Прошу помочь советом, как правильно описать в базе данных разъем, который состоит из нескольких элементов:
1. Рамка разъема. В нее вставляется до 7-ми модулей. Слот для каждого модуля промаркирован от A до G. Также на рамке есть контакт гнезда розетки для подключения заземления.
2. Модуль разъема. Вообще могут быть разные, но в данный момент интересен модуль на 10 гнезд розетки.
Если говорить более предметно, речь идет о разъеме EPIC, к сожалению у LAPP такой разъем не нарисован.
Рамка
Модуль
Описал их у себя таким образом, но хотел бы знать мнение более опытных товарищей, на сколько это правильно с точки зрения "идеологии Eplan-а".
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Как правильно создать наборный разъем в БДИ?
Модератор: специалисты Eplan
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 19 фев 2014, 19:08
- Имя: Кряжев Алексей
- Благодарил (а): 1 раз
Как правильно создать наборный разъем в БДИ?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось AGorskiy 27 май 2017, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1455
- Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
- Имя: Виталий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 61 раз
- Поблагодарили: 181 раз
Наборный разъем
Нужно для модулей создать, конкретно в Вашем случае, 7 вариантов изделия, в которых будут различные шаблоны функций, ведь когда вы вставите 2-й и последующие модули. у них же должны быть различные имена выводов. Например в первом модуле имена могут быть А1, А2... А10, во втором уже В1, В2 .... В10.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 19 фев 2014, 19:08
- Имя: Кряжев Алексей
- Благодарил (а): 1 раз
БДИ. Наборный разъем. Как правильно описать?
Madwolf,
Виталий, спасибо за подсказку! Сделал как вы сказали и разъем стал выглядеть намного логичней.
Виталий, спасибо за подсказку! Сделал как вы сказали и разъем стал выглядеть намного логичней.