Доброго всем дня!
Предыстория:
Возникла у нас необходимость - на Микромастерах ММ440 отключать вентиляторы. На стане их стоит больше сотни на настроечных валках, используются редко, но под напряжением находятся постоянно, т.к. во время работы иногда возникает необходимость скорректировать позицию валков. По прошествии более 8-ми лет вентиляторы начинают очень сильно шуметь и вскоре могут выйти из строя. Поэтому и решили поискать возможность отключать вентиляторы. У нас привода типоразмера B и C, плюс на всех ПЧ установлены платы Profibus, поэтому вентиляторы включены всегда при включенном главном контакторе.
А теперь суть проблемы:
решили рвать питание вентилятора через релейный выход этого ПЧ. Для этого нужно сравнить температуру ПЧ с заданной и при превышении - включать релейный выход, отключать же - после опускания температуры ниже заданной - отключать релейный выход с задержкой времени.
Изначально пробовали так:
Но тут появился один нюанс: температура ПЧ - в градусах Цельсия, а уставка - в процентах. Поэтому сравнение идёт некорректное.
Опытным путём вычислили, что 100% температуры = 165°С. и для перевода из °С в % решили использовать PID-регулятор:
Данное решение работает, но как-то всё похоже на костыли. Хочется более правильного решения. Может сталкивался кто с подобными проблемами?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Контроль температуры ПЧ ММ440
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3576
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Контроль температуры ПЧ ММ440
Параметр p0295 смотрели? Или вы держите двигатели в неподвижном положении, обнуляя задание скорости, но не отключая сигнал ON/OFF1?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 05 окт 2015, 11:40
- Имя: Копылов Сергей Анатольевич
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Контроль температуры ПЧ ММ440
У нас платы Profibus используются. С ними параметр P0295 не работает (с нашими типоразмерами B и C) - см. вложение.Отправлено спустя 7 минут 13 секунд:
ON/OFF1 во время простоя = 0.
ON/OFF1 во время простоя = 0.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 22 дек 2017, 08:08
- Имя: Владимир
- Страна: Россия
- город/регион: Калуга
Контроль температуры ПЧ ММ440
Привет. Мы делали что то похожее на кранах( когда часто ломались кондиционеры-летом)...
Делал сравнение темп( вдуваемого воздуха) .... уставка через fixed , в принципе все равно что он в процентах-тип числа реал и температура реал ( значит сравниваем 2 одинаковых числа).
И все корректно работало...
Делал сравнение темп( вдуваемого воздуха) .... уставка через fixed , в принципе все равно что он в процентах-тип числа реал и температура реал ( значит сравниваем 2 одинаковых числа).
И все корректно работало...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 05 окт 2015, 11:40
- Имя: Копылов Сергей Анатольевич
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Контроль температуры ПЧ ММ440
mHm, видимо у синамиксов корректней обрабатываются операции сравнения. А может CFC так обрабатывает. В ММ440 при температуре радиатора ПЧ в 29°С на компаратор приходило число 0,18%. И в P2889 приходилось ставить число 0,18. Кстати, фиксированные уставки в ММ440 - Р2889 и Р2890, а в синамиксе - Р2900 и Р2901.