1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Символ для кабеля витая пара

Жилы / Жгуты / Экранирования / Отчеты (F07, F08, F09, F10)

Модератор: специалисты Eplan

Ответить

Автор темы
Serhioromano
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 03 сен 2017, 09:18
Имя: Сергей Романов
Страна: Kyrgyzstan
город/регион: Bishkek
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 5 раз

Символ для кабеля витая пара

Сообщение Serhioromano »

У меня есть соединение RS485. Соединяется проводом экран и 2 жилы, витая пара. Нарисовать кабель нарисовал с экраном и обозначил. Вот не могу сообразить символ витой пары. Пробовал делать свой но видимо не тот выбирал тип символа. Хотя я пробовал разные, но может я и нарисовал не то. Я использовал линию провода что а не линию графики. Может нужно былол графику и просто обозначить что 1й выход передает на 2й и 3й на 4й. Но я боюсь будет прерывание для маркировки.

Короче я в тупике.

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1454
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Символ для кабеля витая пара

Сообщение Madwolf »

Витая пара обычно обозначается графикой в виде буквы Z
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3327
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 176 раз
Поблагодарили: 364 раза

Символ для кабеля витая пара

Сообщение AGorskiy »

С зрения Е пара это или нет, ПО все равно, хватит, как написал Виталий, символьного обозначения графикой. Для витых пар больше играет роль сами пары - синий/бело-синий, зеленый/бело-зеленый и так далее. Логического смысла в сплетении в Еплане нет.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

Автор темы
Serhioromano
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 03 сен 2017, 09:18
Имя: Сергей Романов
Страна: Kyrgyzstan
город/регион: Bishkek
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 5 раз

Символ для кабеля витая пара

Сообщение Serhioromano »

У меня не САТ 5е. У меня всего 2 провода
Madwolf писал(а): Витая пара обычно обозначается графикой в виде буквы Z
Да я видел такое обозначение. Так есть такая графика готовая?

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1454
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Символ для кабеля витая пара

Сообщение Madwolf »

Обычно полилинией я рисую, также можно перекрестить провода на схеме, с помощью символов диагонального соединения.
В Еплане в шаблоне функций кабеля можно указать к какой паре относится провод, но на графику вывода это не влияет.

Winki
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 249
Зарегистрирован: 24 май 2013, 15:42
Имя: Екатерина
город/регион: ОКБ
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 53 раза

Символ для кабеля витая пара

Сообщение Winki »

:oops: я использую соединение "диагональ", чтобы показать витую пару... Нормоконтроля строго нет, поэтому прокатывает...
Аватара пользователя

legionercheg
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 965
Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 89 раз
Поблагодарили: 115 раз

Символ для кабеля витая пара

Сообщение legionercheg »

А можно увидеть скрины, как это выглядит? :ext_book: Хоть от кого (Winki, Madwolf)

Winki
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 249
Зарегистрирован: 24 май 2013, 15:42
Имя: Екатерина
город/регион: ОКБ
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 53 раза

Символ для кабеля витая пара

Сообщение Winki »

legionercheg,
[+] примеры
Витая пара2.PNG
Витая пара1.PNG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

metrolog_1977
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 04 июл 2014, 18:54
Имя: Дмитрий
Страна: Беларусь
город/регион: Барановичи

Символ для кабеля витая пара

Сообщение metrolog_1977 »

Подскажите как грамотно разрисовать кабель Ethernet с 4-мя жилами.
Допустим на графическом макросе привода порт Etnernet показан одним выводом, но по факту же их четыре.

Zakharov
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 261
Зарегистрирован: 27 окт 2013, 12:11
Имя: Захаров
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 79 раз

Символ для кабеля витая пара

Сообщение Zakharov »

Я полагаю что разрисовывать жилы ETHERNET нет никакой необходимости. Рисуйте одной линией.
Во первых, распиновка нарисована почти на любых обжимках.
Во вторых для тех монтажников кто еще это не усвоил, напишите в общих данных "монтаж кабеля производить согласно ISO/IEC 11801 монтажниками прошедших обучение по этому стандарту"
____________________________________________
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.

metrolog_1977
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 04 июл 2014, 18:54
Имя: Дмитрий
Страна: Беларусь
город/регион: Барановичи

Символ для кабеля витая пара

Сообщение metrolog_1977 »

лучше показать,так будет правильно,наверное надо через жгут делать
Ответить

Вернуться в «Кабели»