1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

SIMOREG DC Master. Технологическая опция S00 . Свободно программируемые блоки.

Ответить

Автор темы
vitali_zhilov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 15 май 2017, 13:30
Имя: Виталий
Благодарил (а): 3 раза

SIMOREG DC Master. Технологическая опция S00 . Свободно программируемые блоки.

Сообщение vitali_zhilov »

Приветствую Вас , друзья! Помогите найти выход . Ситуация следующего характера - Есть привод постоянного тока SIMOREG DC очень хочется для технологической установки пользоваться свободными программируемыми функциональными блоками. Все бы было хорошо , но для разблокировки этих блоков производитель запросил PIN , которого конечно же нету... или утерян. Пробная версия при вводе u977 -1500 всего 500 часов , что не достаточно. Вдруг кто-то как нибудь хакал подобные вещи . :affliction:

Админ: а Зачем всё это нежно-голубым шрифтом было (который я исправил на обычный)?

demalhome
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 06 июл 2014, 23:17
Имя: Дементьев Алексей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Kostroma
Поблагодарили: 6 раз

SIMOREG DC Master. Технологическая опция S00 . Свободно программируемые блоки.

Сообщение demalhome »

Все ломается. Для этого надо считать дамп с флешки, которая впаяна в корзине, и произвести соответствующие изменения.
[+]
Подробная информация есть на http://plcforum.uz.ua/viewtopic.php?f=16&t=10505

Автор темы
vitali_zhilov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 15 май 2017, 13:30
Имя: Виталий
Благодарил (а): 3 раза

SIMOREG DC Master. Технологическая опция S00 . Свободно программируемые блоки.

Сообщение vitali_zhilov »

demalhome писал(а): Все ломается. Для этого надо считать дамп с флешки, которая впаяна в корзине, и произвести соответствующие изменения.
[+]
Подробная информация есть на http://plcforum.uz.ua/viewtopic.php?f=16&t=10505
Благодарю за помощь! Будьте добры поясните как именно происходит процесс считывания ? Через разъем COM ? Какой софт лучше использовать?

demalhome
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 06 июл 2014, 23:17
Имя: Дементьев Алексей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Kostroma
Поблагодарили: 6 раз

SIMOREG DC Master. Технологическая опция S00 . Свободно программируемые блоки.

Сообщение demalhome »

Флешка считывается программатором.
К примеру я использовал Minipro tl866cs.

Автор темы
vitali_zhilov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 15 май 2017, 13:30
Имя: Виталий
Благодарил (а): 3 раза

SIMOREG DC Master. Технологическая опция S00 . Свободно программируемые блоки.

Сообщение vitali_zhilov »

demalhome писал(а): Флешка считывается программатором.
К примеру я использовал Minipro tl866cs.
Мои худшие предположения подтвердились) Вы отпаивали микруху или подпаивали провода?

demalhome
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 06 июл 2014, 23:17
Имя: Дементьев Алексей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Kostroma
Поблагодарили: 6 раз

SIMOREG DC Master. Технологическая опция S00 . Свободно программируемые блоки.

Сообщение demalhome »

Микруху можно не выпаивать. Все контакты микросхемы выведены на слотовый разъём. Можно прямо проводками натыкать.

Автор темы
vitali_zhilov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 15 май 2017, 13:30
Имя: Виталий
Благодарил (а): 3 раза

SIMOREG DC Master. Технологическая опция S00 . Свободно программируемые блоки.

Сообщение vitali_zhilov »

demalhome писал(а): Микруху можно не выпаивать. Все контакты микросхемы выведены на слотовый разъём. Можно прямо проводками натыкать.
Ясно ну это все упрощает . Начал вызванивать некоторых ножек нет в слотах , обязательно все ножки находить? В имеете ввиду слоты те которые как площадки контактные на плате ?

demalhome
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 06 июл 2014, 23:17
Имя: Дементьев Алексей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Kostroma
Поблагодарили: 6 раз

SIMOREG DC Master. Технологическая опция S00 . Свободно программируемые блоки.

Сообщение demalhome »

Cлот это разъём куда вставляется микропроцессорная плата CUD1

Автор темы
vitali_zhilov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 15 май 2017, 13:30
Имя: Виталий
Благодарил (а): 3 раза

SIMOREG DC Master. Технологическая опция S00 . Свободно программируемые блоки.

Сообщение vitali_zhilov »

demalhome писал(а): Cлот это разъём куда вставляется микропроцессорная плата CUD1
Все понял спасибо. Единственное уточните пожалуйста та ли микросхема? Вот ссылка . Это и есть 25128 ? https://yadi.sk/d/6UKCPI8J3JPTZv На этой микросхеме написано ATMLH232

demalhome
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 06 июл 2014, 23:17
Имя: Дементьев Алексей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Kostroma
Поблагодарили: 6 раз

SIMOREG DC Master. Технологическая опция S00 . Свободно программируемые блоки.

Сообщение demalhome »

Микросхема та, в вашем случае просто объём памяти меньше, но на суть дела это не влияет.

Автор темы
vitali_zhilov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 15 май 2017, 13:30
Имя: Виталий
Благодарил (а): 3 раза

SIMOREG DC Master. Технологическая опция S00 . Свободно программируемые блоки.

Сообщение vitali_zhilov »

demalhome писал(а): Микросхема та, в вашем случае просто объём памяти меньше, но на суть дела это не влияет.
Добрый день . Можете подсказать . сделал все по инструкции пересчитал дампы для 2000 часов . Параметры u977 n978 уходят в 0 и естественно ничего не работает. Тоже самое сделал для 1500 все хорошо работает. Встречались с такой проблемой?

demalhome
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 06 июл 2014, 23:17
Имя: Дементьев Алексей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Kostroma
Поблагодарили: 6 раз

SIMOREG DC Master. Технологическая опция S00 . Свободно программируемые блоки.

Сообщение demalhome »

977 и должен уходить в 0, 978 должен всегда оставаться 2000
Контрольная сумма посчитана неправильно. Обратите внимание на расположение младших и старших разрядов при подсчете и записи контрольной суммы.

Ради интереса можете выложить дамп флешки, посчитаю, сверю с вашей.

Автор темы
vitali_zhilov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 15 май 2017, 13:30
Имя: Виталий
Благодарил (а): 3 раза

SIMOREG DC Master. Технологическая опция S00 . Свободно программируемые блоки.

Сообщение vitali_zhilov »

demalhome писал(а): 977 и должен уходить в 0, 978 должен всегда оставаться 2000
Контрольная сумма посчитана неправильно. Обратите внимание на расположение младших и старших разрядов при подсчете и записи контрольной суммы.

Ради интереса можете выложить дамп флешки, посчитаю, сверю с вашей.
Большое спасибо Алексей ! Дело было в контрольной сумме. Значения наоборот переписал. :thankyou:
Ответить

Вернуться в «Приводная техника (Sinamics, Micromaster, Masterdrive, Simoreg, Simotics)»