1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Интеграция систем АСУ ТП в MES

Ответить

Автор темы
Scruber
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 июл 2016, 13:35
Имя: Пидлубный Александр Иванович
Страна: Россия
город/регион: Тула

Интеграция систем АСУ ТП в MES

Сообщение Scruber »

Доброго Всем дня или другого времени суток, коллеги!
Есть вопрос, возможно детский, но не решенный.
:?: Существует система АСУ ТП на базе yokogawa centum cs3000 и на более верхнем уровне MES на базе GE Intelligent Platforms Proficy Historian. Данные от АСУ в MES должны передаваться через OPC сервер. Вопрос, какое программное обеспечение должно находиться на сервере OPC для организации непрерывной, подобной связи? Есть мнения что на OPC серевер должен устанавливаться шлюз-сервер, есть мнения что должен быть "некий" OPC коллектор для сбора данных, но нет понимания "ЧТО ИМЕННО ДОЛЖНО БЫТЬ"? Буду очень благодарен за подсказку или пример решения проблемы.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Интеграция систем АСУ ТП в MES

Сообщение Ryzhij »

Для того, чтобы избавить контроллер от перегрузки и обеспечить IT безопасность, обращения с верхнего уровня идут к базе данных на рабочих станциях оператора. Чаще всего это SQL-база.
Таким образом, OPC-клиентом для контроллера является SQL-сервер, база SQL и является "коллектором данных". На станциях оператора устанавливается шлюз OPC - SQL.
MES может тянуть данные из базы через SQL запросы, т.к. OPC-технология там уже ни к чему, но, если есть такое странное желание, можете ещё один шлюз SQL-OPC прикрутить.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Интеграция систем АСУ ТП в MES

Сообщение hell_boy »

Scruber писал(а): Есть мнения что на OPC серевер должен устанавливаться шлюз-сервер, есть мнения что должен быть "некий" OPC коллектор для сбора данных, но нет понимания "ЧТО ИМЕННО ДОЛЖНО БЫТЬ"?
OPC коллектор - это приложение Proficy Historian, которое собирает данные по OPC протоколу. Где OPC коллектор будет работать: локально или удаленно от базы Proficy Historian - решать Вам. Так же - и с OPC сервером Yokogawa. Вроде как OPC сервер для Сentum CS3000 работает только на машине с V-Net.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

chevee
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 13 янв 2011, 09:15
Имя: Понгольский Михаил Викторович
Страна: Россия
город/регион: Томск

Интеграция систем АСУ ТП в MES

Сообщение chevee »

К какому то решению пришли в итоге? Задача сейчас стоит похожая!

viewtopic.php?f=162&t=8683
Ответить

Вернуться в «MES - Системы автоматизации управления производством»