Коллеги. прошу прощения за возможный повтор, но поиск результатов не дал.
Вопрос по выводу схемы соединений (Э3) на печать. При печати не выводятся сечения соединений. На экране они отображаются без единиц измерения. Единицы измерения в свойствах соединений заданы "из проекта", величина сечения задана там же вручную. На печать и в PDF не выводится ничего, только номера соединений. А нужно видеть номер соединения, сечение и единицу измерения. Марку провода я не присваиваю - присваиваю только сечение для соединений, отличных от стандартного.
Помогите пожалуйста!
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Вывод сечения соединений на печать
Модератор: специалисты Eplan
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 3329
- Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
- Имя: Горский Андрей Сергеевич
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 178 раз
- Поблагодарили: 368 раз
Re: Вывод сечения соединений на печать
Все просто: в шаблоне точки соединения создай свойство <31007> Поперечное сечение соединения / диаметр с единицей измерения сделай его видимым, если нужно ( литера "U" отображение скрытых элементов)
Вывод на печать будет тогда
Вывод на печать будет тогда
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.
-
- администратор
- Сообщения: 17576
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Re: Вывод сечения соединений на печать
Всё получилось, спасибо!
Во-1-х было задано для отображения свойство <31002> (то же что и <31007> но без единицы измерения), во-2-х оно было невидимым. Действительно всё просто.
Во-1-х было задано для отображения свойство <31002> (то же что и <31007> но без единицы измерения), во-2-х оно было невидимым. Действительно всё просто.