Разное поперечное сечение соединений одного потенциала

Нумерация / Потенциалы / Сигналы / Сеть / Точки разрыва / Отчеты (F27)

Модератор: специалисты Eplan

Ответить

Автор темы
VladdoslaV
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 12:54
Имя: Владислав

Разное поперечное сечение соединений одного потенциала

Сообщение VladdoslaV »

Как сделать так, чтобы соединения одного потенциала (допустим L1) после разветвления при выходе из устройства автоматически получили разные поперечные сечения и цвета, отражаемые при автоматической нумерации соединений в свойствах соединения?

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Соединения. Нумерация. Общие вопросы

Сообщение Madwolf »

Насколько мне известно при автоматической нумерации соединений цвет и сечения не задаются. Все эти данные нужно вносить вручную.

MVekb
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 300
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 07:31
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 116 раз
Поблагодарили: 87 раз

Соединения. Нумерация. Общие вопросы

Сообщение MVekb »

Добавлю, что существует возможность установить сечение и цвет провода, которые будут по умолчанию присваиваться соединениям (Параметры-Настройки-Проекты-Имя_проекта-Соединения-Свойства-вкладка Электротехника).
Eplan 2.6 HF4

Автор темы
VladdoslaV
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 12:54
Имя: Владислав

Соединения. Нумерация. Общие вопросы

Сообщение VladdoslaV »

Присваивая выводу потенциала определенные цвет/сечения(а так же с помощью предложенного Михаилом способа) я получаю возможность при таком шаблоне маркировки соединений
Новый точечный рисунок (2).jpg
получить следующий вид проекта
Новый точечный рисунок.jpg

Хотелось бы, чтобы провода 208, 308, 209, 309 (справа на схеме) при том же шаблоне маркировки автоматически получили другое сечение, ведь цепь может быть из бОльшего количества элементов, и задание "по умолчанию" не добавит "автоматизации", если силовая цепь (большое сечение) будет ограничиваться 10-15 соединениями, а прочие цепи (меньшее сечение) придется задавать вручную с помощью точек определения соединения.
На выходе получаю следующие свойства провода.
Новый точечный рисунок 3.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
VladdoslaV
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 12:54
Имя: Владислав

Соединения. Нумерация. Общие вопросы

Сообщение VladdoslaV »

Создал схему.
Новый точечный рисунок.jpg
Получил автоматическую нумерацию и следующие свойства соединений.
Новый точечный рисунок 3.jpg
Конфигурация обозначения соединений.
Новый точечный рисунок (2).jpg
Вопрос:
Как задать поперечное сечение в линиях начиная с проводов 208,308, и далее, чтобы все следующие провода имели поперечное сечение отличное от 35мм2 при автоматической нумерации? (сечение 35мм2 задано в свойствах вывода потенциала)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 155 раз

Соединения. Нумерация. Общие вопросы

Сообщение aranea »

почему 202 и 208 имеют разное обозначение, хотя выходят с одного полюса разъединителя?
202 - 35 мм2, а 208 какое будет сечение?
как вы объедините эти два провода? кольцо под винт или под один наконечник? или два наконечника под губку?
Изображение

Автор темы
VladdoslaV
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 12:54
Имя: Владислав

Соединения. Нумерация. Общие вопросы

Сообщение VladdoslaV »

aranea,
Провод 208 будет иметь сечение 2,5мм2. Большое сечение нужно для питания электродвигателя, а малое пойдет на прочие потребители.
Объединять планирую под один наконечник.
Чтобы объяснить необходимость разной маркировки, представьте, что из одного полюса разъединителя выходят два одинаковых по сечению провода, но выполняющие разные задачи (например питание БП и цепи вентиляции). В этом случае маркировка однозначно определит назначение провода в схеме.
Конкретно в моей схеме я хочу получить возможность хотя бы немного автоматизировать процесс задания поперечного сечения одного типа при автоматической нумерации соединений, например:
301 провод 50 мм2
302-307 провод 35мм2
308-311 провод 2,5мм2
Это избавит от необходимости ручками вбивать поперечные сечения, после того, как Eplan произвел маркировку.

Curr93
освоился
освоился
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 58 раз
Поблагодарили: 5 раз

Разное поперечное сечение соединений одного потенциала

Сообщение Curr93 »

VladdoslaV писал(а): 20 апр 2017, 10:07 Присваивая выводу потенциала определенные цвет/сечения(а так же с помощью предложенного Михаилом способа) я получаю возможность при таком шаблоне маркировки соединений
Минуточку ))) т.е. благодаря вот этой схеме - программа автоматически выбирает сечение провода?? На основании каких данных она это делает? какие-то номинальные токи устройств берет за основу?
Ответить