F02 Как вывести длину кабелей в спецификации?

База данных изделий / Импорт / Экспорт / Данные от производителей / Отчеты (F01, F02)

Модератор: специалисты Eplan

Закрыто

Автор темы
Satillit
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 27 фев 2014, 10:48
Имя: Игорь

F02 Как вывести длину кабелей в спецификации?

Сообщение Satillit »

Подскажите, как настроить вывод единиц измерения в отчете "групповая спецификация изделий". в частности интересует вывод длины кабеля в групповой спецификации. в мое случае отображается число кабелей, а не их длина. Надеюсь на быстрый ответ
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 155 раз

Re: Обсуждение форм отчетов, связанных с изделиями (f01, f02

Сообщение aranea »

<10001> Ссылка изделия / <20500> Сумма длин кабелей
посмотрите пример в стандартной форме F*.f02
Изображение

Kyrkyl
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 29 ноя 2013, 09:28
Имя: Кострик Игорь Евгеньевич
Страна: Россия
город/регион: Владивосток
Поблагодарили: 3 раза

Re: Обсуждение форм отчетов, связанных с изделиями (f01, f02

Сообщение Kyrkyl »

Просмотрел ветку. Ответа не нашел.
Задача: вписать в спецификацию наконечники, перфокороб, динрейку, длину кабелей.
Если кол-во еще можно как то вписать, ввести для каждого объекта отдельное устройство в компановку. Но возникает вопрос. Если например 5 шт перфокороба по 2м легко разместить. То наконечники и маркировку от 100 шт заносить не удобно. Как быть?
Полазил в настройках кабелей, но не нашел куда нужно вносить длину в ручную (<40201> у меня нет). Как сделать в отчете длину?
Лучше всего инструкцию поэтапно)
Аватара пользователя

legionercheg
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 965
Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 89 раз
Поблагодарили: 115 раз

Re: Обсуждение форм отчетов, связанных с изделиями (f01, f02

Сообщение legionercheg »

Можно к примеру добавить ЧЯ на страницу компоновки,назначить ему изделие "Наконечник" и проставить кол-во 100шт. а потом скрыть его(чтобы при печати не выводился),таким образом все наконечники попадут в отчет.С кабелями тоже все просто,длина как и у дин реек и коробов заносится на вкладке Изделие в свойство Подмножество/длина <31008> и потом так же спокойно выводится в отчете.В отчете есть "галочка" просуммировать св-во-таким образом в отчете будет выводится общая длина определенного кабеля...
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3328
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 176 раз
Поблагодарили: 364 раза

Re: Обсуждение форм отчетов, связанных с изделиями (f01, f02

Сообщение AGorskiy »

Игорь,
Если например 5 шт перфокороба по 2м легко разместить. То наконечники и маркировку от 100 шт заносить не удобно. Как быть?
Shum и Автоном поднимали тему коробок, упаковок - поищите на форуме, какое то решение было принято.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

Gutten
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 11 окт 2012, 16:44
Имя: Иванов Алексей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Череповец
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 5 раз

Re: Обсуждение форм отчетов, связанных с изделиями (f01, f02

Сообщение Gutten »

Кто как решает вопрос с общей длиной кабелей в групповой спецификации кабеля в случае, когда некоторые кабели идут более чем 1 ниткой в параллель? В кабельном журнале .f10 у меня получилось вывести общую длину куска через "Длина*Число штук" [(<10005<20078>>*<10001<20482>>)0,0,2,1,0,0,0,0], а вот в сводке кабелей (групповой спецификации .f02) выводится свойство "Сумма длин кабелей", которое суммирует длину с учётом только по одному куску кабеля. Как в таком случае правильно считать?

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Re: Обсуждение форм отчетов, связанных с изделиями (f01, f02

Сообщение Madwolf »

Обычно я ставлю кол-во кабелей нужное кол-во штук и потом с ГСИ вывожу не Сумма длин кабелей, а длина кабеля*число и в свойстве заполнителя есть меню "суммировать в одной строке". Правда в 2.3 и ранее были ошибки с округлением. Лучше проверить это на деле.

А вообще, что ни говори, с логической точки зрения это разные кабели, хоть и идут они в параллель, поэтому если нарисовать на схеме их отдельно, то и проблемы не будет.