1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Удлиннитель панели оператора Sinamics

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
GrayCat
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 25 янв 2018, 10:04
Имя: Александр
Страна: Украина
город/регион: южный
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 26 раз

Удлиннитель панели оператора Sinamics

Сообщение GrayCat »

Дано: частотник Siemeng G120, "мозги" CU240B,E , панель оператора BOP-2.

Задача: временно вынести панель на крышу РП, чтобы управлять механизмом "визуально".

В принципе, готовые комплекты для выноса панелей можно купить, но, во-первых, хто ж их нам купит-то, уже после тендера, а во-вторых, там всего 5 метров, а нам мало. Придётся городить самим. Распиновки разъёма DB-9, которым соединяются пульт с управляющим модулем, я найти не смог. Попытался прозванивать, а также измерять напряжение на пинах включённого частотника. Пришёл к выводу, что используются, скорее всего, только 4 контакта, с второго по пятый, причём № 5, похоже, "общий". Потом, уже на новом CU240E, увидел урезанный DB-9 с именно этими четырьмя контактами, и понял, что был прав.

Итак. Раскушенный COM-портовый кабель (на нём удобные "прикрутки" на разъёмах), в разрез - 17 метров Ethernet-кабеля (типа F/UTP, для внешней проводки с общей фольговой изоляцей), соединяются пины 2, 3, 4, 5 (сюда же экран) - и всё работает! Каждый сигнал пущен по одной "запараллеленой" паре.

Теперь посмотрим, как оно на реальном объекте себя поведёт...
Gray©at.
Ответить

Вернуться в «Приводная техника (Sinamics, Micromaster, Masterdrive, Simoreg, Simotics)»