: Тарасюк

Re: Обсуждение форм отчетов по клеммам (f11, f12, f13, f14)

Сообщение Toptop »

Обрабатываю стандартную, предоставляемую Эпланом форму: F12_001.f12
В столбце крышка есть:
Свойства - текст заполнитель
<20038 12> Ссылка изделия - клеммы по подгруппам продуктов [Крышка] / <20481> Номер изделия
У меня такой вопрос: где и что должно быть присвоенно клемме в проекте, что-бы заполнялся данный столбик?
В справке нашёл только <20038> Обозначения выводов устройства (все)
А <20038 12> нигде не нашёл, похоже это разные вещи :?

LSergM
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 21:10
Имя: Ложечка Сергей

Re: Обсуждение форм отчетов по клеммам (f11, f12, f13, f14)

Сообщение LSergM »

Уважаемые, специалисты.
Просьба помочь по следующему вопросу:
На схеме параллельно входу модуля аналогового ввода подключается шунтирующий резистор для измерения сигнала 4-20 мА и далее на клеммы.
[+] Схема
Схема.png
Для подключения резистора планируем применить модуль Wago 2002-880, который подключается параллельно двум клеммам
[+] Модуль пустой
p_2002_0880_002.jpg
В отчете F11 получаю следующий результат
[+] Отчет
Отчет.png
где одновременно хочу получить подключение модуля аналогового ввода и резистора.
В результате у меня получалось увидеть что-то одно резистор или AIU.
Хотел добавить что модуль я сделал в виде одиночного резистора. Возможно его нужно делать как клемма и размещать на втором уровне?
+ может кто покажет отчет "схема подключения клемм" с многоуровневыми клеммами.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

vso
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 10 дек 2014, 09:02
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: СПб
Благодарил (а): 1 раз

Убрать двоение клеммы (отчет F13)

Сообщение vso »

Всем добрый день!

на картинке обведено красным странное поведение клеммы, которая превращается в две строки из-за того что у нее с одно конца есть две цели:
11.jpg
Можно ли сделать, чтобы рисовало в одной строке а две разные цели отображались, скажем так: Цель1/Цель2?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3327
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 176 раз
Поблагодарили: 364 раза

Re: Обсуждение форм отчетов по клеммам (f11, f12, f13, f14)

Сообщение AGorskiy »

Сергей, да можно, реализовав через Свойства блока.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1454
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Re: Обсуждение форм отчетов по клеммам (f11, f12, f13, f14)

Сообщение Madwolf »

Можно и без свойств блока. Т.к. в форме есть отдельно тексты заполнители источников или целей (с номерами)

vso
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 10 дек 2014, 09:02
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: СПб
Благодарил (а): 1 раз

Re: Обсуждение форм отчетов по клеммам (f11, f12, f13, f14)

Сообщение vso »

Добрый день!

может кто подскажет почему такое поведение:
есть два клеммника у каждого есть определение клеммника. Используется форма f13.
в отчете есть такой заполнитель
11.jpg
Результат от этого заполнителя разный.
В случае если у определения клеммника убрать галочку у главной функции, то результат показывает (клеммник 02), если у определения клеммника оставить галочку у главной функции, то результат не показывается (клеммник 01).
12.jpg
Так же на картинке заполнителя видно, что я еще хочу вывести свойство блока той же цели, но оно не достается не в одном из случаев.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3327
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 176 раз
Поблагодарили: 364 раза

Re: Обсуждение форм отчетов по клеммам (f11, f12, f13, f14)

Сообщение AGorskiy »

Показанное вами свойство блока меня смущает, на мой взгляд оно не сформированно для "той же цели"
22-03-2015 23-05-28.png
К примеру сравните, как выглядит эта запись - http://www.eplan4all.info/2014/08/obzorniy-macro/ - есть некая вложенность структуры, "лестница" хорошо показана тут, это учебный материал по свойствам блока - viewtopic.php?f=78&t=2386#p25103
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

vso
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 10 дек 2014, 09:02
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: СПб
Благодарил (а): 1 раз

Re: Обсуждение форм отчетов по клеммам (f11, f12, f13, f14)

Сообщение vso »

Андрей, я показал свойство заполнителя в форме, в котором стучусь к "Установка", "Место установки", "Номер установки" (они демонстрируются, что видно на клемнике 02). А "Свойство блока [1]" этой же цели я не могу получить, как и свойство "Функциональный текст".

Но главное, мне не понятно поведение если "Главная функция", то мы не получаем доступ к свойствам, если же нет - то получаем?
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3327
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 176 раз
Поблагодарили: 364 раза

Re: Обсуждение форм отчетов по клеммам (f11, f12, f13, f14)

Сообщение AGorskiy »

Наверное я вас не понимаю.
Сергей, у вас в организации, есть же ТП, попробуйте через коллег задать вопрос официалам.

[20064<20201<20011,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>>]
23-03-2015 10-39-18.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

vso
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 10 дек 2014, 09:02
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: СПб
Благодарил (а): 1 раз

Re: Обсуждение форм отчетов по клеммам (f11, f12, f13, f14)

Сообщение vso »

Андрей, а что в написано в заполнителе на форме, можете показать?

P.S. То что получилось в отчете я у видел у Вас на картинке, я имею ввиду именно сам заполнитель в форме
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3327
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 176 раз
Поблагодарили: 364 раза

Re: Обсуждение форм отчетов по клеммам (f11, f12, f13, f14)

Сообщение AGorskiy »

Взглянул на свое предыдущее сообщение "другими глазами" и удивился, что-то я перемудрил =)) со свойством блока для выдачи такой простой информации.

Сергей, перебивать ваш код вручную занятие неблагодарное. Поступим другим образом - объясните словами, что вы хотите видеть рядом с определение клеммника, по возможности используйте в ответе номера свойств.

По скрину download/file.php?id=3742&mode=view видно, что информация такова:
Установка, Место установки и Номер установки клеммника, а так же отображения Свойства блока [1] клеммника (приведите код Свойства блока: Формат [1])

Правильно вас понял? Эта информация?
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

vso
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 10 дек 2014, 09:02
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: СПб
Благодарил (а): 1 раз

Re: Обсуждение форм отчетов по клеммам (f11, f12, f13, f14)

Сообщение vso »

По скрину download/file.php?id=3742&mode=view видно, что информация такова:
Установка, Место установки и Номер установки клеммника, а так же отображения Свойства блока [1] клеммника (приведите код Свойства блока: Формат [1])

Правильно вас понял? Эта информация?
Не клемника!!! а Цель внутр.!!!!

но путем эксперементов я обнаружил, что если у определения клемника играть значением свойства "Главная функция" результат получается противоположный, выводит свойства цели или нет.
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3327
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 176 раз
Поблагодарили: 364 раза

Re: Обсуждение форм отчетов по клеммам (f11, f12, f13, f14)

Сообщение AGorskiy »

Еще раз: цель внутренняя - ЧЕГО?
А так же Свойства блока: Формат у вас заполнено для какого объекта? Клеммы? Клеммника? Свойства соединения?

То что вы увидели в перечислении свойств блока графу Цель, это не значит, что это абстрактное свойство, оно связано с чем то, с каким-то символом или устройством, сама по себе Цель не существует.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.
Закрыто

Вернуться в «Клеммы»