На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Дублирование сообщений приравнивается к спаму. Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

Проблемы с направлением нумерации соединений

Нумерация / Потенциалы / Сигналы / Сеть / Точки разрыва / Отчеты (F27)

Модератор: специалисты по Eplan

Ответить

Автор темы
MVekb
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 07:31
Имя: Михаил
Благодарил (а): 29 раз
Поблагодарили: 20 раз

Проблемы с направлением нумерации соединений

Сообщение MVekb » 31 окт 2017, 15:49

Добрый день!
Думаю проблема уже сто раз обсасывалась, но решения у меня нет и... я устал понимать/бороться.
Пытаюсь обозначить соединения и получаю такую картину:
Снимок1.PNG
Настройки нумерации и подсчетчика такие:
Снимок2.PNG
Ведь, указано Направление: по столбцам и в свойствах рамки указано Направление создания отчета: Вертикально, но почему не происходит нумерация по столбцам по порядку сверху вниз? Я ожидаю нумерацию сверху вниз: В1, В2, В3..., а не В2, В1, В3. Я устал понимать принцип, она гуляет как хочет: сверху вниз, затем направо, опять вверх и снова вниз. Помогите понять принцип.

ЗЫ: Хэлп читал.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Eplan 2.6 HF4 / Eplan 2.5 HF5

Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 815
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 21:45
Имя: Воробьев Александр
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 73 раза
Контактная информация:

Проблемы нумерации соединений

Сообщение aranea » 31 окт 2017, 16:05

вы что и где выбираете при нумерации соединений? страницы, элементы на странице, в навигаторе соединений, в навигаторе устройств?
Изображение


Автор темы
MVekb
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 07:31
Имя: Михаил
Благодарил (а): 29 раз
Поблагодарили: 20 раз

Проблемы с направлением нумерации соединений

Сообщение MVekb » 31 окт 2017, 16:14

Пробовал выбирать точки определения соединения на эл.схеме, также пробовал выбирать через навигатор соединений и далее Соединения-Нумерация-Разместить/Обозначить.

Пробовал размещать обозначения соединения автоматически, пробовал вручную расставлять точки определения соединений, но результат отрицательный .
Eplan 2.6 HF4 / Eplan 2.5 HF5

Аватара пользователя

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1177
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 10:24
Имя: Виталий
Благодарил (а): 37 раз
Поблагодарили: 103 раза

Проблемы с направлением нумерации соединений

Сообщение Madwolf » 31 окт 2017, 23:55

Столбцы это горизонтально, координата Х, вертикально (координата Y) это должно быть по строкам, нет?


Автор темы
MVekb
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 07:31
Имя: Михаил
Благодарил (а): 29 раз
Поблагодарили: 20 раз

Проблемы с направлением нумерации соединений

Сообщение MVekb » 01 ноя 2017, 08:10

Madwolf писал(а): Столбцы это горизонтально, координата Х, вертикально (координата Y) это должно быть по строкам, нет?
Вообще взрыв стереотипов )) Всегда думал, что столбцы это вертикально (Y), а строки горизонтально (X).

Я выбрал направление счетчика По строкам:
Снимок3.PNG
По строкам нумерация объяснимая, но я бы хотел по вертикали.

Отправлено спустя 49 минут 23 секунды:
Я выяснил, что нумерация по столбцам работает корректно в некоторых случаях:
Снимок4.PNG
На это влияет то, что выключатели SAC4..SAC8 представлены символами, а выключатель SAC1 - это черный ящик с выводами устройства. Почему-то на нумерации выводов черного ящика Еплан спотыкается.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Eplan 2.6 HF4 / Eplan 2.5 HF5

Аватара пользователя

legionercheg
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 741
Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 07:32
Имя: Сергей
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 48 раз

Проблемы с направлением нумерации соединений

Сообщение legionercheg » 01 ноя 2017, 09:26

Как предположение-может нумерация "спотыкается" из-за символов тройников?


Автор темы
MVekb
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 07:31
Имя: Михаил
Благодарил (а): 29 раз
Поблагодарили: 20 раз

Проблемы с направлением нумерации соединений

Сообщение MVekb » 01 ноя 2017, 09:28

Madwolf писал(а): Столбцы это горизонтально, координата Х, вертикально (координата Y) это должно быть по строкам, нет?
Я понял, что вы имели ввиду. Действительно, для вертикальной нумерации больше подходит направление счетчика По строкам.
Eplan 2.6 HF4 / Eplan 2.5 HF5


Deliverance1000
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 авг 2013, 11:11
Имя: Erik B.
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Проблемы с направлением нумерации соединений

Сообщение Deliverance1000 » 01 ноя 2017, 09:34

С вертикальной нумерацией работает, но если вывод устройства (клемма INS) находится не правее ниже расположенного вывода устройства.


Автор темы
MVekb
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 07:31
Имя: Михаил
Благодарил (а): 29 раз
Поблагодарили: 20 раз

Проблемы с направлением нумерации соединений

Сообщение MVekb » 01 ноя 2017, 09:57

Возможно я хотел всё и сразу, но ваши советы привели к некоему понимаю и в итоге к решению, которое меня устраивает.
Нумерацию выбрал по строкам, нумерацию слева от выключателей прописал вручную (В1.1, В1.2 и В7.1), получилось так:
Снимок5.PNG
Спасибо за советы!

Если тема не имеет смысла, то я не против её удаления.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Eplan 2.6 HF4 / Eplan 2.5 HF5

Ответить

Вернуться в «Соединения»