1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Metso Historian конфигурация клиента

Ответить

Автор темы
Wolde
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 июл 2018, 22:25
Имя: Владимир
Страна: Russia
Благодарил (а): 1 раз

Metso Historian конфигурация клиента

Сообщение Wolde »

Друзья, необходима ваша помощь в конфигурации EAS-клиента, для загрузки модулей непосредственно на INFO-сервер. В структуре сети все слоты отображаются, но при попытке загрузки модуля, пишет ошибку в Dowload logs. Обращаюсь к вам, потому как по документации сделать конфигурацию не удалось. Сам сервер сбора данных полностью исправен. Подозреваю, что дело может быть в BU-станции.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4711
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

Metso Historian конфигурация клиента

Сообщение VADR »

Я так понимаю, речь идёт о системах от Valmet (ранее - Metso, ещё ранее - Valmet)? В техподдержку не обращались? Там вроде как ребята не отказывают.

Что касается загрузки на INFO - там метод используется несколько другой, чем на остальные станции. Станция BU в загрузке на INFO не участвует вообще. И способ загрузки зависит от того, какие history-модули используются. Если из раздела history (более старые) - загрузка идёт через ODBC-соединение, на это дело должна быть отдельная лицензия, и это самое OBDC-соединение надо конфигурировать на EAC (не на сервере EAS, а именно на клиенте EAC, если это разные машины). Более новые модули из раздела hystory2 (у них в названии в конце везде двойка) грузятся через DNAdata, т.е. по сути - генерится xml-файл и закидывается по web. Где это дело конфигурится, навскидку не припомню. Но BU точно ни при чём. И если INFO принимает загрузку от другой станции - на INFO тоже всё в порядке.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Автор темы
Wolde
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 июл 2018, 22:25
Имя: Владимир
Страна: Russia
Благодарил (а): 1 раз

Metso Historian конфигурация клиента

Сообщение Wolde »

Спасибо большое. Я разобрался, дело в том что в настройках DNAexplorer не был прописан ip инфо-сервера)) :ges_clap2:
Почему отработали концевые пресса??? С земли наверно прилетело...