1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Визуализация при потере связи с ПЛК

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
John88
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 сен 2017, 14:13
Имя: Артем
Благодарил (а): 1 раз

Визуализация при потере связи с ПЛК

Сообщение John88 »

Добрый день!
При разработке визуализации в тиа портале для ПЛК Siemens столкнулся с такой проблемой: при потери соединения панели с ПЛК вся визуализация на панели "застывает" в последнем состоянии. Например все индикаторы горевшие зеленым цветом так и останутся зелеными. Можно ли в тиа портальном wincc как то отследить потерю соединения, допустим с помощью специального тега? Что бы на основе него выводить индикатор для оператора о том что нет связи с контроллером.
Используемое оборудование: панель TP1500 basic, plc s7-1200

12zero
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 29 май 2015, 10:21
Имя: Сергей Александрович
Страна: Россия

Визуализация при потере связи с ПЛК

Сообщение 12zero »

John88 писал(а): 28 фев 2018, 09:56Добрый день!
При разработке визуализации в тиа портале для ПЛК Siemens столкнулся с такой проблемой: при потери соединения панели с ПЛК вся визуализация на панели "застывает" в последнем состоянии. Например все индикаторы горевшие зеленым цветом так и останутся зелеными. Можно ли в тиа портальном wincc как то отследить потерю соединения, допустим с помощью специального тега? Что бы на основе него выводить индикатор для оператора о том что нет связи с контроллером.
Используемое оборудование: панель TP1500 basic, plc s7-1200
Столкнулся с такой же проблемой. Не нашли решение?

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3558
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Визуализация при потере связи с ПЛК

Сообщение Михайло »

У TP1500 Basic нет такой возможности, у него нет скриптов.

franc83
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 01 сен 2017, 11:47
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Железногорск

Визуализация при потере связи с ПЛК

Сообщение franc83 »

На самом деле решение есть. В панель интегрируете системные сообщения (system events), находим системные сообщения с номером 140000 и 140001. Создаем в панели внутренний тег (Internal tag) c типом данных Int. Я обозвал его online. Далее лезем в свойства этих системных сообщений, на вкладке Events системного сообщения 140000 задаем функцию SetTag, Tag - online, Value=0, а в сиcтемном сообщении 140001 задаем функцию SetTag, Tag - online, Value=1. Рисую на экране окошко "Нет связи панели с ПЛК", привязываю online к свойству Visible. При выдергивании разъема секунд через 5 (не сразу) все срабатывает. Должно подойти и к TP1500 (сам делаю для нее проект, но испытываю на MP377 15'').
А у меня такой вопрос. Как сделать в портале 14 для TP1500 или MP377, чтобы в Alarm View показывал только входящие (Incoming) сообщения, а уходящие не показывал?
Аватара пользователя

[Egor]
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 11 апр 2017, 07:02
Имя: Егор
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 15 раз

Визуализация при потере связи с ПЛК

Сообщение [Egor] »

Подскажите пожалуйста, как аналогично визуализировать состояние STOP у PLC .

Chip4ik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 июн 2023, 08:32
Имя: Павел

Визуализация при потере связи с ПЛК

Сообщение Chip4ik »

[Egor] писал(а): 25 фев 2021, 08:44 Подскажите пожалуйста, как аналогично визуализировать состояние STOP у PLC .
Вот тут есть пример как сообщить PLC о потере связи:
https://www.youtube.com/watch?v=DLqzIJO ... =AWC%2CInc.

Оценка состояния ПЛК «ПУСК/СТОП»
https://support.industry.siemens.com/fo ... top/297466

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1001
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 87 раз
Поблагодарили: 126 раз

Визуализация при потере связи с ПЛК

Сообщение stesl »

[Egor], написать СТОП на весь экран. Какой вопрос, такой и ответ.

В отрыве от кастрированной Basic панели применяю тег, который меняется в ПЛК. Программно. В визе делаю обработку - меняется, нет. Скриптом разумеется
Ответить

Вернуться в «Операторские панели»