На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Дублирование сообщений приравнивается к спаму. Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

Автоматическая нумерация кабелей по опорядку шкафов в навигаторе

Жилы / Жгуты / Экранирования / Отчеты (F07, F08, F09, F10)

Модератор: специалисты по Eplan

Ответить

Автор темы
beastmaster
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 11:55
Имя: Сергей
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 3 раза

Автоматическая нумерация кабелей по опорядку шкафов в навигаторе

Сообщение beastmaster » 10 окт 2017, 10:37

Нигде не нашел ответа на вопрос, как решить такую задачу: есть проект, в котором содержится несколько шкафов (например, назовем их +ШУ1, +ШУ2 и т.д.). От этих шкафов идут кабели в общее помещение, где подключаются к оборудованию (в проекте обозначено как +ПОМ). Кабели во всем проекте имеют сквозную нумерацию без учета источника или приемника в обозначении, и обозначены - силовые от 16 мм и больше - как -Н1, -Н2, и т.д., силовые менее 16 мм - как М1, М2 и т.д., контрольные как К1, К2 и т.д. Автоматическая нумерация не учитывает порядок следования кабелей в чертежах, т.е. в навигаторе шкафы расположены ШУ1, ШУ2 и т.д., а кабели маркируются в хаотичном порядке, например нумерация начинается с ШУ2, потом ШУ3, потом ШУ1 (к примеру). Как сделать так, чтобы при автоматической нумерации кабелей (выбираем кабели, далее нумерация устройств) учитывался порядок следования шкафов в проекте, т.е. сначала нумеровались кабели ШУ1, потом ШУ2, потом Шу3 и т.д., т.е. учитывался порядок следования чертежей в навигаторе?


Elcity
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 20 фев 2014, 09:25
Имя: Алексей
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 20 раз

Автоматическая нумерация кабелей по опорядку шкафов в навигаторе

Сообщение Elcity » 10 окт 2017, 14:14

Интересно, а как вам удается присваивать различным типам кабелей различные буквенные обозначения?
EPLAN Electric P8 - Professional 2.2

Номер сборки: 6338


Автор темы
beastmaster
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 11:55
Имя: Сергей
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 3 раза

Автоматическая нумерация кабелей по опорядку шкафов в навигаторе

Сообщение beastmaster » 10 окт 2017, 14:31

Это не проблема - в полном ОУ указываю желаемое буквенное обозначение,
1.jpg
далее при перенумерации устройств выделяю например кабели, обозначенные как М1, М2.... М100 и при повторной нумерации буква М будет сохранена. Отдельно перенумеровываю кабели К, отдельно Н. При создании нового кабеля методом копирования также автоматически присваивается корректное новое ОУ, например копирую кабель М1, вставляю на лист, далее выбираю нумеровать, получаю кабель М2, и т.д.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Zakharov
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 27 окт 2013, 11:11
Имя: Захаров
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 44 раза

Автоматическая нумерация кабелей по опорядку шкафов в навигаторе

Сообщение Zakharov » 10 окт 2017, 17:56

beastmaster писал(а): Как сделать так, чтобы при автоматической нумерации кабелей (выбираем кабели, далее нумерация устройств) учитывался порядок следования шкафов в проекте
Перенумерация действует в порядке следования главных функций. Отсюда и совет - размещайте кабели на страницах так как они должны быть пронумерованы.
Еще помогает такой способ:
В навигаторе отфильтровываете только главные функции. Затем выделяете там же то что нужно перенумеровать. Вызываете "табличную обработку".
Далее сортируете по месту размещения (если они имеют имя место1, место2 ...... ) если нет возможности сортировать то этот способ вам мимо.
Убедитесь что порядок следования тот который вам нужен. Затем выделяете в таблице все что нужно переименовать и переименовываете.

Придумал!! Если места размещения не удается отсортировать по имени. Возьмите любое дополнительное поле в своих местах размещения и проставьте там цифры в порядке следования. В табличной обработке сортируйте не по имени а по этим номерам.
____________________________________________
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.

Аватара пользователя

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1177
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 10:24
Имя: Виталий
Благодарил (а): 37 раз
Поблагодарили: 103 раза

Автоматическая нумерация кабелей по опорядку шкафов в навигаторе

Сообщение Madwolf » 10 окт 2017, 19:50

Через табличную обработку я не совсем понял как это возможно, т.к. сортировка в столбцах табличной обработки не влияет на нумерацию, они все-равно нумеруются в таком порядке как они в навигаторе по умолчанию.

Аватара пользователя

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1177
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 10:24
Имя: Виталий
Благодарил (а): 37 раз
Поблагодарили: 103 раза

Автоматическая нумерация кабелей по опорядку шкафов в навигаторе

Сообщение Madwolf » 10 окт 2017, 23:45

beastmaster писал(а): Нигде не нашел ответа на вопрос, как решить такую задачу.... т.е. сначала нумеровались кабели ШУ1, потом ШУ2, потом Шу3 и т.д., т.е. учитывался порядок следования чертежей в навигаторе?
В вашем случае, в навигаторе кабелей, кабели и должны быть отсортированы по ШУ1, ШУ2 и т.д. Поэтому нужно выделить нужные кабели (лучше отфильтровать по буквенному обозначанию) и пронумеровать ОУ кабелей. При этом в пределах одного ШУ, порядок нумерации сохранится.


Автор темы
beastmaster
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 11:55
Имя: Сергей
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 3 раза

Автоматическая нумерация кабелей по опорядку шкафов в навигаторе

Сообщение beastmaster » 11 окт 2017, 08:28

И как я их отсортирую, если у меня все кабели находятся исключительно в помещении? Т.е. полное ОУ каждого кабеля начинается с =КОТ+ПОМ-... Ниже приведен снимок экрана.
1.jpg
Также виден порядок следования шкафов в проекте и видно размещение каждого кабеля. Так вот порядок нумерации скачет - сначала нумеруются кабели, расположенные скажем на схеме соединения Э4, далее кабели на листах схемы Э3 +ШУИДК, далее на листах Э3 +ШУНИВ, потом снова могут выскочить кабели из Э4, и т.д. Т.е. в таком порядке нумерации я не вижу какой-то системы, автоматически пронумеровать кабели по порядку следования чертежей в проекте не получается, по крайней мере я пока не знаю, как это сделать...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1177
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 10:24
Имя: Виталий
Благодарил (а): 37 раз
Поблагодарили: 103 раза

Автоматическая нумерация кабелей по опорядку шкафов в навигаторе

Сообщение Madwolf » 11 окт 2017, 12:02

В вашем случае никак, только вручную.


Zakharov
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 27 окт 2013, 11:11
Имя: Захаров
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 44 раза

Автоматическая нумерация кабелей по опорядку шкафов в навигаторе

Сообщение Zakharov » 11 окт 2017, 16:01

Madwolf писал(а): Через табличную обработку я не совсем понял как это возможно, т.к. сортировка в столбцах табличной обработки не влияет на нумерацию, они все-равно нумеруются в таком порядке как они в навигаторе по умолчанию.
Да, действительно, так и есть.
____________________________________________
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.


Автор темы
beastmaster
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 11:55
Имя: Сергей
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 3 раза

Автоматическая нумерация кабелей по опорядку шкафов в навигаторе

Сообщение beastmaster » 12 окт 2017, 22:55

Madwolf писал(а): В вашем случае никак, только вручную.
Жаль, а так вполне естественная задача - нумерация кабелей по порядку их следования в проекте. Плохо, что стандартными средствами её не решить, это при всем развитом функционале EPLAN...

Аватара пользователя

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1177
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 10:24
Имя: Виталий
Благодарил (а): 37 раз
Поблагодарили: 103 раза

Автоматическая нумерация кабелей по опорядку шкафов в навигаторе

Сообщение Madwolf » 13 окт 2017, 17:04

В смысле по порядку следования? А как, позвольте, Ё должен угадать ваш порядок следования?

Просто пронумеровать в порядке следования страниц и столбцов можно, причем даже не нужно отдельно выделять кабели с разными буквенными обозначениями. Нумеруете не как кабели, а как ОУ в навигаторе кабелей.
Схема нумерации прилагается:
ONco.Кабели по порядку.xml
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя

Павел
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 16:47
Имя: Лисной Павел Сергеевич

Автоматическая нумерация кабелей по опорядку шкафов в навигаторе

Сообщение Павел » 27 фев 2018, 22:26

Можно еще попробовать через внешнюю обработку свойств. В эуселе наверняка удастся достичь нужной сортировки кабелей, а затем пронумеровать их.

Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk


Ответить