1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Кабели. Нумерация жил. Отчеты

Жилы / Жгуты / Экранирования / Отчеты (F07, F08, F09, F10)

Модератор: специалисты Eplan

Закрыто
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 155 раз

Re: Кабели. Нумерация жил. Отчеты

Сообщение aranea »

ts_w, шаблоны функций в БДИ для кабеля заполнены?
потенциалы жил кабеля указаны и присвоены верно?
дайте скриншот навигатора кабелей
Изображение

ts_w
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 225
Зарегистрирован: 10 июл 2012, 15:36
Имя: Сергей Т

Re: Кабели. Нумерация жил. Отчеты

Сообщение ts_w »

Вот навигатор кабелей
[+]
Навигатор кабелей.JPG
Вот шаблоны функций кабеля в БД
[+]
Кабель.JPG
Спасибо!

И вопрос, я использую кабеля для соединений в щите. Хочу чтобы Перечень кабелей их игнорировал. Получилось так, что место установки у них одинаковы. Т.е. кабели, которые уходят на электроприводы и датчики, находятся в Щите..
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 155 раз

Re: Кабели. Нумерация жил. Отчеты

Сообщение aranea »

ts_w писал(а):Вот навигатор кабелей
[+]
Навигатор кабелей.JPG
лень запускать еплан и экспериментировать
ни снимке под выделенным определением кабеля (Главной функции ==EM=02) есть еще одно определение (==EM=01) - это что, однолинейная схема? вроде не обзор и не парная перекр. ссылка
дайте картинку обозначения кабеля на схеме (всех использований этого кабеля)
Изображение

ts_w
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 225
Зарегистрирован: 10 июл 2012, 15:36
Имя: Сергей Т

Re: Кабели. Нумерация жил. Отчеты

Сообщение ts_w »

Да, это однолинейное отображение (НЕ главная функция).
Вот кабель на схеме:
[+]
Кабель на схеме.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 155 раз

Re: Кабели. Нумерация жил. Отчеты

Сообщение aranea »

попробуйте на время удалить однолинейный вариант и посмотреть останется ли ошибка
покажите на всякий картинку как обозначен на однолинейке кабель

PS. у вас в навигаторе не видно символа пересечения кабеля и жилы/провода на однолинейной схеме!!
Изображение
ts_w писал(а):И вопрос, я использую кабеля для соединений в щите. Хочу чтобы Перечень кабелей их игнорировал.
тогда смысл использовать кабель, при том, чтобы его не было видно в перечне кабелей?
попробуйте убрать главную функцию с этих кабелей..
ts_w писал(а):Получилось так, что место установки у них одинаковы. Т.е. кабели, которые уходят на электроприводы и датчики, находятся в Щите..
вы конечно получили нумерацию кабелей своей мечты (по месту установки) =)
непонятен вопрос - что не так?
Изображение

ts_w
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 225
Зарегистрирован: 10 июл 2012, 15:36
Имя: Сергей Т

Re: Кабели. Нумерация жил. Отчеты

Сообщение ts_w »

Дело в том что по кабельному журналу у меня будут прокладывать кабели по объекту, а кабели которые внутри щита приедут на объект готовыми, с разделанными концами, отмаркированными.

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1454
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Re: Кабели. Нумерация жил. Отчеты

Сообщение Madwolf »

Для того, чтобы кабель не попадал в перечень кабелей нужно в его свойствах установить галку "не выводить в перечне кабелей"

ts_w
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 225
Зарегистрирован: 10 июл 2012, 15:36
Имя: Сергей Т

Re: Кабели. Нумерация жил. Отчеты

Сообщение ts_w »

Ребят, не могу найти настройку отображения Точек определения соединения кабелей, например чтобы скрыть сечение жилы на многополюсной схеме. Спасибо

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1454
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Re: Кабели. Нумерация жил. Отчеты

Сообщение Madwolf »

Первое - это выделить эти точки и изменить настройки. Но думаю Вы хотите через навигатор их обработать, я правильно понял?

ts_w
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 225
Зарегистрирован: 10 июл 2012, 15:36
Имя: Сергей Т

Re: Кабели. Нумерация жил. Отчеты

Сообщение ts_w »

Нет, в настройках проекта.
Я настривал это раньше в другом проекте, но не могу вспомнить где это, перерыл все...

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1454
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Re: Кабели. Нумерация жил. Отчеты

Сообщение Madwolf »

Свойства - проект - устройство - кабели (жилы). - можно выбрать символы для точек. По умолчанию для символа CDPNG скрыто отображение свойств кроме цвета/номера жилы.

IFM84
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 08 июн 2012, 12:45
Имя: Юрий
город/регион: Минск
Поблагодарили: 3 раза

Кабели. Нумерация жил. Отчеты

Сообщение IFM84 »

Здравствуйте. Интересуют примеры формы схемы подключения кабеля, может кто выложит. Нужна близкая по виду как во вложении. Этот скрин выкладывали на дружественном форуме по Eplanу. Там был вопрос о наезде информации по кабелю на линию (выделено красным). Я попробовал сделать форму на основе стандартной формы Eplanа, и столкнулся с проблемой: каждый кабель в отчете отображается на отдельной странице. Соответственно у меня пока возникает 2 вопроса:
1) Как сделать, чтобы на каждой странице отчета отображалось несколько кабелей (до границы рамки)?
2) Как сделать чтобы в отчете при переносе на следующую страницу не обрывался текст и информация по кабелю на наезжала на линию? (на том форуме вроде вопрос так и не был разрешен).
Спасибо.
209732902.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1454
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Re: Кабели. Нумерация жил. Отчеты

Сообщение Madwolf »

Вопрос уже поднимался на форуме. Но чтобы не искали отвечу здесь:
1. Настройки проекта - "отчеты" - "вывод в страницах" - установить галку "объединить" (заново генерировать отчеты)
2. В тех же настройках - "минимальное количество строк в отчете" - больше чем строк в форме отчета (можно 100, например)

IFM84
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 08 июн 2012, 12:45
Имя: Юрий
город/регион: Минск
Поблагодарили: 3 раза

Re: Кабели. Нумерация жил. Отчеты

Сообщение IFM84 »

Спасибо.
Еще вопрос, не совсем понятно, в каком свойстве на схеме нужно прописать название устройства (на картинке это Цель, например "Частотный преобразователь притока"). У меня есть на схеме устройство "Частотный преобразователь притока" в виде черного ящика с выводами R, S, T, PE и т. д. Так вот насколько я понимаю, на форму подключения кабеля я могу вытянуть лишь свойство цели, т.е. свойство вывода, а к свойству черного ящика доступа нет. Где же тогда прописывать "Частотный преобразователь притока"?

\\ИМХО данное сообщение не совсем соотвествествует теме \Горский\ viewtopic.php?f=78&t=2426#p26989 п.5
Аватара пользователя

Dyma
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 456
Зарегистрирован: 15 май 2012, 12:36
Имя: Чистякова Оксана
Страна: Россия
город/регион: Череповец
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 17 раз

Re: Кабели. Нумерация жил. Отчеты

Сообщение Dyma »

Блочные свойства вам в помощь
______________________________________________________
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.
Аватара пользователя

Dyma
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 456
Зарегистрирован: 15 май 2012, 12:36
Имя: Чистякова Оксана
Страна: Россия
город/регион: Череповец
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 17 раз

Re: Кабели. Нумерация жил. Отчеты

Сообщение Dyma »

Спрошу здесь, если что перенаправят :)
Кто-нибудь встречал в ГОСТе или прочем стандарте как правильно обозначать точку определения соединения графически - символом 308 или 311? По этому поводу инфы не нашла, может искала плохо. Нужно для Вишформы сослаться на стандарт.
Спасибо.
______________________________________________________
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3327
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 176 раз
Поблагодарили: 364 раза

Re: Кабели. Нумерация жил. Отчеты

Сообщение AGorskiy »

Оксана, большая часть всех обозначений регламентировалось в ГОСТ 21.614 Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах, но это на планах. Это то или...?
ГОСТ 21.614 Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах.rar
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.
Аватара пользователя

Dyma
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 456
Зарегистрирован: 15 май 2012, 12:36
Имя: Чистякова Оксана
Страна: Россия
город/регион: Череповец
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 17 раз

Re: Кабели. Нумерация жил. Отчеты

Сообщение Dyma »

Не то, именно обозначение соединения графически символом 308 (засечка) или 311 (без графики)
ЗЫ. тветила не глядя, попозжа посмотрю внимательнее
______________________________________________________
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3327
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 176 раз
Поблагодарили: 364 раза

Re: Кабели. Нумерация жил. Отчеты

Сообщение AGorskiy »

Согласно ГОСТ 2.709-89 используется символ 311, но это простое соедиенние не кабельное.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.
Аватара пользователя

Dyma
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 456
Зарегистрирован: 15 май 2012, 12:36
Имя: Чистякова Оксана
Страна: Россия
город/регион: Череповец
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 17 раз

Re: Кабели. Нумерация жил. Отчеты

Сообщение Dyma »

Андрей, ткни, где в ГОСТе об этом явно написано, не могу найти. А потом Максим потрет наш чат))
ншла табличку, что L, N не обозначаются графически, но мне нужен именно экран.
______________________________________________________
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.
Аватара пользователя

MIvanov
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 277
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 14:46
Имя: Иванов Максим Евгеньевич
Страна: РФ
город/регион: Казань/РТ
Поблагодарили: 2 раза

Re: Кабели. Нумерация жил. Отчеты

Сообщение MIvanov »

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

krot
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 20 дек 2012, 12:52
Имя: Дмитрий
Страна: РФ
город/регион: С-Пб
Благодарил (а): 1 раз

Re: Кабели. Нумерация жил. Отчеты

Сообщение krot »

Вопрос по схеме подключения кабеля.
Как убрать из отчета f07 графику пустых жил (ни к чему не подключенных)?

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1454
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Re: Кабели. Нумерация жил. Отчеты

Сообщение Madwolf »

Есть свойство "Подавить пустые строки <13081>"

krot
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 20 дек 2012, 12:52
Имя: Дмитрий
Страна: РФ
город/регион: С-Пб
Благодарил (а): 1 раз

Re: Кабели. Нумерация жил. Отчеты

Сообщение krot »

Спасибо, Madwolf, что помогаешь!
Встречал я описание этого свойства. По Вашей подсказке посмотрел внимательно. К примеру в форме f09 "спецификация кабеля" или f10 "перечень кабеля" это свойство есть, а вот f05 "схема подключения устройства" и в моей любимой форме f07 "схема подключения кабеля" этого свойства нет :icon_wall:
Правда я только посмотрел через всплывающее меню формы/свойства. Больше не знаю где смотреть.
Будем искать.
Есть мысль, надо через определение кабеля. Есть же не присвоенные жилы. Их как-то можно вывести из списка-чтобы эти жилы еплан не видел, соответственно не отображал в отчетах? Присвоенные жилы можно не отображать (галочка "без вывода в схеме подключения кабеля")
Что думаете коллеги?

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1454
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Re: Кабели. Нумерация жил. Отчеты

Сообщение Madwolf »

У меня есть в схеме подключения кабеля это свойство, но оно не убирает неподключенные жилы. ИМХО неверно убирать в отчете по кабелю незадействованные жилы. Чем они мешают? При наладке, допустим, можно дорисовать к ним источник и цель.
Закрыто

Вернуться в «Кабели»