Как создать несколько обзоров одной жилы кабеля

Жилы / Жгуты / Экранирования / Отчеты (F07, F08, F09, F10)

Модератор: специалисты Eplan

Ответить

Автор темы
alekseyhannibal
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 18:53
Имя: Филимонов Алексей Александрович
Благодарил (а): 1 раз

Как создать несколько обзоров одной жилы кабеля

Сообщение alekseyhannibal »

Всем доброго времени суток!
Возникла необходимость изображения одной жилы кабеля в нескольких местах в проекте.

Я собрал все на один лист, что бы было понятно, что требуется.
[+]
2017-06-20_14-52-46.jpg
Все клеммы идут с галочкой "Распределенная клемма", что позволяет передавать один и тот же потенциал. Так же клеммы =AP-XT10 (1;2;3;4) замкнуты мостовой перемычкой.

Первый кабель сделан главной функцией, "Многополюсное" представление. С остальных кабелей главная функция убрана.

Если оставить все кабеля "Многополюсные", то Еплан понимает их как разные жилы и нумерует их по порядку.
[+]
2017-06-20_14-53-38.jpg
2017-06-20_14-54-25.jpg
Если поставить 3 кабелям, без главной функции, "Обзор" то он маркирует первую жилу на первом кабеле (многополюсном) и на втором кабеле(обзор) как номер "1", но последующие "обзоры" кабеля, Еплан маркирует по порядку.
[+]
2017-06-20_14-55-21.jpg
Как сделать в Еплане так, что бы все "Обзоры" кабеля показывали одинаковую жилу? Может где-то в настройках есть увеличение числа обзоров для кабеля?

Для третьего кабеля, я установил "Парную перекресную ссылку" тогда получилось пронумеровать еще правильно одну жилу, но вот что бы четвертое представление кабеля, и последующие если необходимо, нумеровались одинаково, не получается.
[+]
2017-06-20_14-56-08.jpg
Может кто сталкивался с такой проблемой и нашел выход?

Вот макрос окна -
m1234.ema
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1454
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Как создать несколько обзоров одной жилы кабеля

Сообщение Madwolf »

А если одну сделать многополюсной, а остальные 3 шт. парная перекрестная ссылка? Пробовали так?

Автор темы
alekseyhannibal
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 18:53
Имя: Филимонов Алексей Александрович
Благодарил (а): 1 раз

Как создать несколько обзоров одной жилы кабеля

Сообщение alekseyhannibal »

Да, пробовал. Но последующие действия приводят к последовательной маркировки жил..
[+]
2017-06-20_16-45-22.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Elcity
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 20 фев 2014, 10:25
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 28 раз

Как создать несколько обзоров одной жилы кабеля

Сообщение Elcity »

А почему не сделать вот так:
[+]
Снимок.JPG
Ваш способ избыточен. И для еплана, и для монтажника, на мой взгляд, достаточно показать присоединение кабеля один раз. Конечно ваш способ более нагляден и позволяет быстрей понять как устроена система, но в проект логики 2,3 и 4 представления жили кабеля не добавляют. По-этому можно второе, третье и четвертое представление жили сделать видом представления "графика", тогда вы покажите в схеме то что хотите показать, а кабель в навигаторах будет отображаться правильно.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
EPLAN Electric P8 - Professional 2.7

Автор темы
alekseyhannibal
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 18:53
Имя: Филимонов Алексей Александрович
Благодарил (а): 1 раз

Как создать несколько обзоров одной жилы кабеля

Сообщение alekseyhannibal »

Данный способ необходим, по заданию заказчика.
Если сделать представление графика (только сам кабель) то точки соединения все равно будут нумероваться по порядку с 1,2,3,4 и тд. а если и точки соединения сделать "графикой" то все нумерация по ним и вовсе пропадает.

Elcity
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 20 фев 2014, 10:25
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 28 раз

Как создать несколько обзоров одной жилы кабеля

Сообщение Elcity »

А что в вашем понимании означают "точки соединения" и их нумерация? Если точка определения соединения пересекается линией определения кабеля то, это соединение определяется епланом как жила кабеля. Вы же это вроде понимаете судя по тому как вы вопрос задали.

Если убрать со 2-4 вхождений кабеля галку главная функция, то ссылки на все функции под главной функцией будут сохранены, а если при этом сделать 2-4 вхождения жили 1 графикой, то с точки зрения еплан логика кабеля будет верна, он будет верно отображаться в навигаторах и в отчетах, а на схеме вы покажите то что требует от вас заказчик.
[+]
Что вы имеете ввиду говоря?
alekseyhannibal писал(а): Данный способ необходим, по заданию заказчика.
Если сделать представление графика (только сам кабель) то точки соединения все равно будут нумероваться по порядку с 1,2,3,4 и тд. а если и точки соединения сделать "графикой" то все нумерация по ним и вовсе пропадает.
Покажите скрин.
EPLAN Electric P8 - Professional 2.7

Автор темы
alekseyhannibal
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 18:53
Имя: Филимонов Алексей Александрович
Благодарил (а): 1 раз

Как создать несколько обзоров одной жилы кабеля

Сообщение alekseyhannibal »

"Точки соединения"
[+]
2017-06-26_13-13-15.jpg
Просто если делать так, как вы предлагаете, жилы 1 - делать графикой, то автоматического присвоения жил по представлению 2-4 уже не будет, и в случае изменения номера жилы с "1" на "2", придется искать все обзоры кабеля и руками исправлять точку соединения на необходимую.
Я надеялся, что в Еплане есть какая- то автоматизация по данному вопросу, ну или где-то в настройках можно изменить количество обзоров с 2х на неограниченное количество.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Elcity
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 20 фев 2014, 10:25
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 28 раз

Как создать несколько обзоров одной жилы кабеля

Сообщение Elcity »

Вид представления "обзор" вообще предназначен для работы с ПЛК, тут правильней использовать "парные перекрестные ссылки", и вот их как раз можно сделать неограниченное число, вы же пробовали сделать одну, попробуйте сделать и остальные. Только если вы измените номер жили на первой странице, на остальных номера автоматически все равно не изменяться.
EPLAN Electric P8 - Professional 2.7
Ответить

Вернуться в «Кабели»