Сообщение shum » 29 мар 2017, 10:14

Поддержка нам говорила что трассировка с черными ящиками не работает, потому что ProPanel "ждет" что мы эти черные ящики должны разместить на модели

Аватара пользователя

killvator
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 апр 2013, 07:13
Имя: Максим Васильевич

Примеры проектов EPLAN. Обсуждение в рамках примеров.

Сообщение killvator » 31 мар 2017, 06:41

Здравствуйте!
Вот пример работы в ProPanel
Нет модуля для выносок, поэтому ставил их вручную
ШУ.pdf
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Zakharov
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 218
Зарегистрирован: 27 окт 2013, 11:11
Имя: Захаров
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 45 раз

Примеры проектов EPLAN. Обсуждение в рамках примеров.

Сообщение Zakharov » 31 мар 2017, 13:58

Можно покритикую.
Зачем вам такие большие форматы? Распечатайте ваши страницы 1:1, удивитесь размерам. Все это легко на А3 умещается.
Я всегда использую ориентир размер текста. Если на А3 не умещается все с текстом 2,5 мм то беру больший формат. Все остальное избыточно.
А так и по страницам грамотно разбито и вообщем неплохо. Хотя это вы не в EPLANе сделали, правда?
____________________________________________
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.


shum
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 05 ноя 2013, 10:05
Имя: Михаил
Откуда: Краснодар
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 5 раз

Примеры проектов EPLAN. Обсуждение в рамках примеров.

Сообщение shum » 31 мар 2017, 14:04

Добавлю своей критики:
1. Избыточно широкие короба по краям монтажной панели (слева и справа) - можно и на 60 поставить все поместится;
2. Шкаф без цоколя - так задумано? нижний короб поднял бы на 100-200 мм для удобства монтажа.
3. Не увидел шину заземления.
4. Автоматы предпочитаю ставить на уровне глаз ~ 1600 мм от уровня пола.

В целом очень неплохо выглядит. :ges_up: