1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Нормативка по техническому учёту

Модератор: Модераторы Документов

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4711
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

Нормативка по техническому учёту

Сообщение VADR »

Здравствуйте, коллеги.

Ситуация: проектируется объект (паровой котёл). Собственно котёл проектируется и изготавливается одной фирмой, обвязка (всё, что не вошло в котёл) - другой. У первого проектировщика на каждую горелку поставлен расходомер мазута (массовый, кориолис, класс навскидку не помню, но точно не хуже 1). Всё это, естественно, заводится в АСУТП и используется в управлении. Кроме того, в АСУТП по этим данным (+ данные о положении клапанов) считается суммарный расход мазута на котёл. Второй проектировщик хочет запроектировать узел технического (не коммерческого!) учёта мазута отдельно от АСУТП. То есть - ещё по датчику расхода, давления и температуры на прямую и обратную магистрали, дополнительный блок вычисления (обязательно - отдельно от АСУТП). Так же - дополнительное колдунство в плане сбора данных с этого хозяйства в систему АСОДУ предприятия (в основной системе АСУТП этот вопрос уже учтён).
Вопрос, собственно, в следующем: какой действующей нынче нормативкой регламентируется технический учёт топлива внутри предприятия? Действительно ли нужен такой вот выделенный узел учёта или можно ограничиться расчётом в АСУТП?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1039
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 131 раз

Нормативка по техническому учёту

Сообщение rwg »

СП 89.13330.2012 п.13.54:" Для обеспечения взрывобезопасности должны быть установлены:
на отводе мазутопровода к котельной установке - запорное (ремонтное) устройство с ручным или электрическим приводом, запорное устройство с электрическим приводом, фланцевое соединение для установки заглушки с приспособлением для разжима фланцев с токопроводящей перемычкой, устройство для продувки мазутопровода и форсунок паром, расходомерное устройство для котлов мощностью более 1 МВт, предохранительно-запорный клапан (ПЗК) с быстродействием не более 3 с, регулирующий клапан;
на отводе к рециркуляционной магистрали - расходомерное устройство, обратный клапан, устройство для установки заглушки и запорное устройство с электрическим приводом (в случае работы по тупиковой схеме расходомерное устройство можно не устанавливать);
на линии подвода мазута к форсунке - запорное устройство с электрическим приводом и запорное устройство непосредственно у форсунки с ручным или электрическим приводом. На вновь вводимых газомазутных котлах теплопроизводительностью выше 100 Гкал/ч перед каждой горелкой должны устанавливаться ПЗК и запорное устройство с электрическим приводом."


Расходомер перед каждой горелкой -это круто. Мы перед газовыми котлами ставим счётчики газа только если настаивает экспертиза, все заказчики просят не транжирить без толку их деньги.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 938
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 169 раз

Нормативка по техническому учёту

Сообщение alex45 »

VADR писал(а): Действительно ли нужен такой вот выделенный узел учёта
Если будет обеспечена передача информации из АСУ ТП в АСОДУ, то не нужен. Нормативных требований нет.