Как происходит автоматическое определение источника и цели кабеля

Сообщение Dyma » 05 июн 2014, 08:02

Раньше такого в справке не наблюдала, некоторые вещи становятся понятными.
Определение источника и цели кабеля осуществляется по следующим правилам:
В первую очередь учитываются идентифицирующие иерархические данные из структурного идентификатора.
• Если оба конца являются клеммами или штекерами, а буквенное обозначение идентично, то источником будет меньший числитель.
X1 находится перед X4, т. е. источником является X1.
X4 находится перед X33, т. е. источником является X4.

• Если оба конца являются клеммами или штекерами, если буквенные обозначения не совпадают и оба не равны "Х", источником будет первое по алфавиту буквенное обозначение.
A44 находится перед B34, т. е. источником является A44.
• Если оба конца являются клеммами или штекерами, если буквенные обозначения не совпадают и одно из них равно "Х", целью всегда будет буквенное обозначение "Х".
При Y4 и X33 источником будет Y4, а целью — X33.
При A4 и X33 источником будет A4, а целью — X33.

• Если оба конца не являются клеммами или штекерами, источником будет первое по алфавиту буквенное обозначение.
M34 находится перед M4, т. е. источником является M34.
L4 находится перед M34, т. е. источником является L4.

• Если клеммы или штекеры имеются только на одном конце соединения, а на другом отсутствуют, источником всегда будет конец с клеммами или штекерами. Это правило действительно вне зависимости от идентифицирующих иерархических данных (правило 1).
• Если кабели имеют несколько целей, предыдущие правила распространяются на (графически) первое кабельное соединение.
• Если ОУ изменяется только на одном конце соединения, источник и цель кабеля сохраняются.
• Если ОУ изменяется по обоим концам одновременно, источник и цель еще раз устанавливаются по предыдущим правилам.