Sinamics S120 + Schnider Electric


Автор темы
megavolt2201
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 06 апр 2017, 18:15
Имя: Иван

Sinamics S120 + Schnider Electric

Сообщение megavolt2201 » 18 сен 2017, 10:11

Доброго времени суток господа. Есть такая проблема. У шнайдера (нашего и горячо нелюбимого) есть двигателя серии BMH07 ( в моем случае конкретно BMH0702P16A2A). Ситуация следующая: при долгосрочной работе у двигателя изнашиваются подшипники, для их замены необходимо снять энкодер, а его обратно установить на место никак невозможно, т.к. появляется угол рассогласования полюсов обмотки и нулевой точки. У шнайдер софт этот угол никак не может показать. А вот S120 такую функцию имеет. Возможно ли этот двигатель подключить к S120?


Dfcz
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 08:21
Имя: Вася
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 1 раз

Sinamics S120 + Schnider Electric

Сообщение Dfcz » 18 сен 2017, 13:05

Нет возможности.
Потребление, потребление и потребление.


Автор темы
megavolt2201
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 06 апр 2017, 18:15
Имя: Иван

Sinamics S120 + Schnider Electric

Сообщение megavolt2201 » 18 сен 2017, 13:15

а по подробней

Аватара пользователя

erv_asutp
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 25 авг 2015, 11:55
Имя: Ефименко Роман Владимирович
Откуда: Днепропетровск
Поблагодарили: 13 раз

Sinamics S120 + Schnider Electric

Сообщение erv_asutp » 18 сен 2017, 14:07

Подключить - без проблем. Нужен будет еще модуль обработки энкодера. Заказной № не помню, в конфигураторе можете подобрать.


Автор темы
megavolt2201
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 06 апр 2017, 18:15
Имя: Иван

Sinamics S120 + Schnider Electric

Сообщение megavolt2201 » 18 сен 2017, 14:18

Энкодер двигателя общается по 485 интерфейсу (SICK (Hyper Face)). Что то вроде DriveQlick у сименса, даже разъем одинаковый. Только вот подойдет ли распиновка, и как он его определит, вот это то и беспакоит.


Parliament74
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Галкин Максим Владимирович
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 9 раз

Sinamics S120 + Schnider Electric

Сообщение Parliament74 » 18 сен 2017, 20:44

megavolt2201 писал(а):Источник цитаты Ситуация следующая: при долгосрочной работе у двигателя изнашиваются подшипники, для их замены необходимо снять энкодер, а его обратно установить на место никак невозможно, т.к. появляется угол рассогласования полюсов обмотки и нулевой точки.

не понял, почему не возможно обратно установить энкодер после замены подшипника... или имеется в виду не физическая установка, а проблемы с его настройкой после замены подшипника и снятия-установки энкодера?

А чем крутите-то этот мотор? Насколько я помню Lexium + как написано в мануале http://www2.schneider-electric.com/resources/sites/SCHNEIDER_ELECTRIC/content/live/FAQS/240000/FA240794/pl_PL/lxm32a_manual_v100_en.pdf:

When starting up, the device reads the absolute position of the motor
from the encoder. The current absolute position can be read with the parameter
_p_absENCusr.
When the motor is at a standstill, the current mechanical motor position
can be defined as the new absolute position of the motor with the parameter
ENC_pabsusr. The value can be set with the power stage enabled
or disabled. Setting the absolute position also shifts the position of
the index pulse of the encoder and the index pulse of the encoder simulation.


Автор темы
megavolt2201
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 06 апр 2017, 18:15
Имя: Иван

Sinamics S120 + Schnider Electric

Сообщение megavolt2201 » 25 сен 2017, 09:10

Т.е. ты хочешь сказать что энкодер не привязан к двигателю? в смысле юстировка ненужна.
Крутим Lexium32.


Dfcz
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 08:21
Имя: Вася
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 1 раз

Sinamics S120 + Schnider Electric

Сообщение Dfcz » 25 сен 2017, 10:24

Обычно встроенные энкодеры привязаны к обмоткам двигателя. И нужна процедура точной установки энкодера.

Однако я не представляю, как можно в Стартере сконфигурировать двигатель от Шнайдера (и вообще чужой)? Т.е. нужно точно знать, что указать конкретно для этого двигателя от Шнайдера. Не помню, что бы Шнайдер нам что-то такое давали, хотя можно позвонить им и проконсультироваться.
Потребление, потребление и потребление.


Автор темы
megavolt2201
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 06 апр 2017, 18:15
Имя: Иван

Sinamics S120 + Schnider Electric

Сообщение megavolt2201 » 25 сен 2017, 10:46

На мой вопрос что делать с двигателем при износе подшипников, их долбаный сервис заявляет что любой ремонт осуществляется только в сервисных центрах, и никем более, притом ремонт с транспортными составляем половину стоимости нового. Вот мы и сидим в шоке, не зная как с этим разобраться, движков на собиралось уже штук 8.


Dfcz
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 08:21
Имя: Вася
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 1 раз

Sinamics S120 + Schnider Electric

Сообщение Dfcz » 25 сен 2017, 10:56

Мы меняем только передний подшипник, а задний как правило не разбивается. Типа совет.
Если хотите перейти на S120, то и моторы ставьте семеновские. Тоже типа совет.
Искать того, кто сделает дешево. Мы оооочень долго искали, кто нам сможет ремонтировать Simodrive и S120, И нашли мальчика из Прибалтики. Чинит и берет в 5 раз дешевле, чем в Москве у семена. Ну, типа тоже совет.
Потребление, потребление и потребление.


Автор темы
megavolt2201
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 06 апр 2017, 18:15
Имя: Иван

Sinamics S120 + Schnider Electric

Сообщение megavolt2201 » 25 сен 2017, 11:09

та а что разве у сименса нельзя снимать энкодер? а как же легко и свободно сделать юстировку энкодера и радоваться жизни? мне на курсах так прямым текстом и заявили, или может есть какие то нюансы?


Parliament74
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Галкин Максим Владимирович
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 9 раз

Sinamics S120 + Schnider Electric

Сообщение Parliament74 » 25 сен 2017, 11:15

megavolt2201 писал(а):Источник цитаты На мой вопрос что делать с двигателем при износе подшипников, их долбаный сервис заявляет что любой ремонт осуществляется только в сервисных центрах, и никем более, притом ремонт с транспортными составляем половину стоимости нового. Вот мы и сидим в шоке, не зная как с этим разобраться, движков на собиралось уже штук 8.

Ещё не факт, что они вам починят их - у нас был печальный опыт с сервомоторами Berger&Lahr, которые сейчас выпускаются под брендом SE - они нам их так и не смогли продиагностировать и починить (но предоплату 100% взяли, ага, потом переезжали в новый офис, потом ещё что-то было, в итоге так ничего и не сделали). В итоге сами покупали программу для диагностики, адаптер для подключения к приводам и смотрели что происходит (а оказалось что в новой версии прошивки одна из комбинаций параметров, которая старой прошивкой никак не обрабатывалась, стала переводить привод в сервисный режим).

Dfcz писал(а):Источник цитаты Обычно встроенные энкодеры привязаны к обмоткам двигателя. И нужна процедура точной установки энкодера.

Однако я не представляю, как можно в Стартере сконфигурировать двигатель от Шнайдера (и вообще чужой)? Т.е. нужно точно знать, что указать конкретно для этого двигателя от Шнайдера. Не помню, что бы Шнайдер нам что-то такое давали, хотя можно позвонить им и проконсультироваться.

За SE я не уверен, что они дадут требуемую документацию - помню, что Lenze нам давали большую инструкцию на несколько десятков страниц, по ней ребята настраивали моторы после замены энкодеров, там на самом деле не простая процедура: выбрать такой-то параметр, сделать то-то, потом выбрать такой-то параметр, сделать это и т.д., но там тоже были и сервомоторы и сами приводы от Lenze.


Dfcz
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 08:21
Имя: Вася
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 1 раз

Sinamics S120 + Schnider Electric

Сообщение Dfcz » 25 сен 2017, 15:05

megavolt2201 писал(а):Источник цитаты та а что разве у сименса нельзя снимать энкодер? а как же легко и свободно сделать юстировку энкодера и радоваться жизни? мне на курсах так прямым текстом и заявили, или может есть какие то нюансы?

Нельзя и у сименса. Потом нужно выполнять определенную процедуру, которую даже в сименсе русском не знают как делать.
Однако у сименса это не критично, если сделать метки, то можно собрать по меткам и работать. Подозреваю, что ухудшатся какие-то параметры, но в обычных условиях у нас работают. Пару раз так делали, но по большой надобности.
Потребление, потребление и потребление.


Автор темы
megavolt2201
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 06 апр 2017, 18:15
Имя: Иван

Sinamics S120 + Schnider Electric

Сообщение megavolt2201 » 25 сен 2017, 15:51

Если можно поподробней опиши что за железо, и что делали, потому как у меня вроде получилось. Или я что то не так понимаю.