08.01.2018 форум обновлён до новой версии движка. О замеченных глюках просим сообщать администраторам
-----
На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль на Русском языке. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Рекламу на своём форуме мы не размещаем ни на каких условиях.

F07 Проблема отображения экранирования (SH) в отчете

Жилы / Жгуты / Экранирования / Отчеты (F07, F08, F09, F10)

Модератор: специалисты по Eplan

Закрыто
Аватара пользователя

Автор темы
Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 10:24
Имя: Виталий
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 66 раз

F07 Проблема отображения экранирования (SH) в отчете

Сообщение Madwolf » 30 ноя 2012, 13:44

Здравствуйте.

Возник интересный вопрос. При использовании экранирования, устройство PE соединенное с жилой SH почему-то всегда отображается на стороне внешних целей. Как сделать так, чтобы оно отображалось на стороне внутренних целей??
[+] Пример
2.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось MIvanov 30 ноя 2012, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Спрятал картинку

Аватара пользователя

MIvanov
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 277
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 13:46
Имя: Иванов Максим Евгеньевич
Откуда: Казань
Контактная информация:

Re: Экранирование и отчет "Схема подключения кабеля"

Сообщение MIvanov » 30 ноя 2012, 13:54

Зависеть может от настроек проекта (отчеты - отображение/вывод - определить источник и цель через жилы) и самой схемы, покажите кусок схемы с проблемным участком.

Аватара пользователя

Dyma
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 15 май 2012, 11:36
Имя: Чистякова Оксана
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 11 раз

Re: Экранирование и отчет "Схема подключения кабеля"

Сообщение Dyma » 30 ноя 2012, 14:10

попробуйте одной SH-жиле в свойствах поменять источник и цель
______________________________________________________
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.

Аватара пользователя

Автор темы
Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 10:24
Имя: Виталий
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 66 раз

Re: Экранирование и отчет "Схема подключения кабеля"

Сообщение Madwolf » 30 ноя 2012, 14:16

MIvanov писал(а):Зависеть может от настроек проекта (отчеты - отображение/вывод - определить источник и цель через жилы) и самой схемы, покажите кусок схемы с проблемным участком.
Поставил галку "определить источник и цель через жилы", убедился в навигаторе соединений что источник -PE, обновил отчет и все стало отлично.

Большое спасибо!

Аватара пользователя

Автор темы
Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 10:24
Имя: Виталий
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 66 раз

Re: Экранирование и отчет "Схема подключения кабеля"

Сообщение Madwolf » 08 дек 2012, 22:36

Заметил одну особенность, если экран подключен у источника, а источник в форме внизу, то в отчете рисует экран вверху (у цели). Никакие танцы с бубном в настройках жил, кабеля, формы и проекта не помогли.

Аватара пользователя

MIvanov
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 277
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 13:46
Имя: Иванов Максим Евгеньевич
Откуда: Казань
Контактная информация:

Re: Экранирование и отчет "Схема подключения кабеля"

Сообщение MIvanov » 09 дек 2012, 09:46

В настройках кабеля можно попробовать заменить источник и цель.
[+] О кабельных соединениях
На самом деле логика в автоматическом определении цели и источника у кабеля в EPLAN есть. Видел даже инструкцию на это дело у сотрудников EPLAN-RUSSIA, но она ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, как мне сказали. Получить ее не удалось. Суть такова: в зависимости от типа устройства к которому подключен кабель определяется источник или цель автоматически, существует приоритет по определению источника/цели, например клеммы имеют наивысший приоритет, и, если мне память не изменяет, соединения подключенные к ним автоматически определяются как источник.

Аватара пользователя

Автор темы
Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 10:24
Имя: Виталий
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 66 раз

Re: Экранирование и отчет "Схема подключения кабеля"

Сообщение Madwolf » 10 дек 2012, 11:10

Глюк в том, что жилу SH еплан упорно рисует вверху отчета, независимо у источника она подключена или у цели. И устройство, к которому жила SH подключена тоже вверху рисует. Т.е. фактически получается цель и кусок источника кабеля в одной строке.

Аватара пользователя

MIvanov
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 277
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 13:46
Имя: Иванов Максим Евгеньевич
Откуда: Казань
Контактная информация:

Re: Экранирование и отчет "Схема подключения кабеля"

Сообщение MIvanov » 10 дек 2012, 13:45

Проверил, действительно экранирование кабеля только с внешней стороны. Можно использовать другой символ для экранирования с двух сторон (39 / SH2) библиотека SPECIAL.
[+] пример
экран.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя

Автор темы
Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 10:24
Имя: Виталий
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 66 раз

Re: Экранирование и отчет "Схема подключения кабеля"

Сообщение Madwolf » 11 дек 2012, 10:59

В общем один коллега по Еплану хотел переделать отчет таким образом, чтобы источники были снизу, и экран был с одной стороны - у источника, в итоге ничего у нас не получилось.

Аватара пользователя

MIvanov
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 277
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 13:46
Имя: Иванов Максим Евгеньевич
Откуда: Казань
Контактная информация:

Re: Экранирование и отчет "Схема подключения кабеля"

Сообщение MIvanov » 11 дек 2012, 11:58

Экраны кабеля у источника изолируется, подключать его к функциональному (логическому) заземлению нужно со стороны приемника.

Аватара пользователя

addadd
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 06 апр 2012, 16:46
Имя: Андрей

Re: Экранирование и отчет "Схема подключения кабеля"

Сообщение addadd » 07 июл 2014, 07:03

madwolf_by писал(а):Заметил одну особенность, если экран подключен у источника, а источник в форме внизу, то в отчете рисует экран вверху (у цели). Никакие танцы с бубном в настройках жил, кабеля, формы и проекта не помогли.

Кто-нибудь победил эту фигню?
EPLAN Electric P8 2.3

Закрыто