Сообщение GrayCat » 02 фев 2018, 10:52

Дано: частотник Siemeng G120, "мозги" CU240B,E , панель оператора BOP-2.

Задача: временно вынести панель на крышу РП, чтобы управлять механизмом "визуально".

В принципе, готовые комплекты для выноса панелей можно купить, но, во-первых, хто ж их нам купит-то, уже после тендера, а во-вторых, там всего 5 метров, а нам мало. Придётся городить самим. Распиновки разъёма DB-9, которым соединяются пульт с управляющим модулем, я найти не смог. Попытался прозванивать, а также измерять напряжение на пинах включённого частотника. Пришёл к выводу, что используются, скорее всего, только 4 контакта, с второго по пятый, причём № 5, похоже, "общий". Потом, уже на новом CU240E, увидел урезанный DB-9 с именно этими четырьмя контактами, и понял, что был прав.

Итак. Раскушенный COM-портовый кабель (на нём удобные "прикрутки" на разъёмах), в разрез - 17 метров Ethernet-кабеля (типа F/UTP, для внешней проводки с общей фольговой изоляцей), соединяются пины 2, 3, 4, 5 (сюда же экран) - и всё работает! Каждый сигнал пущен по одной "запараллеленой" паре.

Теперь посмотрим, как оно на реальном объекте себя поведёт...