1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Sinamics interlock UP/DOWN?

Ответить

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 212 раз
Поблагодарили: 11 раз

Sinamics interlock UP/DOWN?

Сообщение hardwareprojectspro »

Добрый день,
есть Sinamics S120 (PM240-2) и CU310 2DP,
на два дискретных входа CU приходят блокировка на движение вверх и вниз
interlock UP
interlock DOWN
сразу скажу, не нужно никакого safety (OFF3, STO, SS1 и т.п.)

нужно просто если пришел сигнал interlock DOWN
останавливаем движение, нормальный стоп OFF1 (если сигнал пришел при движение), и можем двигаться только вверх,
и наоборот если пришел сигнал interlock UP

как правильно запрограммировать эти дискретные выхода?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

misha_os
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:54
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Ульяновск
Поблагодарили: 16 раз

Sinamics interlock UP/DOWN?

Сообщение misha_os »

Выберите для параметра р0015=17 или 18 (двухпроводное управление). По умолчанию входные клеммы DI0 (р3330=r0722.0-вращение 1), DI1 (р3331=r0722.1-вращение 2).
В цепи управления ПЧ для DI0 и DI1 заведите соответствующие сигналы управления и блокировки (interlock UP и interlock DOWN).

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3559
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Sinamics interlock UP/DOWN?

Сообщение Михайло »

если UP = DOWN = 1, то регулируемая величина не будет изменяться.

misha_os
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:54
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Ульяновск
Поблагодарили: 16 раз

Sinamics interlock UP/DOWN?

Сообщение misha_os »

Не совсем понял о чем речь, если UP и DOWN сигналы управления вращения ПЧ для DI0 и DI1, тогда:
1. р0015=17 - UP = DOWN = 1, вращение происходит по сигналу который появился первым.
1. р0015=18 - UP = DOWN = 1, происходит остановка.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3559
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Sinamics interlock UP/DOWN?

Сообщение Михайло »

UP/DOWN и FWD/REV - это не одно и тоже. Я конечно припоминаю про скиповый подъёмник, который двигается вверх/вниз, но давайте как-то объясняться понятнее.

Итак, надо конечники запрограммировать? Ну балуйтесь с Free Function Blocks (FFB, параметры с номером 20001 и далее).
Ответить

Вернуться в «Приводная техника (Sinamics, Micromaster, Masterdrive, Simoreg, Simotics)»