Всем привет!
Подскажите согласно каким НТД переключатель режима управления электроустановкой должен устанавливаться по месту(на пульте управления) я имею ввиду ручной режим и от АСУ ТП
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Управление с пульта и от АСУ
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 30 окт 2017, 05:21
- Имя: Жека
-
- администратор
- Сообщения: 17551
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 818 раз
- Поблагодарили: 1647 раз
Управление с пульта и от АСУ
Я бы копал в сторону МЭК 611131.
Если бы Вы были на море, то я бы сазу процитировал соответствующий пункт из Морского Регистра - там это обязательное требование.
Если бы Вы были на море, то я бы сазу процитировал соответствующий пункт из Морского Регистра - там это обязательное требование.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
Управление с пульта и от АСУ
В энергетике я видел оба варианта. Тоже пытался найти нормы, но так ничего и не нашёл.
-
- администратор
- Сообщения: 17551
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 818 раз
- Поблагодарили: 1647 раз
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
Управление с пульта и от АСУ
1. Переключатель управления установлен по месту.
2. Переключателя по месту нет, в АСУ ТП можно разрешить/запретить управление по месту.
2. Переключателя по месту нет, в АСУ ТП можно разрешить/запретить управление по месту.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5629
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 756 раз
Управление с пульта и от АСУ
Есть ГОСТ Р ИСО 12100-2013, где изложены принципы, которыми следует руководствоваться при выборе и размещении органов управления.
Например, интересным мне кажется пункт 6.2.11.9 упомянутого стандарта, который вкупе с положениями пп.6.2.11.8-d..g ИМХО не оставляет выбора ;)
Например, интересным мне кажется пункт 6.2.11.9 упомянутого стандарта, который вкупе с положениями пп.6.2.11.8-d..g ИМХО не оставляет выбора ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 1108
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 321 раз
- Поблагодарили: 218 раз
Управление с пульта и от АСУ
Еще стоит почитать ПУЭ в части управления "НЕ по МЕСТУ", управление от АСУ ТП относится к этому.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу