На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

Нормативка по техническому учёту

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 2851
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 06:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 44 раза

Нормативка по техническому учёту

Сообщение VADR » 29 янв 2017, 23:48

Здравствуйте, коллеги.

Ситуация: проектируется объект (паровой котёл). Собственно котёл проектируется и изготавливается одной фирмой, обвязка (всё, что не вошло в котёл) - другой. У первого проектировщика на каждую горелку поставлен расходомер мазута (массовый, кориолис, класс навскидку не помню, но точно не хуже 1). Всё это, естественно, заводится в АСУТП и используется в управлении. Кроме того, в АСУТП по этим данным (+ данные о положении клапанов) считается суммарный расход мазута на котёл. Второй проектировщик хочет запроектировать узел технического (не коммерческого!) учёта мазута отдельно от АСУТП. То есть - ещё по датчику расхода, давления и температуры на прямую и обратную магистрали, дополнительный блок вычисления (обязательно - отдельно от АСУТП). Так же - дополнительное колдунство в плане сбора данных с этого хозяйства в систему АСОДУ предприятия (в основной системе АСУТП этот вопрос уже учтён).
Вопрос, собственно, в следующем: какой действующей нынче нормативкой регламентируется технический учёт топлива внутри предприятия? Действительно ли нужен такой вот выделенный узел учёта или можно ограничиться расчётом в АСУТП?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.


rwg
специалист
специалист
Сообщения: 644
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 08:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 35 раз

Нормативка по техническому учёту

Сообщение rwg » 30 янв 2017, 05:22

СП 89.13330.2012 п.13.54:" Для обеспечения взрывобезопасности должны быть установлены:
на отводе мазутопровода к котельной установке - запорное (ремонтное) устройство с ручным или электрическим приводом, запорное устройство с электрическим приводом, фланцевое соединение для установки заглушки с приспособлением для разжима фланцев с токопроводящей перемычкой, устройство для продувки мазутопровода и форсунок паром, расходомерное устройство для котлов мощностью более 1 МВт, предохранительно-запорный клапан (ПЗК) с быстродействием не более 3 с, регулирующий клапан;
на отводе к рециркуляционной магистрали - расходомерное устройство, обратный клапан, устройство для установки заглушки и запорное устройство с электрическим приводом (в случае работы по тупиковой схеме расходомерное устройство можно не устанавливать);
на линии подвода мазута к форсунке - запорное устройство с электрическим приводом и запорное устройство непосредственно у форсунки с ручным или электрическим приводом. На вновь вводимых газомазутных котлах теплопроизводительностью выше 100 Гкал/ч перед каждой горелкой должны устанавливаться ПЗК и запорное устройство с электрическим приводом."


Расходомер перед каждой горелкой -это круто. Мы перед газовыми котлами ставим счётчики газа только если настаивает экспертиза, все заказчики просят не транжирить без толку их деньги.


alex45
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 326
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 37 раз

Нормативка по техническому учёту

Сообщение alex45 » 30 янв 2017, 08:51

VADR писал(а): Действительно ли нужен такой вот выделенный узел учёта
Если будет обеспечена передача информации из АСУ ТП в АСОДУ, то не нужен. Нормативных требований нет.

Ответить

Вернуться в «Нормативы, ГОСТы, стандарты»