Управление G120 по PROFINET.

Ответить

Автор темы
PavelPorotnikov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 23 июн 2017, 10:57
Имя: Павел
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург

Управление G120 по PROFINET.

Сообщение PavelPorotnikov »

Добрый день!
ПЧ G120 управляем по PROFINET. Возможна ли и как настройка ПЧ, что бы кнопка аварийного останова, которая завязана на дискретный вход, имела приоритет останова, независимо от того, что есть команда на работу и есть задание скорости по PROFINET?

KIP_man
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 20 сен 2017, 15:24
Имя: Сергей
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 2 раза

Управление G120 по PROFINET.

Сообщение KIP_man »

Зависит от конкретной модели используемого CU. Почитайте в мануале про функцию Safe Torque Off.

Автор темы
PavelPorotnikov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 23 июн 2017, 10:57
Имя: Павел
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург

Управление G120 по PROFINET.

Сообщение PavelPorotnikov »

Спасибо! Буду смотреть. Но на вскидку как я понял при управлении ПЧ по PROFINET так называемая PROFISafe, организуется через ПЛК но шине, но не непосредственно на вход ПЧ?

misha_os
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:54
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Ульяновск
Поблагодарили: 16 раз

Управление G120 по PROFINET.

Сообщение misha_os »

Смотрите описание функции безопасности STO, для клемм 16 и 17 управляющего модуля CDU240E-2 PN. Или, как вариант, но не совсем из разряда безопасного останова, описание для сигналов OFF1, OFF2, OFF3 (Uвых=0 V, за заданный промежуток времени 0...Х с) .

Автор темы
PavelPorotnikov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 23 июн 2017, 10:57
Имя: Павел
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург

Управление G120 по PROFINET.

Сообщение PavelPorotnikov »

Спасибо большое!