Приветствую!
если где-то на соединении размещена точка определения потенциала, у которой в Графике соединений цвет указан не из слоя (синий например)
то при размещении кабеля и автоматическом присвоении жил из навигатора кабелей у соответствующей жилы в Графике соединений тоже ставится цвет не из слоя, а из точки определения потенциала (синий)
можно как-то отключить данную функцию?
а то при удалении/изменении цвета точки определения потенциала жилы кабеля остаются старым цветом...
нашел Настройки-Проекты-Проект-Устройство-Кабели (Жилы)-Общее - Представление линии автоматического соединения
но там что-то не то
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Графика соединения жилы кабеля
Модератор: специалисты Eplan
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1136
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
- Имя: aranea
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 165 раз
Re: Графика соединения жилы кабеля
AGorskiy, спасибо большое!
мне кажется вопрос волнующий, потому что при присвоении жил кабеля ненужная информация присваивается жилам кабеля (соединениям), точкам определения соединения
в итоге можно получить такой компот когда в жилах и в точках определения соединения зависли прошлая длина кабеля и цвет соединения (при присвоении жил)
при изменении длины в определении кабеля - эти данные не обновляются
при изменении цвета в вышестоящих точках определения потенциала - эти данные не обновляются
с сечением такая же проблема, но при изменении сечения логично переприсвоить жилы (потому что они отвалятся)
тут же переприсвоение, синхронизация не помогает - только удаление жил и присвоение по новой
мне кажется вопрос волнующий, потому что при присвоении жил кабеля ненужная информация присваивается жилам кабеля (соединениям), точкам определения соединения
в итоге можно получить такой компот когда в жилах и в точках определения соединения зависли прошлая длина кабеля и цвет соединения (при присвоении жил)
при изменении длины в определении кабеля - эти данные не обновляются
при изменении цвета в вышестоящих точках определения потенциала - эти данные не обновляются
с сечением такая же проблема, но при изменении сечения логично переприсвоить жилы (потому что они отвалятся)
тут же переприсвоение, синхронизация не помогает - только удаление жил и присвоение по новой
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1136
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
- Имя: aranea
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 165 раз
Re: Графика соединения жилы кабеля
проблему с цветами жил можно решить назначая свой слой нужным точкам определения потенциала
тогда у жил кабелей цвета остаются "из слоя" и не зависают при смене цвета (слоя)
тогда у жил кабелей цвета остаются "из слоя" и не зависают при смене цвета (слоя)