1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

F10 Подсчет общей длины кабелей каждого типа

Жилы / Жгуты / Экранирования / Отчеты (F07, F08, F09, F10)

Модератор: специалисты Eplan

Закрыто

Автор темы
s_a_s_h_e_k
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 26 авг 2014, 14:21
Имя: Кирюшкин Александр Петрович

F10 Подсчет общей длины кабелей каждого типа

Сообщение s_a_s_h_e_k »

Добрый день.
Уже несколько дней бьюсь с проблемой подсчета общей длины кабелей одного типа, количества жил и их сечения в одной строке отчета .f10.
В свойстве формы <13111> указываю поля <20040>|<20042>|<20043>
В самой форме в поле длины <10005> Свойства кабеля / <20041> Длина кабеля с единицей измерения ставлю галку "Суммировать в одной строке".

В результате два кабеля одинаковый с длинами 4м и 7м. Объединяются в одну строку с длиной 8м.
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 155 раз

Re: Обсуждение форм отчетов по кабелю (f07, f08, f09, f10)

Сообщение aranea »

f10 - перечень кабелей
s_a_s_h_e_k писал(а):подсчета общей длины кабелей одного типа, количества жил и их сечения в одной строке отчета
попробуйте форму f02
Изображение

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1454
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Re: Обсуждение форм отчетов по кабелю (f07, f08, f09, f10)

Сообщение Madwolf »

Кабельный журнал нужен или что?
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3327
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 176 раз
Поблагодарили: 364 раза

Re: Обсуждение форм отчетов по кабелю (f07, f08, f09, f10)

Сообщение AGorskiy »

Сейчас я далеко от компа и Е в частности. Александр aka s a s h e k в блоге команды EplanForAll есть кабельный журнал, если не изменяет память, в данном отчете нет проблем с посчетом длин одного типа кабелей.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

Автор темы
s_a_s_h_e_k
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 26 авг 2014, 14:21
Имя: Кирюшкин Александр Петрович

Re: Обсуждение форм отчетов по кабелю (f07, f08, f09, f10)

Сообщение s_a_s_h_e_k »

Да кабельный журнал, но с суммированием длин кабелей одного типа и сечения.

Автор темы
s_a_s_h_e_k
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 26 авг 2014, 14:21
Имя: Кирюшкин Александр Петрович

Re: Обсуждение форм отчетов по кабелю (f07, f08, f09, f10)

Сообщение s_a_s_h_e_k »

попробуйте форму f02
групповая спецификация суммирует количества кабелей а не длины

Автор темы
s_a_s_h_e_k
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 26 авг 2014, 14:21
Имя: Кирюшкин Александр Петрович

Re: Обсуждение форм отчетов по кабелю (f07, f08, f09, f10)

Сообщение s_a_s_h_e_k »

AGorskiy писал(а):Сейчас я далеко от компа и Е в частности. Александр aka s a s h e k в блоге команды EplanForAll есть кабельный журнал, если не изменяет память, в данном отчете нет проблем с посчетом длин одного типа кабелей.
Подскажите, как добраться до этого блога или кабельного журнала в этом блоге. (новичок в этом форуме)
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 155 раз

Re: Обсуждение форм отчетов по кабелю (f07, f08, f09, f10)

Сообщение aranea »

s_a_s_h_e_k писал(а):Да кабельный журнал, но с суммированием длин кабелей одного типа и сечения.
по мне, так кабельный журнал, это документ, где указано откуда и куда проложен каждый отдельный кабель
как вы сделаете это, просуммировав длины - непонятно
s_a_s_h_e_k писал(а):групповая спецификация суммирует количества кабелей а не длины
длины тоже суммирует

http://www.eplan4all.info/2013/02/f10-kabelnyj-zhurnal/
Изображение

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1454
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Re: Обсуждение форм отчетов по кабелю (f07, f08, f09, f10)

Сообщение Madwolf »

Google ?
А для ленивых http://www.eplan4all.info/2013/02/f10-kabelnyj-zhurnal/. Но в кабельном журнале нельзя вывести специальное свойство 20500 "Сумма длин кабелей", что логично, зачем в КЖ сумма длин? Другое дело что в сводной ведомости кабелей она нужна, но для этого нужно использовать групповую спецификацию изделий. Можно ее вставить в качестве следующей формы, тогда она будет выводится вместе с КЖ (но всегда в конце).

Автор темы
s_a_s_h_e_k
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 26 авг 2014, 14:21
Имя: Кирюшкин Александр Петрович

Re: Обсуждение форм отчетов по кабелю (f07, f08, f09, f10)

Сообщение s_a_s_h_e_k »

Попробовал эти кабельные журналы, в них нет суммирования длин.
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 155 раз

Re: Обсуждение форм отчетов по кабелю (f07, f08, f09, f10)

Сообщение aranea »

в стандартной форме F02_002.f02
<10001> Ссылка изделия / <20499> Общ. количество (число штук)
выводит сумму длин кабелей одного типа
Изображение

Автор темы
s_a_s_h_e_k
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 26 авг 2014, 14:21
Имя: Кирюшкин Александр Петрович

Re: Обсуждение форм отчетов по кабелю (f07, f08, f09, f10)

Сообщение s_a_s_h_e_k »

madwolf_by писал(а):Google ?
А для ленивых http://www.eplan4all.info/2013/02/f10-kabelnyj-zhurnal/. Но в кабельном журнале нельзя вывести специальное свойство 20500 "Сумма длин кабелей", что логично, зачем в КЖ сумма длин? Другое дело что в сводной ведомости кабелей она нужна, но для этого нужно использовать групповую спецификацию изделий. Можно ее вставить в качестве следующей формы, тогда она будет выводится вместе с КЖ (но всегда в конце).
Спасибо, буду пробовать. Единственное, что пока не удалось - это как убрать все лишнее из групповой спецухи, и оставить только кабели. Фильтр по типу функции?

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1454
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Re: Обсуждение форм отчетов по кабелю (f07, f08, f09, f10)

Сообщение Madwolf »

Если сделать как я предлагаю, то они автоматически фильтруются.

Автор темы
s_a_s_h_e_k
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 26 авг 2014, 14:21
Имя: Кирюшкин Александр Петрович

Re: Обсуждение форм отчетов по кабелю (f07, f08, f09, f10)

Сообщение s_a_s_h_e_k »

madwolf_by писал(а):Если сделать как я предлагаю, то они автоматически фильтруются.
Я вставил следующую форму .f02 в перечень кабелей в конце. Но в этой групповой спецификации не нашел как отфильтровать только кабели, кроме как по ОУ. Подскажите, пожалуйста, как в групповой спецификации отфильтровать только кабели. Или я не понял как вы предлагаете.

Автор темы
s_a_s_h_e_k
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 26 авг 2014, 14:21
Имя: Кирюшкин Александр Петрович

Re: Обсуждение форм отчетов по кабелю (f07, f08, f09, f10)

Сообщение s_a_s_h_e_k »

Все получилось. Все большое спасибо за помощь.
Закрыто

Вернуться в «Кабели»