Здравствуйте, подскажите пожалуйста как работает эта формула, точнее как вычислить с помощью её частоту
то есть меня интересует откуда брать значение max(|ASPmax|,|ASPmin|) и что это такое.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
масштабирование аналогового входа
-
- здесь недавно
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 13 сен 2018, 18:16
- Имя: Миша
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 1 раз
масштабирование аналогового входа
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 575
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
- Имя: Тарас Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 95 раз
масштабирование аналогового входа
Вы спрашиваете про масштабирование с помощью обычного линейного уравнения типа Y = a*x + b, где "a" и "b" некие коэффициенты. Графически это уравнение прямой на плоскости, проходящей через две известные точки. Раньше, не знаю как сейчас, нахождение коэффициентов подобного уравнения преподавали в средней школе. Если вести речь про аналоговые входы, то коэффициенты часто рассчитывает само конфигурационное ПО, но для этого ему нужно указать значения измеряемой величины, эквивалентные минимальному и максимальному входному диапазону аналогового канала. Например, имеем канал аналогового ввода с диапазоном от 0 до 10 В. Известно, что сигнал на него подаётся с нормирующего преобразователя, настроенного на измерение частоты напряжения переменного тока в диапазоне от 0 до 500 Гц и имеющего выходную характеристику от о до 10 В. Таким образом, линейное уравнение, связывающее напряжение на аналоговом входе с частотой исходного сигнала, будет иметь вид Y = 50*x (коэффициент "b" в данном случае равен 0). Таким образом, если напряжение на входе составит, например, 5 В, программа получит число 5*50 = 250. Это и есть исходная частота.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3576
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
масштабирование аналогового входа
Скачайте нормальную документацию. Почему схватились за документ, который был ещё до 2008 года? Ищите "MM440_Pareter_List_A1_ru.pdf", он хотя бы появился в 2012 году где-то.