- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Соединения. Нумерация. Общие вопросы
Модератор: специалисты Eplan
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 965
- Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 90 раз
- Поблагодарили: 115 раз
Re: Соединения. Нумерация. Общие вопросы
Настройки/Проекты/[имя проекта]/Графич. обработка/Общ. ---> Вставить так же рамки макросов.
P.s.Это меню будет не активно если в свойствах проекта Вид проекта - "Проект макросов".И соотв. доступно для изменения если проект "Проект схемы соед."
P.s.Это меню будет не активно если в свойствах проекта Вид проекта - "Проект макросов".И соотв. доступно для изменения если проект "Проект схемы соед."
-
- здесь недавно
- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: 27 мар 2014, 08:18
- Имя: Тарасюк
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1455
- Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
- Имя: Виталий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 61 раз
- Поблагодарили: 181 раз
Re: Соединения. Нумерация. Общие вопросы
Однозначно какой-то глюк. У меня такая же ситуация. Вставляю из макроса - ничего. Вырезаю без рамки макроса, удаляю все со страницы, вставляю обратно - все отлично. Обнаружил интересную вещь - удаляете выводы ПЛК без ОУ (которые справа) сверху клапаны начинают прорисовываться.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: 27 мар 2014, 08:18
- Имя: Тарасюк
Re: Соединения. Нумерация. Общие вопросы
Более того, удаляю некоторые куски или даже точки макроса - клапана начинают прорисовываться, удаляю ещё - опять пропадают. Не нахожу ни связи, ни логики.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: 27 мар 2014, 08:18
- Имя: Тарасюк
Re: Соединения. Нумерация. Общие вопросы
Люди!!! Тема что, совсем заглохла? Или мой вроде-бы простой вопрос задел основы Эплана? Лично я за это время обнаружил соединения на которых точка определения может определять только цвет и ничего более (остальные параметры почему то игнорируются) А в целом сдвигов ноль Подскажите кто что может
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1455
- Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
- Имя: Виталий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 61 раз
- Поблагодарили: 181 раз
Re: Соединения. Нумерация. Общие вопросы
Попробуйте через точку определения потенциала. Также соединения должны должны иметь на концах устройства, тогда они окрасятся.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: 27 мар 2014, 08:18
- Имя: Тарасюк
Re: Соединения. Нумерация. Общие вопросы
madwolf_by спасибо, пробовал, при совместном использовании с макросом m0808.ema который я здесь вылаживал нет разницы.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 24 окт 2014, 15:16
- Имя: Александров Игорь Владимирович
Re: Соединения. Нумерация. Общие вопросы
Добрый день!
Подскажите как убрать связь между двумя точками разрыва 3AL0 и 3AL1? (она появляется автоматически)
Подскажите как убрать связь между двумя точками разрыва 3AL0 и 3AL1? (она появляется автоматически)
Последний раз редактировалось AGorskiy 24 окт 2014, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Игорь, просьба, если выкладывайте скрин на сторонних хостах, то вставляйте "чистую" ссылку, без рекламы. Спасибо.
Причина: Игорь, просьба, если выкладывайте скрин на сторонних хостах, то вставляйте "чистую" ссылку, без рекламы. Спасибо.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 24 окт 2014, 15:16
- Имя: Александров Игорь Владимирович
-
- здесь недавно
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 20 авг 2014, 10:35
- Имя: Моисеев Андрей Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Соединения. Нумерация. Общие вопросы
Коллеги, добрый вечер!
Нужна ваша помощь.
В нашей организации принята следующая схема нумерации соединений:
Питание 380/220V AC: A-1, A-2, A-3 и т.п., где A - имя потенциала, 1 - порядковый номер соединения. Аналогично для B, C и N.
Питание 24V DC: 13-1, 13-2 и т.д. для "плюса" и 14-1, 14-2 и т.д. для GND.
Остальные соединения нумеруются по порядку с индексами в пределах одного узла.
Раньше обозначения в проекте проставлялись вручную, а сейчас захотелось автоматизировать этот процесс.
Поигравшись с потенциалами и сигналами, а именно, пронумеровав цепи питания 380/220 по имени потенциала и порядковому номеру в пределах потенциала, а цепи питания 24V - по имени сигнала (точки определения сигналов 13 и 14 стоят на выходе из преобразователя 24V), я добился достаточно приличной нумерации.
Но есть несколько "но" с нумерацией остальных соединений. Получается, что в пределах одного узла появляются соединения с разными номерами. То есть, если к проходной клемме с каждой стороны подходят по два провода, то их номера будут, например, 121, 122, 123 и 124. А по логике - это один сигнал и хочется вместо перечисленного получить 121-1, 121-2, 121-3 и 121-4.
Можно было бы вручную назначить каждому отрезку своё имя сигнала, но может кто знает более изящный способ?
--
EPlan Electric P8 2.0
Нужна ваша помощь.
В нашей организации принята следующая схема нумерации соединений:
Питание 380/220V AC: A-1, A-2, A-3 и т.п., где A - имя потенциала, 1 - порядковый номер соединения. Аналогично для B, C и N.
Питание 24V DC: 13-1, 13-2 и т.д. для "плюса" и 14-1, 14-2 и т.д. для GND.
Остальные соединения нумеруются по порядку с индексами в пределах одного узла.
Раньше обозначения в проекте проставлялись вручную, а сейчас захотелось автоматизировать этот процесс.
Поигравшись с потенциалами и сигналами, а именно, пронумеровав цепи питания 380/220 по имени потенциала и порядковому номеру в пределах потенциала, а цепи питания 24V - по имени сигнала (точки определения сигналов 13 и 14 стоят на выходе из преобразователя 24V), я добился достаточно приличной нумерации.
Но есть несколько "но" с нумерацией остальных соединений. Получается, что в пределах одного узла появляются соединения с разными номерами. То есть, если к проходной клемме с каждой стороны подходят по два провода, то их номера будут, например, 121, 122, 123 и 124. А по логике - это один сигнал и хочется вместо перечисленного получить 121-1, 121-2, 121-3 и 121-4.
Можно было бы вручную назначить каждому отрезку своё имя сигнала, но может кто знает более изящный способ?
--
EPlan Electric P8 2.0
-
- здесь недавно
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 20 авг 2014, 10:35
- Имя: Моисеев Андрей Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Соединения. Нумерация. Общие вопросы
Выглядит это вот так:Andrej писал(а):Получается, что в пределах одного узла появляются соединения с разными номерами. То есть, если к проходной клемме с каждой стороны подходят по два провода, то их номера будут, например, 121, 122, 123 и 124. А по логике - это один сигнал и хочется вместо перечисленного получить 121-1, 121-2, 121-3 и 121-4.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1455
- Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
- Имя: Виталий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 61 раз
- Поблагодарили: 181 раз
Re: Соединения. Нумерация. Общие вопросы
Попробуйте убрать галку в свойствах клеммы - передать потенциал (в той же вкладке где логика).
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 05 ноя 2013, 11:05
- Имя: Михаил
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 9 раз
Re: Соединения. Нумерация. Общие вопросы
Посмотрите такую схему. Возможно натолкнет на мысли.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 10 дек 2014, 09:02
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: СПб
- Благодарил (а): 1 раз
Генерация отчета на основе существующих соединений
Всем добрый день!
У меня теоретически-практический вопрос. В настоящее время рисуем в AutoCAD. На схеме принципиальной электрической есть такой фрагмент: Принято "политическое" решение о переходе на Ё(если я правильно понял местный сленг). Сейчас пытаюсь перерисовать несколько схем в Ё-не.
Если я создаю клеммник Х2 у привода арматура и штекерный разъем XS6 в проводниках клеммников и штекеров соответственно. Затем создаю соединение через пункт меню Соединить устройство..., указав правильные входы. Есть ли возможность сгенерировать нечто похожее на картинку выше?
У меня теоретически-практический вопрос. В настоящее время рисуем в AutoCAD. На схеме принципиальной электрической есть такой фрагмент: Принято "политическое" решение о переходе на Ё(если я правильно понял местный сленг). Сейчас пытаюсь перерисовать несколько схем в Ё-не.
Если я создаю клеммник Х2 у привода арматура и штекерный разъем XS6 в проводниках клеммников и штекеров соответственно. Затем создаю соединение через пункт меню Соединить устройство..., указав правильные входы. Есть ли возможность сгенерировать нечто похожее на картинку выше?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 3329
- Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
- Имя: Горский Андрей Сергеевич
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 178 раз
- Поблагодарили: 368 раз
Re: Генерация изображения на основе существующего соединения
Да, такие отчеты можно получить по клеммным рядам, а так же по устройствам. По этим отчетам есть соответствующие темы, смотрите скрины там.
Посмотрите в блоге Eplan For All
http://www.eplan4all.info
Посмотрите в блоге Eplan For All
http://www.eplan4all.info
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 10 дек 2014, 09:02
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: СПб
- Благодарил (а): 1 раз
Re: Генерация отчета на основе существующих соединений
Я пробовал стандартные отчеты. Они преимущественно показывают устройство и "оборванные" выводы из него с маркировкой. Мне же нужно как на картинке, вывести жилы из разъемов первого устройства показать куда идет кабель, подключить жилы во второе устройство. Еще было бы замечательно, чтобы автоматом над жилами проставились ответные значения подключения, т.к. прямой закономерности нет (1 в 1, 2 в 2 и т.д.)
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 3329
- Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
- Имя: Горский Андрей Сергеевич
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 178 раз
- Поблагодарили: 368 раз
Re: Генерация отчета на основе существующих соединений
1 в 1 можно, но с АПИ, то есть способ не такой уж простой и тем более не дешевый. Есть варианты подключения устройств определив его глубину прохождения, то есть не одно, а несколько подряд, то есть, что подключено устройство А к устройству B, а оно к С - но по факту данный стандартный отчет выглядит на мой взгляд не очень.
Советую посмотреть видео http://www.eplan4all.info/2014/10/eplan-2014-epis-rza/ и полистать темы -
viewtopic.php?f=78&t=2919#p25658
viewtopic.php?f=78&t=2901
====================
Ваша схема более похожа на схему подключения кабеля http://www.eplan4all.info/2013/02/f09-s ... a-kabelya/
Советую посмотреть видео http://www.eplan4all.info/2014/10/eplan-2014-epis-rza/ и полистать темы -
viewtopic.php?f=78&t=2919#p25658
viewtopic.php?f=78&t=2901
====================
Ваша схема более похожа на схему подключения кабеля http://www.eplan4all.info/2013/02/f09-s ... a-kabelya/
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 10 дек 2014, 09:02
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: СПб
- Благодарил (а): 1 раз
Re: Генерация отчета на основе существующих соединений
Андрей, спасибо!
я продолжал копаться дальше и наткнулся на вариант отчета "схема подключения кабеля". У меня тоже появилась надежда, что из этого что-то можно выжать. Может подскажите где можно почитать про создание форм? А то если открыть стандартные там переплетенное нагромождение букв и ничего не понятно.
я продолжал копаться дальше и наткнулся на вариант отчета "схема подключения кабеля". У меня тоже появилась надежда, что из этого что-то можно выжать. Может подскажите где можно почитать про создание форм? А то если открыть стандартные там переплетенное нагромождение букв и ничего не понятно.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 3329
- Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
- Имя: Горский Андрей Сергеевич
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 178 раз
- Поблагодарили: 368 раз
Re: Генерация отчета на основе существующих соединений
Посмотрите в блоге про создание форм, вроде, что то выкладывалось. Или просто у меня на Ютубе. На форуме точно выкладывал беглое видеоописания динамических форм.
А для того чтобы не было "переплетенное нагромождение букв" - используйте Вид - Свойства как числа
===================
Откройте страницу =REPORT+TERM_KL/23 в EPLAN-DEMO, немного доработав эту форму можно значительно (не на все 100% это точно) приблизится к вашему виду, отчет схема подключения клемм.
А для того чтобы не было "переплетенное нагромождение букв" - используйте Вид - Свойства как числа
===================
Откройте страницу =REPORT+TERM_KL/23 в EPLAN-DEMO, немного доработав эту форму можно значительно (не на все 100% это точно) приблизится к вашему виду, отчет схема подключения клемм.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1455
- Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
- Имя: Виталий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 61 раз
- Поблагодарили: 181 раз
Re: Генерация отчета на основе существующих соединений
Такую схему проще сразу рисовать в Еплане, а потом уже генерировать на ее основе какие-либо отчеты, для сборки шкафа, для кабельного журнала и т.п.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 10 дек 2014, 09:02
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: СПб
- Благодарил (а): 1 раз
Re: Генерация отчета на основе существующих соединений
По всей видимости с моим опытом работы в еплан(3 недели) и глубиной знаний пока проще рисовать в ручную.
Но возникает вопрос, есть ли возможность автоматизировать проставление маркировки жил и сигналов на протяжении всей связи?
Имеется ввиду, что если я меняю, скажем, жилы местами у удного из устройств, чтобы эти изменения прошли на протяжении всей связи, а не руками.
Ну и с сигналами таже история...
Но возникает вопрос, есть ли возможность автоматизировать проставление маркировки жил и сигналов на протяжении всей связи?
Имеется ввиду, что если я меняю, скажем, жилы местами у удного из устройств, чтобы эти изменения прошли на протяжении всей связи, а не руками.
Ну и с сигналами таже история...
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 3329
- Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
- Имя: Горский Андрей Сергеевич
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 178 раз
- Поблагодарили: 368 раз
Re: Генерация отчета на основе существующих соединений
Так....закончим тут беседу обсуждения всех вопросов, ввиду правила - viewtopic.php?f=78&t=2426#p26989 - п.6
Один вопрос - одна тема, не нашли тему с вашим вопросом - создавайте новую.
Иначе поиском будет ничего не найти.
Один вопрос - одна тема, не нашли тему с вашим вопросом - создавайте новую.
Иначе поиском будет ничего не найти.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 965
- Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 90 раз
- Поблагодарили: 115 раз
Re: Генерация отчета на основе существующих соединений
Может что то типа свойства блока использовать?vso писал(а):Имеется ввиду, что если я меняю, скажем, жилы местами у удного из устройств, чтобы эти изменения прошли на протяжении всей связи, а не руками.
Ну и с сигналами таже история...