Кабели: Число используемых соединений

Жилы / Жгуты / Экранирования / Отчеты (F07, F08, F09, F10)

Модератор: специалисты по Eplan

Ответить

Автор темы
amonidv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 авг 2013, 18:29
Имя: Щелоков Дмитрий

Кабели: Число используемых соединений

Сообщение amonidv » 16 май 2018, 12:28

Доброго времени суток.

Вопрос:
Можно ли на схеме внешних у кабеля вывести значение (Кабель <10005> / Кабели: Число свободных соединений <35101>). Подставляю эту функцию к кабелю – в итоге пустота. Хотелось бы у кабеля сразу видеть кол-во резервных жил (как и в кабельном журнале). Или лучше будет число занятых жил у кабеля (Кабель <10005> / Кабели: Число используемых соединений <351)

Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 2544
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 14:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 81 раз
Поблагодарили: 90 раз

Кабели: Число используемых соединений

Сообщение AGorskiy » 16 май 2018, 12:45

Не во всех отчетах вы можете вывести то или иное значение. О какой форме вы говорите, я увы, могу только гадать, но в отчете Перечень кабелей, это свойство выводится.
ы.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.


Автор темы
amonidv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 авг 2013, 18:29
Имя: Щелоков Дмитрий

Кабели: Число используемых соединений

Сообщение amonidv » 16 май 2018, 18:01

число занятых жил у кабеля
рис.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 2544
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 14:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 81 раз
Поблагодарили: 90 раз

Кабели: Число используемых соединений

Сообщение AGorskiy » 17 май 2018, 12:12

Приложите форму, попробую подправить ее.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

Аватара пользователя

legionercheg
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 741
Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 07:32
Имя: Сергей
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 48 раз

Кабели: Число используемых соединений

Сообщение legionercheg » 17 май 2018, 15:36

Андрею, я думаю amonidv хочет указать данную инфу по жилам на Многопол.сх.соед.,т.е. на внешних проводках. Насколько я помню на схему вроде данную инфу вытащить нельзя.

Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 2544
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 14:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 81 раз
Поблагодарили: 90 раз

Кабели: Число используемых соединений

Сообщение AGorskiy » 17 май 2018, 17:19

Да, на Э3 резервное число жил не вывести, но можно вывести сколько задействовано в кабеле. Резерв можно показать в отчете, как в кабельном журнале, так и в схеме подключения кабелей.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

Аватара пользователя

legionercheg
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 741
Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 07:32
Имя: Сергей
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 48 раз

Кабели: Число используемых соединений

Сообщение legionercheg » 18 май 2018, 08:30

AGorskiy писал(а):
17 май 2018, 17:19
но можно вывести сколько задействовано в кабеле.
На схеме?А какое это свойство?

Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 2544
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 14:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 81 раз
Поблагодарили: 90 раз

Кабели: Число используемых соединений

Сообщение AGorskiy » 18 май 2018, 11:12

Серега, сорри, я ошибся, видимо думал о другом.

Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Причина и следствие должны идти последовательно. Причина Э3, следствие - отчет.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.


Автор темы
amonidv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 авг 2013, 18:29
Имя: Щелоков Дмитрий

Кабели: Число используемых соединений

Сообщение amonidv » 18 май 2018, 12:35

Да, все правильно, это по жилам на многопол.сх.соед.,т.е. на схема соединений внешних проводок (это не отчет) - и я не смог вытащить эту информацию на схему внешних, хотя в отчетах вытащить её спокойно можно. Типа нет возможности у программы, хотя это только программа, которую можно корректировать и менять - пока не знаю как. Есть еще одна интересная неразрешимая тема про ОУ (Буквенное обозначение) выложу позже в тому "ОУ"

Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 815
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 21:45
Имя: Воробьев Александр
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 73 раза
Контактная информация:

Кабели: Число используемых соединений

Сообщение aranea » 18 май 2018, 14:56

amonidv, назови вы тему "Вывести число используемых соединений на принципиальной схеме" вопросов и предположений не по сути было бы намного меньше