На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

Адресная нумерация соединений (откуда-куда)

Нумерация / Потенциалы / Сигналы / Сеть / Точки разрыва / Отчеты (F27)

Модератор: специалисты по Eplan

Закрыто
Аватара пользователя

Автор темы
legionercheg
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 07:32
Имя: Сергей
Благодарил (а): 52 раза
Поблагодарили: 46 раз

Адресная нумерация соединений (откуда-куда)

Сообщение legionercheg » 19 сен 2014, 13:22

Хочу настроить обозначение соединений следующим образом "Источник-Цель".Допустим есть клеммник XT1(3 клеммы) и 3х полюсный автомат QF1,нужно чтобы каждая линия их соединения имела вид "Исходная функция(ОУ видимое):обозначение контакта-Целевая функция(ОУ видимое):обозначение контакта" или вид XT1:1-QF1:5, XT1:2-QF1:3, XT1:3-QF1:1.На скрине ниже такое соединение отображается с полным ОУ что мне не подходит,как добиться вида что обведен зеленым прямоугольником:
[+] Скрин
1.jpg
С клеммником понятно,в настройках задаю обозначение контакта/штекера,а с автоматом как быть?

p.s.на скрине УГО плавкого предохранителя,выбрал наобум,но смысл с автоматич.выключателем один и тот же...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
--------------------------------------------
Eplan Electric P8 - Professional
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360

Аватара пользователя

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 10:24
Имя: Виталий
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 96 раз

Re: Соединения. Нумерация. Общие вопросы

Сообщение Madwolf » 19 сен 2014, 19:47

Символы <> нельзя добавить в качестве разделителя. Во всяком случае не удалось мне.

Предлагаю следующий вариант:

В соединение в свойства блока вытягиваете выводы источника и цели:

[20211,1,1<20077,1,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>] - источник
[20211,2,1<20077,1,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>] - цель

Далее составляем
[+] такой
WN.Эксперимент.xml
формат нумерации соединений
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 10:24
Имя: Виталий
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 96 раз

Re: Соединения. Нумерация. Общие вопросы

Сообщение Madwolf » 19 сен 2014, 19:52

А вообще затея интересная, может быть возьму сам на вооружение.


shum
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 05 ноя 2013, 10:05
Имя: Михаил
Откуда: Краснодар
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 5 раз

Re: Соединения. Нумерация. Общие вопросы

Сообщение shum » 19 сен 2014, 21:24

Пробовал такую нумерацию. Очень информативно получается, но очень уж длинные названия иногда. На 15 мм бирку не помещается

Аватара пользователя

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 10:24
Имя: Виталий
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 96 раз

Re: Соединения. Нумерация. Общие вопросы

Сообщение Madwolf » 19 сен 2014, 21:37

В 2 ряда у нас печатают. Только сами берут цель и источник из монтажки. Через маркировку никаких проблем нет вывести такое

Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 780
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 21:45
Имя: Воробьев Александр
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 65 раз
Контактная информация:

Re: Соединения. Нумерация. Общие вопросы

Сообщение aranea » 19 сен 2014, 22:07

имхо, отследить в шкафу, найти на схеме и прозвонить провод с обозначением например "216" куда проще чем "XT1:1-QF1:5"
если набирать маркировку маркерами Legrand CAB3 - так это вообще повеситься =)
Изображение


shum
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 05 ноя 2013, 10:05
Имя: Михаил
Откуда: Краснодар
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 5 раз

Re: Соединения. Нумерация. Общие вопросы

Сообщение shum » 20 сен 2014, 09:10

Именно поэтому мы и хотели использовать маркировку типа 216 xt1:1-qf1:2. Но опять-же повторюсь слишком длинной или слишком мелко. Поэтому используем обычную цифровую

Аватара пользователя

Автор темы
legionercheg
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 07:32
Имя: Сергей
Благодарил (а): 52 раза
Поблагодарили: 46 раз

Re: Соединения. Нумерация. Общие вопросы

Сообщение legionercheg » 22 сен 2014, 07:42

aranea писал(а):имхо, отследить в шкафу, найти на схеме и прозвонить провод с обозначением например "216" куда проще чем "XT1:1-QF1:5"
если набирать маркировку маркерами Legrand CAB3 - так это вообще повеситься =)
А зачем что то отслеживать,искать или уж тем более звонить когда на бирке все видно,подошел глянул и все понятно.Насчет леграндовской маркировки не знаю,у нас Феникс используется.
Madwolf писал(а):Символы <> нельзя добавить в качестве разделителя. Во всяком случае не удалось мне.

Предлагаю следующий вариант:

В соединение в свойства блока вытягиваете выводы источника и цели:

[20211,1,1<20077,1,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>] - источник
[20211,2,1<20077,1,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>] - цель

Далее составляем
такой
формат нумерации соединений.
Такие символы и не надо выводить,это как пример)
В свойстве соединения у меня Свойство блока1:Формат не редактируется:
[+] свойство соединения
1.jpg
Или я не там ищу?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
--------------------------------------------
Eplan Electric P8 - Professional
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360

Аватара пользователя

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 10:24
Имя: Виталий
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 96 раз

Re: Соединения. Нумерация. Общие вопросы

Сообщение Madwolf » 22 сен 2014, 07:59

Да, нужно в свойствах проекта его задавать.

Аватара пользователя

Автор темы
legionercheg
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 07:32
Имя: Сергей
Благодарил (а): 52 раза
Поблагодарили: 46 раз

Re: Соединения. Нумерация. Общие вопросы

Сообщение legionercheg » 22 сен 2014, 09:33

Ага,теперь получилось!Спасибо,Виталий!)
--------------------------------------------
Eplan Electric P8 - Professional
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360

Закрыто

Вернуться в «Соединения»