- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Чертежи общих видов в Eplan P8 (легенда электрошкафа F18)
Модератор: специалисты Eplan
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 225
- Зарегистрирован: 10 июл 2012, 15:36
- Имя: Сергей Т
Re: Отображение клемм в отчете легенда электрошкафа
Виталий, "список обозначений устройств" у меня перечень элементов, в котором у меня все поэлементно. Перечень элементов я доработал, ГОСТ на схемы (номер не помню) мне позволяет добавлять столбцы. Я и добавил, номер страницы, где находится элемент, функциональный текст. Формат сделал А3. Я решил сильно не затачивать Еплан под классическое советское исполнение проектов, а сделал отчеты котороые Еплан может сделать, сделал их так чтобы и читабельно было, и рабочие могли работать чтобы, да и экспертиза не упиралась..
Касательно, отчетов по клеммникам - хорошая штука, автоматом ставятся проволочные и мостовые перемычки. Настройте отчет, как Вам нравится, я сделал так: а это общий вид шкафа: Какие вижу плюсы:
1. Не загромождается чертеж общего вида клеммами, виден склеммник в целом
2. Размеры клеммника получаются реальными, с боковыми крышками и стопорами.
3. На спецификации клеммника подробно выложены соединения. Удобно.
Касательно, отчетов по клеммникам - хорошая штука, автоматом ставятся проволочные и мостовые перемычки. Настройте отчет, как Вам нравится, я сделал так: а это общий вид шкафа: Какие вижу плюсы:
1. Не загромождается чертеж общего вида клеммами, виден склеммник в целом
2. Размеры клеммника получаются реальными, с боковыми крышками и стопорами.
3. На спецификации клеммника подробно выложены соединения. Удобно.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 24 сен 2013, 12:31
- Имя: Владислав
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск
Re: Чертежи общих видов щитов в Eplan
Здравствуйте. Почему при установке изделия типа Щит, программа требует монтажную плату? Разве не наоборот, монтажная плата должна быть внутри щита? Вроде в свойствах изделия Щит монтажная поверхность стоит Не определено... Как исправить это?
Yesterday's Technology... Today's Skills... Tomorrow's Success!
-
- здесь недавно
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 24 сен 2013, 12:31
- Имя: Владислав
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск
Re: Чертежи общих видов щитов в Eplan
И еще... В щите указано изделие монтажной платы, почему мы размещаем только щит? Монтажную плату от этого щита как показать?
Yesterday's Technology... Today's Skills... Tomorrow's Success!
-
- здесь недавно
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 24 сен 2013, 12:31
- Имя: Владислав
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск
Re: Чертежи общих видов щитов в Eplan
Легенда электрошкафа, *.f18, не могу вывести ее на листе А4. Переделал стандартную форму, указал там нужную рамку - отчет не реагирует. Строки из нужной формы, а рамка все та же.
И вообще он отчет на три листа разбрасывает... хоть места на всех еще предостаточно остается
И вообще он отчет на три листа разбрасывает... хоть места на всех еще предостаточно остается
Yesterday's Technology... Today's Skills... Tomorrow's Success!
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 456
- Зарегистрирован: 15 май 2012, 12:36
- Имя: Чистякова Оксана
- Страна: Россия
- город/регион: Череповец
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 17 раз
Re: Чертежи общих видов щитов в Eplan
смотрите общие настройки формы, возможон задано конкретное количество строк. Для проверки правильноси созданной формы, существует пункт - Проверить форму
______________________________________________________
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 24 сен 2013, 12:31
- Имя: Владислав
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск
Re: Чертежи общих видов щитов в Eplan
Открываю форму - там как нужно, формат А4. Число строк - достаточно большое (60). У меня два листа с щитом, соответственно две монтажные платы. Отчет создает первый лист (по одной монтажной плате), второй лист (по второй монтажной плате) и третий лист - копия первого листа. И причем выводит далеко не все позиции в отчет (кабель каналы к примеру не выводит). Ставлю в свойствах размещенного изделия галку Главная функция - нажимаю Ок, еще раз открываю свойства - не сохраняется галка.
Yesterday's Technology... Today's Skills... Tomorrow's Success!
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 27 окт 2013, 12:11
- Имя: Захаров
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 79 раз
Re: Чертежи общих видов щитов в Eplan
Проверьте:vlad_45 писал(а):Легенда электрошкафа, *.f18, не могу вывести ее на листе А4. Переделал стандартную форму, указал там нужную рамку - отчет не реагирует. Строки из нужной формы, а рамка все та же.
И вообще он отчет на три листа разбрасывает... хоть места на всех еще предостаточно остается
1) Нет ли в названии файла символа точки?
2) Не слишком ли название длинное?
3) Место расположение формы совпадает с стандартным (на диске)?
____________________________________________
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 24 сен 2013, 12:31
- Имя: Владислав
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск
Re: Чертежи общих видов щитов в Eplan
1) нет
2) 13 символов - другая форма с такой же длиной работает
3) да, все в одном месте
2) 13 символов - другая форма с такой же длиной работает
3) да, все в одном месте
Yesterday's Technology... Today's Skills... Tomorrow's Success!
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 456
- Зарегистрирован: 15 май 2012, 12:36
- Имя: Чистякова Оксана
- Страна: Россия
- город/регион: Череповец
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 17 раз
Re: Чертежи общих видов щитов в Eplan
1. синхронизируйте форму принудительно через основные данные.
2. ту ли форму выбираете при форировании отчета в шаблонах?
ЗЫ. Раз столько непоняток, не проще ли выложить форму, чтобы компетентные люди по возможности посмотрели? Не думаю, что у вас там есть что-то сверхсекретное.
А так только гадание на кофейной гуще. ИМХО.
2. ту ли форму выбираете при форировании отчета в шаблонах?
ЗЫ. Раз столько непоняток, не проще ли выложить форму, чтобы компетентные люди по возможности посмотрели? Не думаю, что у вас там есть что-то сверхсекретное.
А так только гадание на кофейной гуще. ИМХО.
______________________________________________________
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 24 сен 2013, 12:31
- Имя: Владислав
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск
Re: Чертежи общих видов щитов в Eplan
Вот форма и скрины, все делал верно. выбирал другую форму, она работала, но та по умолчанию на А3 сделана.
И почему то первый лист дважды выводится, состав элементов на них одинаковый.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Yesterday's Technology... Today's Skills... Tomorrow's Success!
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 456
- Зарегистрирован: 15 май 2012, 12:36
- Имя: Чистякова Оксана
- Страна: Россия
- город/регион: Череповец
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 17 раз
Re: Чертежи общих видов щитов в Eplan
в настройках формы не стоит галка "Для обработки формы в отчетах использовать рамку" Это по рамке.
посмотрите, что скрывается в настройках страниц, там может быть причина вашего 3 листа. по навигатору спецификаций проверьте 2 ли МП используются или случайно 3 -я появилась.
Чтобы не путаться , предлагаю в колонтитул вывестит обозначение МП и от этого плясать дальше.
посмотрите, что скрывается в настройках страниц, там может быть причина вашего 3 листа. по навигатору спецификаций проверьте 2 ли МП используются или случайно 3 -я появилась.
Чтобы не путаться , предлагаю в колонтитул вывестит обозначение МП и от этого плясать дальше.
______________________________________________________
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 24 сен 2013, 12:31
- Имя: Владислав
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск
Re: Чертежи общих видов щитов в Eplan
Все, спасибо, все проблемы решены.
- в настройках формы не стоит галка "Для обработки формы в отчетах использовать рамку"
- и действительно одна МП спряталась без видимых ОУ и др. свойств. Нашел в навигаторе, удалил, отчеты строятся как положено.
- в настройках формы не стоит галка "Для обработки формы в отчетах использовать рамку"
- и действительно одна МП спряталась без видимых ОУ и др. свойств. Нашел в навигаторе, удалил, отчеты строятся как положено.
Yesterday's Technology... Today's Skills... Tomorrow's Success!
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 965
- Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 90 раз
- Поблагодарили: 115 раз
Re: Чертежи общих видов щитов в Eplan
Есть ли возможность при создании макроса указать в нем что то типа текста заполнителя?
Приведу пример-есть клеммник состоящий из 30 проходных клемм,нужно чтобы при вставке на каждой клемме отображались её порядковый номер.На прикрепленной скрине все понятнее. Правила вы стало быть не прочитали....скрины под спойлер, делаю замечание
\\Горский
Приведу пример-есть клеммник состоящий из 30 проходных клемм,нужно чтобы при вставке на каждой клемме отображались её порядковый номер.На прикрепленной скрине все понятнее. Правила вы стало быть не прочитали....скрины под спойлер, делаю замечание
\\Горский
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось AGorskiy 21 ноя 2013, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: убрал скрин под спойлер
Причина: убрал скрин под спойлер
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 01 окт 2012, 14:28
- Имя: Сергей
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 23 раза
Re: Чертежи общих видов щитов в Eplan
в закладке Отображение создайте свой Порядок свойств, куда вытащите необходимое свойство (в данном случае как я понял - Обозначение клеммы/Контакта штекера) и сохраните.Есть ли возможность при создании макроса указать в нем что то типа текста заполнителя?
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 965
- Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 90 раз
- Поблагодарили: 115 раз
Re: Чертежи общих видов щитов в Eplan
Да,способ не плохой,пока что буду им пользоваться.Но я имел ввиду несколько другое,но щас подумал врядли это осуществимо.Значит буду вашим способом выкручиваться...
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 965
- Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 90 раз
- Поблагодарили: 115 раз
Re: Чертежи общих видов щитов в Eplan
А есть ли в еплане какие нить инструменты чтобы при размещении элемента можно было тут же менять точку привязки?И от чего она вообще зависит?
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 3329
- Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
- Имя: Горский Андрей Сергеевич
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 178 раз
- Поблагодарили: 368 раз
Re: Чертежи общих видов щитов в Eplan
Да, непосредственно настройки посмотрите
для удобства есть панелька http://www.eplan4all.info/2013/04/razme ... ehandling/
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 965
- Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 90 раз
- Поблагодарили: 115 раз
Re: Чертежи общих видов щитов в Eplan
Да скрипт прикольный,только вот из всех его функций работают только угол размещения изделия(0,90,180,270),а самое важное точки привязки нет(Я так понял при создании макроса как указал точку привязки так она всегда и будет...Просто скажем вставляю я устройство из бди,прорисовывается макрос,точка привязки скажем в левом верхнем углу,а при вставке след. такого же устройства с таким же макросом нужно чтобы точка привязки была в противополжном углу,неудобно порой(скажем когда размещаешь короба)
добавлено, чуть спустя
Ступил)Нашел в чем дело,в этих настройках Пользователь-Граф.обработка-компановка электрошкафа 2д нужно снять галку Преимущ.из макроса и тогда как выставишь привязку за ту точку новый элемент и таскается....)
добавлено, чуть спустя
Ступил)Нашел в чем дело,в этих настройках Пользователь-Граф.обработка-компановка электрошкафа 2д нужно снять галку Преимущ.из макроса и тогда как выставишь привязку за ту точку новый элемент и таскается....)
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 965
- Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 90 раз
- Поблагодарили: 115 раз
Re: Чертежи общих видов щитов в Eplan
Теперь следом новый вопрос, когда я из навигатора Устройства перетаскиваю изделие на монтажную панель, то оно вставляется таким видом:
Приходится редактировать все что мне нужно:
В итоге получается что то в этом роде:
Получается каждое изделие нужно редактировать, что понятное дело отнимает время, нельзя как-то указать шаблон, как должен, хотя бы примерно, вставляться элемент?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось AGorskiy 25 ноя 2013, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: два и более скрина можно под один спойлер, если два сообщения подряд идут от вас, дополните, пожалуйста предыдущее, если есть возможность
Причина: два и более скрина можно под один спойлер, если два сообщения подряд идут от вас, дополните, пожалуйста предыдущее, если есть возможность
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 3329
- Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
- Имя: Горский Андрей Сергеевич
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 178 раз
- Поблагодарили: 368 раз
Re: Чертежи общих видов щитов в Eplan
Эх, видимо вы не пробывали эту панельку раз утверждаете так, посмотрите видео на скорую руку и обратите внимание, что точки вставки меняются.
ЗЫ: признание своих ошибок - это половина пути к исправлению =)) /видео записал до вашего поста/У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 965
- Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 90 раз
- Поблагодарили: 115 раз
Re: Чертежи общих видов щитов в Eplan
Нет,попробовал,но ожидал от нее сиюсекундный результат,без каких либо донастроек)А потом случайно увидел)
Кстати про вопрос с клеммниками нашел ответ на предыдущий странице)
"aranea писал(а):
либо вытащите изделие на панель, настройте его вид (видимость рамки, положение и видимость свойств), выделите его и пересохраните этот макрос. в следующий раз он должен вытащиться уже настроенным"
Остается пока что вопрос с толщиной линий.Почему если меняется масштаб документа,масштаб линии остается.В настройках слоев выстауил толщину которую надо.При масштабе 1:1 все норм,а при компоновке шкафа 2д(масштаб 1:10) они такими же и остаются...
Кстати про вопрос с клеммниками нашел ответ на предыдущий странице)
"aranea писал(а):
либо вытащите изделие на панель, настройте его вид (видимость рамки, положение и видимость свойств), выделите его и пересохраните этот макрос. в следующий раз он должен вытащиться уже настроенным"
Остается пока что вопрос с толщиной линий.Почему если меняется масштаб документа,масштаб линии остается.В настройках слоев выстауил толщину которую надо.При масштабе 1:1 все норм,а при компоновке шкафа 2д(масштаб 1:10) они такими же и остаются...
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1455
- Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
- Имя: Виталий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 61 раз
- Поблагодарили: 181 раз
Re: Чертежи общих видов щитов в Eplan
Начиная с 2.3 можно в настройке слоя указать масштабируемый он или нет.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 965
- Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 90 раз
- Поблагодарили: 115 раз
Re: Чертежи общих видов щитов в Eplan
У нас 2.2 HF1 стоит?А до 2.3 как?Неужели все вручную задавать?
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 3329
- Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
- Имя: Горский Андрей Сергеевич
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 178 раз
- Поблагодарили: 368 раз
Re: Чертежи общих видов щитов в Eplan
legionercheg, нет и об этом уже был разговор на форуме, тема с размерными линиями.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 3329
- Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
- Имя: Горский Андрей Сергеевич
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 178 раз
- Поблагодарили: 368 раз