Изменение потенциала после устройства.

Нумерация / Потенциалы / Сигналы / Сеть / Точки разрыва / Отчеты (F27)

Модератор: специалисты Eplan

Закрыто

Автор темы
lis74
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 18 мар 2018, 22:19
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Челябинск
Благодарил (а): 12 раз

Изменение потенциала после устройства.

Сообщение lis74 »

Добрый вечер.
Есть схема: Ввод питания через определение потенциала по каждой фазе. (потенциал определяет цвет и сечение проводника).
1.jpg
На вторичную обмотку трансформатора потенциал не доходит,что логично. Но он проходит через автоматический выключатель.
На выходе автомата поставил точки определения потенциала чтобы поменять сечение проводника, но изменить потенциал 'ВВОДА' так и не получилось.
2.jpg
Активирование 'Разделения сигнала' в свойствах автомата результата не дало.
Каким образом нужно разделять потенциал провода?

Igor_NK
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 09 окт 2017, 08:09
Имя: Игорь
Поблагодарили: 6 раз

Изменение потенциала после устройства.

Сообщение Igor_NK »

"Данные символа/функции" -> "Логика" -> "Передать потенциал в"

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Изменение потенциала после устройства.

Сообщение Madwolf »

Автомат по умолчанию не разделяет потенциал, только сигнал.

paradoxxx
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 14 июн 2014, 11:44
Имя: Андрей Михайлович
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 88 раз

Изменение потенциала после устройства.

Сообщение paradoxxx »

[+] оффтоп
чем обусловлено использование плавких вставок перед автоматическим выключателем?
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3328
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 176 раз
Поблагодарили: 364 раза

Изменение потенциала после устройства.

Сообщение AGorskiy »

paradoxxx,
[+] ответ на оффтоп
по постоянному току не обеспечить селективное отключение используя каскадное подключение автоматических выключателей (АВ), плавкая вставка это позволяет, да и проще отстроится по дуге. С переменным проще - АВ вполне выполняют свою функцию, тем более есть масса выключателей с электронными расцепителями.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Изменение потенциала после устройства.

Сообщение Madwolf »

Я так подозреваю там на схеме автомат для защиты двигателя, только с тепловым расцепителем, типа теплового реле, поэтому ему дополнительно требуется защита от ТКЗ, которую выполняют предохранители.
Закрыто